Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 maj 2022, 19:27:27 »Ja precis 500 m är långt, det längsta man kan ha på en slinga. Man rekommenderar normalt max 400 m per slinga för att inte tryckfallet ska bli för stort och köldbärarpumpen pressas för mycket. Värmebehovet beror ju mycket på hur varmt man vill ha det inne men huset är ändå byggt 1930 i grunden så jag gissar på ett värmebehov på i alla fall ca 18 kW vid DVUT för 400 kvm. För Borås är DVUT -15,6° enligt Boverkets tabell. NIBE VPDIM ger då med värmepumpen NIBE F/S1255-16 att slang-längden behöver vara 651 m totalt. Alltså 2×325 m. Sedan är det bra att ha lite extra marginal i kollektorn också. Källaren kanske blir gillestuga en dag? Skulle vara intressant att veta vilken effekt det är på nuvarande Thermia Diplomat. Nu antog jag också att jordmånen är morän och slanglängden kan bli lite olika om det t.ex. är lera eller sand så det är bra att kolla upp vid tillfälle.