Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frikyla!
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
...
8
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna (läst 12921 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #30 skrivet:
23 augusti 2020, 11:23:27 »
Citera
Kikade lite på grejer.
Finns Siemens frekvensomriktare som passar min djuphålspump för 2500:- samt en addon sensor till magnan för 1500:-. Det borde fungera tycker jag för att styra djuphålspumpens varvtal efter framledningstemperatur på sekundären.
Nu är ju frågan om man ska köra sekundären bypassad eller tryckstyrd..
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 358
Karma +0/-0
Inbiten GDS
Pen
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #31 skrivet:
24 augusti 2020, 08:26:06 »
Citera
Har du sett den här sidan där du kan se hur varvtalet påverkar flöde och effektförbrukning vid olika varvtal för djupbrunnspumpar? Du matar in statisk uppfordringshöjd och tryckfallskurva.
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.catalogue.product%20families.sqe%2C%20modell%20b%20motor%20och%20b%20pump.html?from_suid=159824834523705036932458500814&pumpsystemid=1025439972&qcid=1025462440
Jag har ingen erfarenhet av djupbrunnspumpar så av ren nyfikenhet ville jag se hur en stor uppfordringshöjd påverkar karakteristiken.
«
Senast ändrad: 24 augusti 2020, 08:27:39 av Pen
»
Loggat
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #32 skrivet:
29 augusti 2020, 21:39:46 »
Citera
Första konvektorn uppe nu i vardagsrum/kök. En Tysk pjäs på 1.6 meter och 9.5 kW för 63m2.
Nu bara 3 takkasetter kvar. Några fallgropar att se upp för när det gäller dem?
«
Senast ändrad: 29 augusti 2020, 21:41:30 av R2
»
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #33 skrivet:
30 augusti 2020, 12:53:11 »
Citera
Intresset verkar vara svalt.. Men nu finns det ingen återvändå.
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #34 skrivet:
04 april 2021, 20:28:04 »
Citera
Hej igen,
Tycker ni det här låter konstigt?
Jag har en Magna3 32-80 pump som sagt.
4 kretsar. 3 st PEX 25x2,5 1 st PEX 32x3.0
Om jag kör allt fullt öppet och full spett på cirkulationspumpen, ca 7.5 meter så får jag >
~1500 l/h på PEX32 slingan
~480-500 l/h på vardera PEX25 slinga.
Runt 3-3,2 m3 vid 7.5 meter (75 kPa)
Om jag enbart kör en PEX 25 slinga så kan jag kanske kräma ur 600 l/h med konstant vartal 7,5 meter. Den håller sig runt 480-500 l/h med Prop-kurva då den justerar ner till 5 meter.
Pumpen ska kunna ge 3.5 m3 @ 7.7 meter
600 l/h på PEX 25 , det låter otroligt lite. Tycker mig ha full koll på mottrycken.
T.ex. det som skiljer mellan PEX 32 som ger ~1500 l/h och PEX 25 som ger max 600 l/h är nästan bara slangen.
Ventiler etc är nästan detsamma. Kanske skiljer 10kPa över ventilerna, men å andra sidan så har PEX 32 konvektorn mer tryckfall. Så borde gå jämt upp.
Mottryck slang är >
PEX 32 @ 1500 l/h 403 Pa/m x 20 meter = 8kPa
PEX 25 @ 600 l/h 280 Pa/m x 20 meter = 5,6 kPa
Skulle jag kunna köra 1000 l/h på PEX 25 så är det 653 Pa/m x 20 meter = 13 kPa.
Det är bara 5 kPa mer än PEX 32 slingan fast ändå kan jag inte få ut det..
Och när jag får ut 1500 l/h på PEX 32 slingan då är alla ventiler öppna så det går 3 m3 över växlare, fördelare,påfyllnadsventil mm som adderar mer tryckfall. Vilket jag inte har när jag ska föröska köra en singel PEX 25 slinga mer än 600 l/h..
Does not compute...
«
Senast ändrad: 04 april 2021, 20:34:01 av R2
»
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #35 skrivet:
04 april 2021, 21:19:27 »
Citera
Kan nämna att 3 vägs ventilerna är proppade för att fungera som 2 vägs.
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4715
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #36 skrivet:
04 april 2021, 21:47:22 »
Citera
2 vägs ventiler används för att hålla rören i rätt temp och inte blanda in returen på ett felaktigt sätt. bör då vara en sep. pump mot objektet. kan fungera men är inte helt riktigt. Det sitter då en baypass före ventilen
Loggat
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #37 skrivet:
04 april 2021, 22:00:20 »
Citera
Jag förstår inte riktigt vad du menar?
Det är en vanlig 3-vägs fördelningsventil där 3:e porten är proppad så funktionen är en vanlig 2 vägs on/off ventil med ställdon.
Sitter ingen bypass. Magna3 betjänar alla fyra kretsarna. Tänk golvvärmefördelare med ställdon och egen cirkulationspump.
Tycker jag borde få betydligt mer flöde över en PEX25 krets.
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4715
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #38 skrivet:
04 april 2021, 22:23:35 »
Citera
OK och när ventilen stänger så minskar flödet ut till objekten och tappar kylan. Själva regleringen ska vara så nära objektet som möjligt för att säkerställa en jämn temperatur i matningen ut. med baypass så hålls stammen konstant vid en viss temp och när ventilen öpnnar så kommer rätt temp direkt ut till objektet som producerats av något. Det med flödet, hur har du kopplat, var ligger 25:an före eller efter dom övriga, kanske flödet går mer i dom andra tillsammans och stjäl från 25:an. Som du nog vet vatten går lättaste vägen oavsett vad vi vill, bara naturlag. Har du full fart på pumpen, kanske strypa lite på dom andra för att fördela flödet ditt du vill.
Loggat
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #39 skrivet:
04 april 2021, 22:34:15 »
Citera
När en ventil stänger så avstannar flödet helt på den slingan. Har 4 ventiler och ställdon. En för varje slinga. Nej jag behöver ingen bypass då jag kör prop - reglering av CP.
Flödena är jämnt fördelat.
Är som en golvvärmefördelare i funktion. Så är inte före eller efter någon annan slinga.
Som jag skrev. Stänger jag alla ventiler förutom en av PEX 25 så får jag max ut 600 l/h. Och det är om jag ställer om pumpen till konstant tryck/varvtal på högsta. Alltså fullt ös vad CP kan ge utan någon reglering.
Börjar fundera på om den proppade 3e porten gör att det blir något skumt fenomen så att tryckfallet blir skyhögt över ventilen tackvare det. Men har inga missljud.
«
Senast ändrad: 04 april 2021, 22:37:47 av R2
»
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3571
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #40 skrivet:
05 april 2021, 01:23:05 »
Citera
Lite för trött för att uppfatta ordentligt kanske, är det uppmätt tryckfall eller beräknat som du skrev högre upp?
Stämmer flödesmätaren eller är det en beräkning som pumpen gjort, tänker i så fall på att den borde inte vara något att lita på?
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #41 skrivet:
05 april 2021, 08:19:27 »
Citera
Det är beräknade tryckfall. Jag har gruppventiler på varje slinga med flödesmätare. Just anpassat för kylapplikationer. Jag läser av dem.
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 358
Karma +0/-0
Inbiten GDS
Pen
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #42 skrivet:
06 april 2021, 16:15:17 »
Citera
Tycker att det är lite svårt att kommentera utan att veta mer om dina konvektorer som väl står för de största flödesmotstånden. För det sitter väl olika konvektorer på de olika slingorna?
Loggat
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #43 skrivet:
06 april 2021, 19:11:48 »
Citera
PÃ¥ de 3 st PEX 25 slingorna sitter det en varsin Skystar SK22.
Vid 500 l/h, så har den ett tryckfall på ca 7.5 kPa.
@1000 l/h 21 kPa.
PEX 32 konvektorn Krone WLT 88 EC @1500 l/h 27 kPa.
Jättemärkligt...
«
Senast ändrad: 06 april 2021, 19:13:39 av R2
»
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4715
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
«
Svar #44 skrivet:
06 april 2021, 19:31:58 »
Citera
Som en GV-anläggning OK. sitter ställdonet före fördelarna då. tänker mera på din 2-vägare, dom stänger och öppnar mot 3 portar normalt. Var sitter pumpen, efter 2 vägaren som normalt eller före. Sitter den före och 2-vägaren stänger så blir det stopp på flödet om du inte har en baypass. En enkel skiss är inte fel hur du har det.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
...
8
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frikyla!
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Grundfoss Magna3 val av driftsätt med 3-vägs ventilerna
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 753
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info