Författare Ämne: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna  (läst 12921 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #30 skrivet: 23 augusti 2020, 11:23:27 »
Kikade lite på grejer.

Finns Siemens frekvensomriktare som passar min djuphålspump för 2500:- samt en addon sensor till magnan för 1500:-. Det borde fungera tycker jag för att styra djuphålspumpens varvtal efter framledningstemperatur på sekundären.
Nu är ju frågan om man ska köra sekundären bypassad eller tryckstyrd..
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #31 skrivet: 24 augusti 2020, 08:26:06 »
Har du sett den här sidan där du kan se hur varvtalet påverkar flöde och effektförbrukning vid olika varvtal för djupbrunnspumpar? Du matar in statisk uppfordringshöjd och tryckfallskurva.

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.catalogue.product%20families.sqe%2C%20modell%20b%20motor%20och%20b%20pump.html?from_suid=159824834523705036932458500814&pumpsystemid=1025439972&qcid=1025462440

Jag har ingen erfarenhet av djupbrunnspumpar så av ren nyfikenhet ville jag se hur en stor uppfordringshöjd påverkar karakteristiken.

« Senast ändrad: 24 augusti 2020, 08:27:39 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #32 skrivet: 29 augusti 2020, 21:39:46 »
Första konvektorn uppe nu i vardagsrum/kök. En Tysk pjäs på 1.6 meter och 9.5 kW för 63m2.
Nu bara 3 takkasetter kvar. Några fallgropar att se upp för när det gäller dem?

« Senast ändrad: 29 augusti 2020, 21:41:30 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #33 skrivet: 30 augusti 2020, 12:53:11 »
Intresset verkar vara svalt.. Men nu finns det ingen återvändå.

Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #34 skrivet: 04 april 2021, 20:28:04 »
Hej igen,

Tycker ni det här låter konstigt?

Jag har en Magna3 32-80 pump som sagt.
4 kretsar. 3 st PEX 25x2,5 1 st PEX 32x3.0

Om jag kör allt fullt öppet och full spett på cirkulationspumpen, ca 7.5 meter så får jag >

~1500 l/h på PEX32 slingan
~480-500 l/h på vardera PEX25 slinga.

Runt 3-3,2 m3 vid 7.5 meter (75 kPa)

Om jag enbart kör en PEX 25 slinga så kan jag kanske kräma ur 600 l/h med konstant vartal 7,5 meter. Den håller sig runt 480-500 l/h med Prop-kurva då den justerar ner till 5 meter.
Pumpen ska kunna ge 3.5 m3 @ 7.7 meter

600 l/h på PEX 25 , det låter otroligt lite. Tycker mig ha full koll på mottrycken.

T.ex. det som skiljer mellan PEX 32 som ger ~1500 l/h och PEX 25 som ger max 600 l/h är nästan bara slangen.
Ventiler etc är nästan detsamma. Kanske skiljer 10kPa över ventilerna, men å andra sidan så har PEX 32 konvektorn mer tryckfall. Så borde gå jämt upp.

Mottryck slang är >

PEX 32 @ 1500 l/h 403 Pa/m x 20 meter = 8kPa

PEX 25 @ 600 l/h 280 Pa/m x 20 meter = 5,6 kPa

Skulle jag kunna köra 1000 l/h på PEX 25 så är det 653 Pa/m x 20 meter = 13 kPa.
Det är bara 5 kPa mer än PEX 32 slingan fast ändå kan jag inte få ut det..

Och när jag får ut 1500 l/h på PEX 32 slingan då är alla ventiler öppna så det går 3 m3 över växlare, fördelare,påfyllnadsventil mm som adderar mer tryckfall. Vilket jag inte har när jag ska föröska köra en singel PEX 25 slinga mer än 600 l/h..

