Titel: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: bloaja skrivet 07 november 2010, 17:13:01
Jag har köpt och installerat en Anslut luft/vatten 6000 men får ej ut förväntad effekt och försöker förstå varför.
Enligt diagram skall pumpen ge ca 4,5 KW vid 0 grader, jag kör mot en ackumulatortank med en elpatron på 4,5 Kw nu avslagen, som klarat uppvärmning och varmvatten under 20 år även tider som varit -25 grader.
När jag mäter temperatur in och ut ur utedelen är ingående 1,0 och utgående -1,5 om jag antar ett flöde på utomhusdelen på 2000M3/timme ger det en effekt på 1,1 KW. Pumpen går med full effekt och drar 1,6Kw detta ger totalt 2,7 kW och COP på 1,7.
1: Vad är normal temperaturskillnad över förångaren.
2: Vad kan den låga tempskillnaden bero på?
 fiR:
Titel: SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: Lmf skrivet 07 november 2010, 17:32:44
Kan inget om dessa pumpar men frågar ändå
Vad har du för temperaturer på vatten in och ut ur värmepumpen?
En bra temperatur diff att eftersträva är ca 5-7°C

Och vad står cirkulations pumpen i för läge?

De som finns på nätet att läsa om dessa pumpar är följande
http://www.jula.se/media/pdf/produktinfoblad/SE/luftvatten_varmepump_Anslut.pdf

Titel: SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: bloaja skrivet 07 november 2010, 19:34:16
Cirkulationspumpen står på högsta läge (3) men har stått på lägsta tidigare, reglaget har inget motstånd vilket jag tolkat som att det är bortkopplat och att pumpen styrs av elektroniken.
Jag har 40 grader in och 43 ut och bör värdet är 50.
 :-\
Titel: SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: Lmf skrivet 07 november 2010, 21:04:56
För att räkna ut effekten så kan man använda föjande formel (som PerF delade mid sig av i denna post (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1886.msg17399#msg17399))

flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW

om vi antar att cirkulationspumpen pumpar vad som står som MAX värde i data bladet 0,65m³/h eller 650liter/h vilket borde bli ca 0,18Liter/s

0,18 * (43-40) * 4,18 = 2,26kW

2.26kW är bara ca 50% av vad den borde ge vid den ute temperaturen.
När det gäller Cirkulationspumpen så kan jag inte tänka mig att den är varvtals styrd (mig veterligen är det bara Thermia som använder sådana) du borde kunna ställa hastigheten fast du inte känner några lägen.
prova att ställa ner den och se om temparna ändras.


Sen finns ju alltid den tråkiga tanken att det kanske fattas gas i pumpen?
Hur ser förångaren ut ? Är påfrysningen jämn?
hur ser det ut när den har avfrostat?

Blir det inte bättre får du kontakta Jula och göra en reklamation
Titel: SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: ace skrivet 07 november 2010, 21:52:39
Elpatronen avfrostar inte... och sjunker inte i effekt i takt med att batteriet isar på  :D
Som lök på laxen brukar effektspecningen på elpatroner vara något mer korrekt än kina konverterade ac-maskiner som först blivit luftvärmepumpar....och nu även luft/vatten  ;)
Titel: SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: bloaja skrivet 09 november 2010, 07:18:04
Jag har en gnagande oro att jag åstadkommit problemet själv under installationen, jag fick tendens till vikning av rören när jag matade in dom i ett utrymme där det tog stopp, jag rätade ut rören, skar bort isoleringen och inspekterade utan att se någon kvarstående deformation.
Kan jag få en förträngning som inte syns på utsidan?
Om jag har en förträngning borde jag då inte få felindikation på för högt tryck?
Kan jag mäta eller på annat sätt utesluta att flödet av pumpvätskan är för låg?
Jag återkommer om påfrysningen som efterfrågades.
Titel: SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: Larm_HP skrivet 17 november 2010, 11:45:34
Citera
flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW

Hur kan man vara sæker på vad flødet ær i anlæggningen?
Titel: SV: Vad normalt temperaturfall över förångare?
Skrivet av: Raptor skrivet 17 november 2010, 13:39:57
Man monterar en injusteringsventil med mätuttag, typ STAD eller likvärdig. En sådan ventil är ett bra hjälpmedel både vid injustering, felsökning och kontroll av avgiven effekt som i det här fallet.

/Raptor