Ämnessammanfattning

Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 19 december 2013, 07:27:13 »

Den i köket satte jag på 21 grader och rummet är ca 23, klart som korvspad att den stänger - bra tänkt Tommy tummenupp Satte upp den på 28 så nu är den ur spel tillsvidare.

Att dom skulle fungera tyckte jag också var helt naturligt, tills jag läste det jag citerade, då blev jag lite fundersam.
Nu vet jag att dom fungerar, misstaget i köket bekräftade det redan efter 1 körning och klädkammaren och övre toan bekräftar det efter en natt - jag öppnade upp grundjusteringen från 1 till 3 på dom och satte på termostaterna, nu håller klädkammaren 20 grader och toan 23, precis som jag vill ha det.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 18 december 2013, 23:31:39 »

Dom funkar, satte in 1 i köket där vi har 3 raddar - kanske inte det klokaste jag gjort idag, den blev kall och de andra 2 blev varma Sc:,h. Det blev lagom temp i båda de varma rummen  tummenupp
Konstigt uttalande från VVS-butiken.
Naturligtvis funkar de utan huvudenheten, att den du satte in i köket blev kall beror på att det tar några timmar innan den har ställt in sig och börjar reglera, samt att har du ställt den på t ex 20 grader och har 2 andra utan termostat så behöver inte den med termostaten öppna speciellt mycket eftersom den finns 2 som värmer i samma rum.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 18 december 2013, 22:21:27 »

Dom funkar, satte in 1 i köket där vi har 3 raddar - kanske inte det klokaste jag gjort idag, den blev kall och de andra 2 blev varma Sc:,h. Det blev lagom temp i båda de varma rummen  tummenupp
Konstigt uttalande från VVS-butiken.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 18 december 2013, 20:50:59 »

De borde fungera som en vanlig termostat, skillnaden är väl bara att de kan sända till linken eller zwave
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 18 december 2013, 19:30:07 »

Fick hem 7 st Danfoss Living Connect termostater idag, satte ut dom i huset där jag tror att dom ska göra nytta. Bland annat i de två varma rummen, men så läser jag det här på en VVS-sida.
"En Living Connect termostat kan EJ existera utan att den har en Living Link att kommunicera med."
Kan det verkligen stämma? Måste jag ta bort dom till jag får Linken, eller gör dom ingenting, eller fungerar dom som "vanliga" termostater - vilket jag läst här på forumet och företaget helt enkelt har fel (syftnings eller sak)?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 17 december 2013, 11:43:55 »

Kom att tänka på en annan sak.
Nu efter att vi justerat detta, så har cirkulationspumpens flöde sjunkit från 60% till 55% är det bra eller dåligt?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 13 december 2013, 09:12:14 »

Jag tror att det var så jag gjorde, ska kolla när jag kommer hem.
Ska försöka få till lite fint pek-vänligt utseende, sen sätter jag upp min gamla surfplatta på väggen och har den som energi-display :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 december 2013, 08:56:23 »

Om du bara vill skriva ut ett (eller flera) värde så kan man skippa alla GRPINT, AREA, LINE*, etc och bara ha med PRINT-kommandon. Då skapas ingen bild och man sparat in lite CPU-cykler...
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 13 december 2013, 07:50:45 »

Jag installerade RRDTool för php och då fick jag rrd_graph() och rrd_fetch() i php, rrd_graph funkade inte på min maskin så jag använde fetch.
$energi_data = rrd_fetch('/sökväg/till/bild.png', $bild_prarmetrar).
Sökväg satte jag till /dev/null så slipper jag bilden.
$bild_parametrar kan innehålla samma parametrar som används när man ritar en graf.
$energi_data får till svar an array med allt data från bilden, datat går nu att skriva ut.
Allt det som jag tidigare ritade med GPRINT bytte jag till PRINT och alla PRINT finns i arrayen.
echo $energi_data['ctlcpr'][0];
Ger första PRINT raden.