Does not compute...
« Senast ändrad: 04 april 2021, 20:34:01 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #35 skrivet: 04 april 2021, 21:19:27 »
Kan nämna att 3 vägs ventilerna är proppade för att fungera som 2 vägs.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
2 vägs ventiler används för att hålla rören i rätt temp och inte blanda in returen på ett felaktigt sätt. bör då vara en sep. pump mot objektet. kan fungera men är inte helt riktigt. Det sitter då en baypass före ventilen

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #37 skrivet: 04 april 2021, 22:00:20 »
Jag förstår inte riktigt vad du menar?

Det är en vanlig 3-vägs fördelningsventil där 3:e porten är proppad så funktionen är en vanlig 2 vägs on/off ventil med ställdon.

Sitter ingen bypass. Magna3 betjänar alla fyra kretsarna. Tänk golvvärmefördelare med ställdon och egen cirkulationspump.

Tycker jag borde få betydligt mer flöde över en PEX25 krets.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
OK och när ventilen stänger så minskar flödet ut till objekten och tappar kylan. Själva regleringen ska vara så nära objektet som möjligt för att säkerställa en jämn temperatur i matningen ut. med baypass så hålls stammen konstant vid en viss temp och när ventilen öpnnar så kommer rätt temp direkt ut till objektet som producerats av något. Det med flödet, hur har du kopplat, var ligger 25:an före eller efter dom övriga, kanske flödet går mer i dom andra tillsammans och stjäl från 25:an. Som du nog vet vatten går lättaste vägen oavsett vad vi vill, bara naturlag. Har du full fart på pumpen, kanske strypa lite på dom andra för att fördela flödet ditt du vill.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #39 skrivet: 04 april 2021, 22:34:15 »
När en ventil stänger så avstannar flödet helt på den slingan. Har 4 ventiler och ställdon. En för varje slinga. Nej jag behöver ingen bypass då jag kör prop - reglering av CP.
Flödena är jämnt fördelat.

Är som en golvvärmefördelare i funktion. Så är inte före eller efter någon annan slinga.

Som jag skrev. Stänger jag alla ventiler förutom en av PEX 25 så får jag max ut 600 l/h. Och det är om jag ställer om pumpen till konstant tryck/varvtal på högsta. Alltså fullt ös vad CP kan ge utan någon reglering.

Börjar fundera på om den proppade 3e porten gör att det blir något skumt fenomen så att tryckfallet blir skyhögt över ventilen tackvare det. Men har inga missljud.
« Senast ändrad: 04 april 2021, 22:37:47 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
Lite för trött för att uppfatta ordentligt kanske, är det uppmätt tryckfall eller beräknat som du skrev högre upp?

Stämmer flödesmätaren eller är det en beräkning som pumpen gjort, tänker i så fall på att den borde inte vara något att lita på?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #41 skrivet: 05 april 2021, 08:19:27 »
Det är beräknade tryckfall. Jag har gruppventiler på varje slinga med flödesmätare. Just anpassat för kylapplikationer. Jag läser av dem.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #42 skrivet: 06 april 2021, 16:15:17 »
Tycker att det är lite svårt att kommentera utan att veta mer om dina konvektorer som väl står för de största flödesmotstånden. För det sitter väl olika konvektorer på de olika slingorna?

Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
« Svar #43 skrivet: 06 april 2021, 19:11:48 »


PÃ¥ de 3 st PEX 25 slingorna sitter det en varsin Skystar SK22.
Vid 500 l/h, så har den ett tryckfall på ca 7.5 kPa.
@1000 l/h 21 kPa.

PEX 32 konvektorn Krone WLT 88 EC @1500 l/h 27 kPa.

Jättemärkligt...
« Senast ändrad: 06 april 2021, 19:13:39 av R2 »
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Som en GV-anläggning OK. sitter ställdonet före fördelarna då. tänker mera på din 2-vägare, dom stänger och öppnar mot 3 portar normalt. Var sitter pumpen, efter 2 vägaren som normalt eller före. Sitter den före och 2-vägaren stänger så blir det stopp på flödet om du inte har en baypass. En enkel skiss är inte fel hur du har det.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 753
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!