Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Jag tror du ska konsultera manualen och sedan ändra kurva och rumbör. Se under Styr och regler på
http://www.thermia.se/varmepump-dokumentation/_faq-varmepump.asp och konsultera manualen för att se dom diagram som det talas om. Med rätt kurva och förskjutning kommer du fortfarande ha varmt och skönt vid svinkallt ute, men VP kommer ge lite varmare temp nu, när det är varmare ute.

Jag tror jag vet vad du menar, +5, 0 och -5? Jag har ju läst manualen flera ggr innan jag fick igång pumpen, men jag sitter inte med den nu när jag behöver den som bäst :::_) Som jag brukar säga det är inte lätt att spela dum, men jag gör ett mkt bra jobb ;)

Tar fram manualen och läser lite...
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
Att det blir så beror på att pumpens reglerkurva är rak, dvs det är ett linjärt samband mellan framledningstemperatur och utetemperatur. Men nu är det så att radiatorers effektivitet ökar vid ökande framledningstemperatur, de avger mer värme per grad temperaturhöjning vid högre temperatur. En korrekt reglerkurva är böjd som bilden visar. Det är anledningen till att en inställning som ger rätt temperatur inne när det är mycket kallt ute ger kallt inne när det blir varmare ute.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Bockar och bugar och skäms lite, jag har ju läst det både här på forumet och i manualen.

Satte ner kurvan till 31 igen (sänkt från 33) för den funkade fint när det var grisakallt.
Satte +2 vid -5
Och där stannar jag och väntar.

Som tur är så kommer det att passera både 0 och +5 både i morgon och sen tillbaks när det sjunker igen :)
Jag tror att jag låter radiatorerna vara i fred nu, värme fördelningen är ju ändå tillfredsställande.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vet inte om det gäller generellt men någonstans har jag läst att kurvförskjutningen "skall" vara 2, 3, 2, dvs +2 vid +5 ute, +3 vid 0 ute, och +2 vid -5 ute. Problemet att få bra reglering är just vid +5 till minus5.
Så ställdes min VP in av pojkarna som installerade den och det har funkat för mig.
Har även testat med ändrad kurvförskjutning och kurva men är tillbaka till grunden förutom kurvan som jag sänkt till 33 från 40, mest pga att rum bör är höjd till 21 grader, det tycker vi passar oss bäst. Vi vill ha 21/22 grader inne.

Lite knepigt om det inte går att stänga av elementet i klädgarderoben med ditt vred!
Finns det inget läge under 1, är den i botten då? Testa någon mm i taget.
Det är den lilla blanka pliggen som intryckt stryper vattnet genom radiatorn.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Nyckeln är markerad med 1-6, jag har vridit ner den till 1. Provade att fortsätta neråt så den kommer tillbaks till 6 och då ökade flödet igen, så den gubben gick inte :(
Termostatventilen har jag också vridit in max och då blir det stopp på flödet och allt för kallt, så jag öppnade den bara någon millimeter och då blir det för varmt, den är mkt finkänslig = termostater?