Ett första resultat: http://sirius98144.zapto.org/el/current.php

Och för att återgå till ämnet, så har det nu varit runt +6 till -10 utomhus och vi har konstant en komfortabel temp inne, jag fick höja kurvförskjutningen -5, 0, +5 till 3, 4, 3 för att det skulle bli riktigt bra.
Ha en bra Luciadag tOOmten
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 december 2013, 21:59:53 »

Med print skulle jag tro...
rrdtool graph bild.png -a PNG -s -1000 -e now DEF:ds=<rrd-filnamn>:<ds-namn>:AVERAGE PRINT:ds:LAST:"%6.2lf"
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 12 december 2013, 15:57:50 »

Två saker, den ena löste sig råkade hitta en lösning, jag ville ha båda mätarna på samma diagram - fick precis till det :)
Sen undrar jag om jag kan få fram senaste värde som siffra. Jag vill kunna lägga in på en display i hallen:

Aktuell elförbrukning:
Hushållsel 8,0kW
Bergvärme 2,1kW
Temp i badrum 21,2
Temp i XXX 25,0

Det var bara det just nu, men det känns som ett område som kan växa :-)
Men det här kanske inte passar ute i forumet, eller?

edit: löste det andra också, någon som vill veta hur? skicka PM så ska jag försöka förklara.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 december 2013, 12:33:57 »

Någon som har lust o hjälpa en gammal gubbe med RRDTools? Har köpt elmätar saker och vill få snygga diagram :)

Vad behöver du hjälp med?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 december 2013, 21:08:55 »

Någon som har lust o hjälpa en gammal gubbe med RRDTools? Har köpt elmätar saker och vill få snygga diagram :)
Aha en till gammelgubbe på forumet, hej, var tvungen att googla RRDTools innan jag visste att du menar databasprogram, ett verktyg som mina underhuggare fick jobba med så att jag kunde glänsa med diagram och ibland lösningar på problem med kvaliten på plåten eller driften av valsverket...det var då det, nu har jag inga unga hjälpredor längre men.....Du får snart hjälp av dom som kan tummenupp
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 11 december 2013, 20:50:49 »

För att citera mig själv...
Men som sagt jag tror att jag är nöjd med radiator justeringen just nu, för tempdiffen mellan de övriga rummen är ganska låg och de här två är så strypta som det går utan att stänga dom helt.

Jag har idag beställt 7st termostater, varav 2 kommer att hamna i dessa besvärliga rum - fixat tOOmten

Åter tusen tack för all hjälp, det har varit guld värt - nu fortsätter övriga inställningar iaf fram till utetempen ställer till det igen.
Någon som har lust o hjälpa en gammal gubbe med RRDTools? Har köpt elmätar saker och vill få snygga diagram :)
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 11 december 2013, 18:16:33 »

Jag tror också att bopakosters förslag blir bra. Det kan ju vara så att radiatorn helt enkelt är för stor (knappt behövs någon) i de rummen.

Men om vill överarbeta det hela lite (och det vill man ju ibland!  tOOmten ) så kan du ju alltid nysta vidare om du inte gjort det redan:

a) surfa reda på manual till radiatorkopplet och kolla den och se vad det står där   .,;- (så det inte är något du missat) och
b) för säkerhets skull testa att de 6 olika stryplägena verkligen fungerar (dvs någon mätbar skillnad borde det ändå bli på delta mellan övre och nedre kanten på radiatorn vid de olika lägena), så att det inte är så att kopplet helt enkelt är trasigt (men det känns väl lite osannolikt kanske).
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 december 2013, 17:55:47 »

Termostat borde lösa problemet. Förinställ till 1an. Rummet är så litet att det flödet räcker mer än väl. Montera termostat och prova dig fram till vilket läge på den som gör lagom temp i rummet. Termostaten kommer att stänga av (trycka in rostfria piggen 100%) när det är för varmt och öppna när det är för kallt.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 11 december 2013, 10:21:24 »

