Skrivet av: L.Svedberg
« skrivet: 22 december 2019, 19:42:07 »
Hej Carl N och alla andra!
Det är inte TP:n, den var utom ölets flöde, och jag har dessutom testat att bygla kablarna som sitter på TP:n för att utesluta ett verkligt fel på denna.
TP:N har inga signalkablar in på något av korten, gissar att CPU:n på något vis registrerar lasten till kontaktorerna till elpatronerna. När det relä som skall slå på elpatronen/elptronerna drar, och ingen ökad last registreras visas larmet "TP-larm", gissar jag.
I Servicemenyn finns en undermeny som heter "Tvångsstyrning" eller liknande. I denna kan man tvångsköra bl.a alla reläerna på reläkortet. Jag vet att manualen anser att detta enbart är för servicepersonal, men nu är ju min VVM kaputt ändå, så jag testade. De flesta reläer klickar fint då man tvångsstyr dom, men något eller några reagerar inte alls. Kan detta vara ett tecken på trasigt reläkort, tro? Det var för övrigt detta kort som mottog större mängden bärs.
Ska man chansa på att beställa ett sådant kort, eller finns det något mer arr spåna på först?
/Lasse