Ska prova bryta kurvan som du har så ser vi, bara genom att höja 2 vid -5 så slutade jag frysa om fötterna - känns som så dumt att jag inte kom på det själv när jag tidigare skrev:
Och nu när det blev varmare (mellan -17 och -11) så började vi frysa :( Kompenserade genom att trycka upp kurvan 2 steg igen, justerandet fortsätter i em. Nu känns dom som om jag skulle behöva ha en flackare kurva som ger mindre värme när det riktigt kallt.
Det är ju exakt det brytet runt 0 grader gör .,;-
Jaja, man lever så länge man lär.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Nyckeln är markerad med 1-6, jag har vridit ner den till 1. Provade att fortsätta neråt så den kommer tillbaks till 6 och då ökade flödet igen, så den gubben gick inte :(
Termostatventilen har jag också vridit in max och då blir det stopp på flödet och allt för kallt, så jag öppnade den bara någon millimeter och då blir det för varmt, den är mkt finkänslig = termostater?
Har du inte en liten handratt (envit hatt) istället för termostaten? Med den borde du kunna skruva in den sista biten till miniflöde-stängt, (tror jag).
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Jo det är med den jag kör termostatventilen, heter den inte så? Den är nästan i botten.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
Jo det är med den jag kör termostatventilen, heter den inte så? Den är nästan i botten.
Hej Den där "va-nyckeln" är en förinställningsnyckel (trv-2).Istället för att justera på returen så har du din fasta instrypning på radiatorventilen 1-6 men du påverkar inte själva stiftet som termostaten ska sitta på utan den ställer du grovinstänning med.Förhoppningsvis har du skrivit upp vad tidigare inställning var inställd på för nu har du nog fått obalans i systemet.Det är små justeringar som gäller och att ändra från 1-6 blir nog för mycket.


« Senast ändrad: 11 december 2013, 07:07:30 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
måle10:
Anläggningen är helt ny så alla var på 6 :)
Idag vid +3 ute har jag en tempdiff på 20,8 till 21,5 på 5 mätställen, jag hade ca samma vid -25.
Nu har jag istort sett samma temp inne vid +3 ute som vid -25, kurvförflyttningen vid -5 till +5 ser ut att fungera - men jag gjorde den igår så jag ropar inte hej än.

Tempdiff på kalla sidan är 4 grader vid 100% cirkulation
PÃ¥ varma sidan har jag 8 grader vid 55%-60% cirkulation (procenten varierar lite).

Igår hade jag 18 starter och kompressortiden var 12,4h medel utetemp -9.

Senaste körningen gick på 25 minuter sen stopp i ca 50 och då var det +3 ute (just nu går den).

Nu vet jag inte var jag ska justera, så jag sätter mig nog och bara avvaktar ett tag 8).

Ps:
Jag ändrade inte från 1-6, jag ändrade från 6-1 men det tog någon dag, sen när 1 inte var nog så sänkte jag mer och kom tillbaks till 6, men insåg direkt att flödet ökade (tempen steg snabbt i radiatorn), så jag drog tillbaks till 1 och sen vred jag in plasthatten så termostatventilen också stängdes, så nu är det minimalt med flöde i dom 2 radiatorerna.
Ds:
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
måle10:
Anläggningen är helt ny så alla var på 6 :)
Idag vid +3 ute har jag en tempdiff på 20,8 till 21,5 på 5 mätställen, jag hade ca samma vid -25.
Nu har jag istort sett samma temp inne vid +3 ute som vid -25, kurvförflyttningen vid -5 till +5 ser ut att fungera - men jag gjorde den igår så jag ropar inte hej än.

Tempdiff på kalla sidan är 4 grader vid 100% cirkulation
PÃ¥ varma sidan har jag 8 grader vid 55%-60% cirkulation (procenten varierar lite).

Igår hade jag 18 starter och kompressortiden var 12,4h medel utetemp -9.

Senaste körningen gick på 25 minuter sen stopp i ca 50 och då var det +3 ute (just nu går den).

Nu vet jag inte var jag ska justera, så jag sätter mig nog och bara avvaktar ett tag 8).

Ps:
Jag ändrade inte från 1-6, jag ändrade från 6-1 men det tog någon dag, sen när 1 inte var nog så sänkte jag mer och kom tillbaks till 6, men insåg direkt att flödet ökade (tempen steg snabbt i radiatorn), så jag drog tillbaks till 1 och sen vred jag in plasthatten så termostatventilen också stängdes, så nu är det minimalt med flöde i dom 2 radiatorerna.
Ds:
Japp när dom levereras så är dom fullt öppna.Men ska inte din installatör komma och hjälpa dig trimma in systemet?
Men varför ändrade du inte till 3 exempel? om tempen steg snabbt Sc:,h
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Jo dom ska väll det, men jag är såpass nyfiken så jag vill kunna själv = har bara bett om en grund instruktion av dom typ hur ska jag börja och hur ska jag tänka sen. Med den tycker jag att jag kom ganska långt, det jag inte fick till var de 2 varma rummen och kurvförskjutningen - varför jag inte tänkte på den fattar jag fortf inte, även om jag själv nämnde den och Erik R till och med skrev ordet, jag var väll för fokuserad på justerskruvandet eller nått.

