Så här får jag pumpens arbetsområde med proportionalstyrning. Om du ställer upp setpointen utanför det gråa området, så är min tolkning att den följer precis den övre begränsningslinjen. Det borde bli max 6.9m, men då ska man ha tur att anläggningen matchar just där. Det som är svårare att förklara är snarare varför du har lyckats komma upp i 7.5m med proportionalstyrning tidigare.Byter man till konstant tryck så lägger sig begränsningslinjen faktiskt också på omkring 7m (fast då en horisontell linje). För att komma upp i 7.5m måste man släppa pumpen helt fri.
Kyla eller värme , hos dig kan det inte vara mer än några grader på in/ut. Men oavsett så är det placeringen som avgör in eller ut på luft i en avluftare, har du kollat manometern som jag skrev för att se vad som händer. Blir det för mycket motstånd ut, så kan det t.o.m. bli så att impellern går i nästan kavikation och slår ut syret i mediat.
Mm, fast det regleras ner hyfsat med konstant tryck också - kanske inte riktigt. Om ditt dimensionerade tryck i förgreningen är 4.5m (oavsett antal slingor) så får du följande figur. Notera att det är mittkurvan i effektkurvan som gäller. Jämför med proportinalstyrningen ovan.Du får tänka dig att den röda parabolen krymper åt vänster för varje slinga som kopplas ur. Parbolen som är inritad har inget med din anläggning att göra. Även med öppen slinga ligger du en bit till vänster misstänker jag. Fast nu verkar du har svårt att komma upp i det flöde du önskar. Vad är ditt dimensionerande flöde?