Hm, undrar vad jag missar?
Vad jag kan se så finns två ventiler på kopplet. (se bild i svar #26)
Förinställningen (den vita ringen) som är max stängd/ läge 1.
Stiftet (termostatventilen/ silver piggen som sticker ut mitt i den vita ringen) som är 99% stängd.
Radiatorn är för varm.
Finns det något annat jag kan göra (förutom att sätta på en termostat) för att sänka värmen där? Om jag drar in stiftet den sista %en så blir det kallt i rummet så det kan jag inte göra.
Konfys dontknow

Edit: Jag kan inte heller sänka kurvan/ rumbör för då blir resten av huset för kallt.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 december 2013, 09:14:41 »

Ventilen torde funka så att förinställningen stryper oberoende av ventilsätesöppningen som i sin tur påverkas av hur långt in stiftet sitter/trycks in av handratten/termostaten. Så funkar i varje fall mina danfoss ventiler. Men det medför förstås att när du strypt till läge ett, så måste stiftet tryckas in så långt att ventilsätesöppningen blir mindre än strypningens öppning. Kanske det funkar bättre att ställa flödet med ett högre tal på strypningen kombinerat med handratten för finliret?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 11 december 2013, 08:51:13 »

Jo dom ska väll det, men jag är såpass nyfiken så jag vill kunna själv = har bara bett om en grund instruktion av dom typ hur ska jag börja och hur ska jag tänka sen. Med den tycker jag att jag kom ganska långt, det jag inte fick till var de 2 varma rummen och kurvförskjutningen - varför jag inte tänkte på den fattar jag fortf inte, även om jag själv nämnde den och Erik R till och med skrev ordet, jag var väll för fokuserad på justerskruvandet eller nått.

Hm, hur ska jag förklara det här då?
Nyckeln går från 6 till 1 på ett varv, jag började på 6 och stegade ner till 1. När jag står på 1 så kommer ju frågan "Det är för varmt, kan jag sänka mer?", vred ner 1 hack till och där är ju 6an igen, tänkte det kan ju inte skada att prova om det blir typ 0,9 eller nått sånt - men då ökade flödet/ tempen igen, så jag vred tillbaks 1 hack och kom till 1, för att få kallare så vred jag in hatten som sitter där termostaten ska sitta och stängde igen stiftet (heter det stiftet något?).
Tror att jag sänkte 6-4, 4-2, 2-1, 1-6 (varvet runt) och slutligen tillbaks 6-1

Men som sagt jag tror att jag är nöjd med radiator justeringen just nu, för tempdiffen mellan de övriga rummen är ganska låg och de här två är så strypta som det går utan att stänga dom helt.

Nästa steg blir att försöka hitta en bra kurva som täcker värmebehovet vid alla ute temperaturer och sen... vet inte :)
Skrivet av: måle10
« skrivet: 11 december 2013, 07:56:57 »

måle10:
Anläggningen är helt ny så alla var på 6 :)
Idag vid +3 ute har jag en tempdiff på 20,8 till 21,5 på 5 mätställen, jag hade ca samma vid -25.
Nu har jag istort sett samma temp inne vid +3 ute som vid -25, kurvförflyttningen vid -5 till +5 ser ut att fungera - men jag gjorde den igår så jag ropar inte hej än.

Tempdiff på kalla sidan är 4 grader vid 100% cirkulation
På varma sidan har jag 8 grader vid 55%-60% cirkulation (procenten varierar lite).

Igår hade jag 18 starter och kompressortiden var 12,4h medel utetemp -9.

Senaste körningen gick på 25 minuter sen stopp i ca 50 och då var det +3 ute (just nu går den).

Nu vet jag inte var jag ska justera, så jag sätter mig nog och bara avvaktar ett tag 8).