Hm, hur ska jag förklara det här då?
Nyckeln går från 6 till 1 på ett varv, jag började på 6 och stegade ner till 1. När jag står på 1 så kommer ju frågan "Det är för varmt, kan jag sänka mer?", vred ner 1 hack till och där är ju 6an igen, tänkte det kan ju inte skada att prova om det blir typ 0,9 eller nått sånt - men då ökade flödet/ tempen igen, så jag vred tillbaks 1 hack och kom till 1, för att få kallare så vred jag in hatten som sitter där termostaten ska sitta och stängde igen stiftet (heter det stiftet något?).
Tror att jag sänkte 6-4, 4-2, 2-1, 1-6 (varvet runt) och slutligen tillbaks 6-1

Men som sagt jag tror att jag är nöjd med radiator justeringen just nu, för tempdiffen mellan de övriga rummen är ganska låg och de här två är så strypta som det går utan att stänga dom helt.

Nästa steg blir att försöka hitta en bra kurva som täcker värmebehovet vid alla ute temperaturer och sen... vet inte :)
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Ventilen torde funka så att förinställningen stryper oberoende av ventilsätesöppningen som i sin tur påverkas av hur långt in stiftet sitter/trycks in av handratten/termostaten. Så funkar i varje fall mina danfoss ventiler. Men det medför förstås att när du strypt till läge ett, så måste stiftet tryckas in så långt att ventilsätesöppningen blir mindre än strypningens öppning. Kanske det funkar bättre att ställa flödet med ett högre tal på strypningen kombinerat med handratten för finliret?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Hm, undrar vad jag missar?
Vad jag kan se så finns två ventiler på kopplet. (se bild i svar #26)
Förinställningen (den vita ringen) som är max stängd/ läge 1.
Stiftet (termostatventilen/ silver piggen som sticker ut mitt i den vita ringen) som är 99% stängd.
Radiatorn är för varm.
Finns det något annat jag kan göra (förutom att sätta på en termostat) för att sänka värmen där? Om jag drar in stiftet den sista %en så blir det kallt i rummet så det kan jag inte göra.
Konfys dontknow

Edit: Jag kan inte heller sänka kurvan/ rumbör för då blir resten av huset för kallt.
« Senast ändrad: 11 december 2013, 10:23:13 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Termostat borde lösa problemet. Förinställ till 1an. Rummet är så litet att det flödet räcker mer än väl. Montera termostat och prova dig fram till vilket läge på den som gör lagom temp i rummet. Termostaten kommer att stänga av (trycka in rostfria piggen 100%) när det är för varmt och öppna när det är för kallt.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Jag tror också att bopakosters förslag blir bra. Det kan ju vara så att radiatorn helt enkelt är för stor (knappt behövs någon) i de rummen.

Men om vill överarbeta det hela lite (och det vill man ju ibland!  tOOmten ) sÃ¥ kan du ju alltid nysta vidare om du inte gjort det redan:

a) surfa reda pÃ¥ manual till radiatorkopplet och kolla den och se vad det stÃ¥r där   .,;- (sÃ¥ det inte är nÃ¥got du missat) och
b) för säkerhets skull testa att de 6 olika stryplägena verkligen fungerar (dvs någon mätbar skillnad borde det ändå bli på delta mellan övre och nedre kanten på radiatorn vid de olika lägena), så att det inte är så att kopplet helt enkelt är trasigt (men det känns väl lite osannolikt kanske).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!