« skrivet: 29 september 2011, 20:09:15 »
Varför hp larm när jag höjer vv temp från 45 till 50 grader?
Ivt greenline E7 från ca 2000.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP-larm
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 20:47:44 »
Har du nån display där du kan läsa av temperaturerna (främst GT3, GT8 och GT9) vid VV-laddning?
Jag misstänker att tempgivaren som styr VV-temp inte visar riktigt rätt (tror det är GT9 som stoppar VV-laddning).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad brasse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP-larm
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 21:08:44 »
Vilket förhållande har dom till varandra.
Trodde att gt8 o 9 bara visade delta vid värmekörning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP-larm
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011, 07:05:07 »
Det jag tänkte på var att se rimligheten i värdena på tempgivarna.
GT3 visar varmvattentemp, GT8 VP-ut och GT9 VP-in.
Vid VV-laddning ska GT3 visa ett värde som ligger mellan GT8 och GT9 om givarna är OK?
Vid husvärmning ska GT1 och GT9 visa ungefär samma värde.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad brasse1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP-larm
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 16:31:07 »
Okej, ska kolla detta!

Utloggad virre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: HP-larm
« Svar #5 skrivet: 30 september 2011, 17:09:39 »
Den klarar troligtvis inte av att göra så hett utan hp-larm..

Din vp startar och stoppar enbart via gt3 givaren, som sitter på nedre delen av tanken.
Med standard inställning 45 och differens 5 grader, dÃ¥ startar den pÃ¥ 42,5 och värmer till 47,5 i botten pÃ¥ tanken och  dÃ¥ är tempen strax över 50 grader i toppen beroende pÃ¥ deltat.
Prova att ställa på ca 47 grader istället.

På din vp sitter gt9 före t-röret på vvb, därför går det bara att kolla tempen i värmedrift.
på lite nyare tex. greenline ht plus så styrs vv start via gt3 och stopp via gt9, då sitter gt9 efter t-rör och mäter även vid vv-drift.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!