Författare Ämne: Halva kondensorn frostig  (läst 1026 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Halva kondensorn frostig
« skrivet: 24 december 2020, 06:10:42 »
Hur tolkar man detta  Sc:,h
Jobbar den på halvfart eller brist på köldmedia
OBS , den avfrostar inte vid fototillfället
Installerad i somras , Panasonic NZ25TKE

Den värmer garaget , börtemp 17 gr , ute -2 till 0 gr
Den jobbar på "sparlåga" ( konsumerar 280W momentant)
« Senast ändrad: 25 december 2020, 04:45:22 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Halva kondensorn frostig
« Svar #1 skrivet: 30 december 2020, 16:30:27 »
Lite beroende på var i värme/avfrostning cykel maskinen befinner sig så kan det vara helt naturligt.

Beroende på hur tillverkaren valt att fördela inkommande /utgående slingor i cellpaketet så kan det bli lite mönster eller ”halvfrostiga” utedelar.

Är det brist brukar det bli is i ränder samt ojämnt på frostande. Men gissningar.

Kolla den ca var 30 min under en kväll när ute temperaturen är omkring nollan. Så ser du hur den bygger på avfrostar i omgångar. Och skulle den inte  bli igensatt eller väldigt ”randig” så är det troligen som det ska.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!