Titel: Är detta normalt???
Skrivet av: LostInVPland skrivet 20 januari 2007, 14:51:26
Har äntligen fått lite "kalla" dagar att testa min pumps prestanda på och ser lite siffror på pumpen som inte stämmer med något annat som jag har läst här. Undrar då om detta är normalt eller om jag måste kalla på installatören.

Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5
1.0           41.8           37.7
1.5           38.8           37.7
2.0           38.3           37.8
3.0           38.2           37.8
4.5           38.0           37.0
6.0           37.1           36.4          -34
7.5           36.6           35.8          -43
9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)
Titel: SV: Är detta normalt???
Skrivet av: Bertil skrivet 20 januari 2007, 15:34:50
Har du siffror på hur det ser ut när pumpen gått ett bra tag...
Titel: SV: Är detta normalt???
Skrivet av: tipo874 skrivet 20 januari 2007, 15:43:16
Har äntligen fått lite "kalla" dagar att testa min pumps prestanda på och ser lite siffror på pumpen som inte stämmer med något annat som jag har läst här. Undrar då om detta är normalt eller om jag måste kalla på installatören.

Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5
1.0           41.8           37.7
1.5           38.8           37.7
2.0           38.3           37.8
3.0           38.2           37.8
4.5           38.0           37.0
6.0           37.1           36.4          -34
7.5           36.6           35.8          -43
9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)

Vad som händer efter att pumpen stannat är ointressant, då tillförs ju ingen effekt och det blir samma temp på fram och retur. Det som är intressant är när pumpen gått en bra stund, och fram och retur hunnit stabilisera sig lite, dvs strax innan den stannar.

Om du kollar precis vid stopp, 0 minuter enligt tabellen, har du 15° diff, vilket är rätt mycket. Jag skulle rekommendera att du höjer cirkpumpen ett snäpp.

Vad det gäller gradminuterna överlåter jag till någon med en sån pump att kommentera.
Titel: SV: Är detta normalt???
Skrivet av: Bobo skrivet 20 januari 2007, 16:48:16


Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5

9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)
Delta-T på ca 1° gäller som påpekats bara då VP står still, skall egentligen vara nära noll.
Just när kompressorn stannar är diffen 15° vilket är på tok för mycket, vilket Tipo nämnde. Eftersom CP står på läge 1 skulle jag nog prova läge 3 först och läsa av Delta-t när kompressorn gått 5 min. Skillnaden mellan fram och retur skall då helst vara 7-8° vilket är idealiskt. Ändra också startvärdet till -100 som du nämnt, till att börja med. Om rumstemp fortfarande känns stabil kan du gå ner ytterligare. Själv har jag f n -160 som startvärde. När du gjort en ordentlig ändring av startvärdena så vänta ett dygn innan du eventuellt ändrar igen. Det tar ett tag innan temperaturerna stabiliserar sig.
Titel: SV: Är detta normalt???
Skrivet av: Carl N skrivet 20 januari 2007, 20:47:37
Är termostaterna fullt öppna?
Öppna dem annars och reglera innetempen med kurvan.
Titel: SV: Är detta normalt???
Skrivet av: LostInVPland skrivet 20 januari 2007, 21:38:38
Alla termostat fullt öppna. Det jag är mest förvånad över är att det tar 90 sek innan all värme som har skapats på 20min av kompressorkörning verkar försvinna (syns varken i FL temp eller i RL temp).
Titel: SV: Är detta normalt???
Skrivet av: eleson skrivet 20 januari 2007, 21:59:45
Det är nog helt ok.
Mer eller mindre direkt när kompressorn stannat så borde returtemp och framtemp bli lika.

Den första loggraden är den intressanta, den borde ligga vid ca 7 ºC i diff.
Över 10 eller under 5 är starka skäl att fundera på justering, beroende på hur noga man vill vara.
/Erland
Titel: SV: Är detta normalt???
Skrivet av: Carl N skrivet 21 januari 2007, 08:20:30
Alla termostat fullt öppna. Det jag är mest förvånad över är att det tar 90 sek innan all värme som har skapats på 20min av kompressorkörning verkar försvinna (syns varken i FL temp eller i RL temp).

Det där beror på att din VP jobbar med så kallad flytande kondensering, den värmer radiatorvattnet direkt i en värmeväxlare/kondensor när kompressorn går och skickar ut det direkt i radiatorerna.

Tanken som sitter i VP är endast VVB och värms separat, VP byter till VV-laddning med en växelventil. Denna tank används endast till varmvatten och har inget med radiatorvärmen att göra.

Har står det lite mer om flytande kondensering.

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv