Min x15 visar: fel på elpatron, och försvinnar inte.
Har avbrott el, men det hjälper inte heller.
Har ni hat det problem?
-
Hej
Nej fel på elpatron har jag inte haft. Däremot på kraftkortet.
Mvh
Tony
-
Min x15 visar: fel på elpatron, och försvinnar inte.
Har avbrott el, men det hjälper inte heller.
Har ni hat det problem?
Alarmårsag:
Elpatronen benyttes kun ved nøddrift, ekstra varmtvand eller varmtvandsspids.
Den er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som udløses,
hvis elpatronen bliver for varm. Alarmen indebærer, at elpatronen
standses, og dens temperatur begynder da at falde.
Har du tjekket følgende:
Reset-knap for overophedningsbeskyttelse til elpatron.
Bemærk! Knappen skal trykkes hårdt ind.
-
Och det är inte överhettningssudd som löst ut ??
Jag tror som OWL , det hände mig igår
-
Det var netop som owl sagde, og jeg måtte trykke hårdt!
Nu kører det! Tak for hjælpen!
Vh Danskeren