Ps:
Jag ändrade inte från 1-6, jag ändrade från 6-1 men det tog någon dag, sen när 1 inte var nog så sänkte jag mer och kom tillbaks till 6, men insåg direkt att flödet ökade (tempen steg snabbt i radiatorn), så jag drog tillbaks till 1 och sen vred jag in plasthatten så termostatventilen också stängdes, så nu är det minimalt med flöde i dom 2 radiatorerna.
Ds:
Japp när dom levereras så är dom fullt öppna.Men ska inte din installatör komma och hjälpa dig trimma in systemet?
Men varför ändrade du inte till 3 exempel? om tempen steg snabbt Sc:,h
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 11 december 2013, 07:44:49 »

måle10:
Anläggningen är helt ny så alla var på 6 :)
Idag vid +3 ute har jag en tempdiff på 20,8 till 21,5 på 5 mätställen, jag hade ca samma vid -25.
Nu har jag istort sett samma temp inne vid +3 ute som vid -25, kurvförflyttningen vid -5 till +5 ser ut att fungera - men jag gjorde den igår så jag ropar inte hej än.

Tempdiff på kalla sidan är 4 grader vid 100% cirkulation
På varma sidan har jag 8 grader vid 55%-60% cirkulation (procenten varierar lite).

Igår hade jag 18 starter och kompressortiden var 12,4h medel utetemp -9.

Senaste körningen gick på 25 minuter sen stopp i ca 50 och då var det +3 ute (just nu går den).

Nu vet jag inte var jag ska justera, så jag sätter mig nog och bara avvaktar ett tag 8).

Ps:
Jag ändrade inte från 1-6, jag ändrade från 6-1 men det tog någon dag, sen när 1 inte var nog så sänkte jag mer och kom tillbaks till 6, men insåg direkt att flödet ökade (tempen steg snabbt i radiatorn), så jag drog tillbaks till 1 och sen vred jag in plasthatten så termostatventilen också stängdes, så nu är det minimalt med flöde i dom 2 radiatorerna.
Ds:
Skrivet av: måle10
« skrivet: 11 december 2013, 07:02:59 »

Jo det är med den jag kör termostatventilen, heter den inte så? Den är nästan i botten.
Hej Den där "va-nyckeln" är en förinställningsnyckel (trv-2).Istället för att justera på returen så har du din fasta instrypning på radiatorventilen 1-6 men du påverkar inte själva stiftet som termostaten ska sitta på utan den ställer du grovinstänning med.Förhoppningsvis har du skrivit upp vad tidigare inställning var inställd på för nu har du nog fått obalans i systemet.Det är små justeringar som gäller och att ändra från 1-6 blir nog för mycket.


Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 21:15:56 »

Jo det är med den jag kör termostatventilen, heter den inte så? Den är nästan i botten.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 december 2013, 20:57:25 »

Nyckeln är markerad med 1-6, jag har vridit ner den till 1. Provade att fortsätta neråt så den kommer tillbaks till 6 och då ökade flödet igen, så den gubben gick inte :(
Termostatventilen har jag också vridit in max och då blir det stopp på flödet och allt för kallt, så jag öppnade den bara någon millimeter och då blir det för varmt, den är mkt finkänslig = termostater?
Har du inte en liten handratt (envit hatt) istället för termostaten? Med den borde du kunna skruva in den sista biten till miniflöde-stängt, (tror jag).
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 20:25:39 »

Nyckeln är markerad med 1-6, jag har vridit ner den till 1. Provade att fortsätta neråt så den kommer tillbaks till 6 och då ökade flödet igen, så den gubben gick inte :(
Termostatventilen har jag också vridit in max och då blir det stopp på flödet och allt för kallt, så jag öppnade den bara någon millimeter och då blir det för varmt, den är mkt finkänslig = termostater?

Ska prova bryta kurvan som du har så ser vi, bara genom att höja 2 vid -5 så slutade jag frysa om fötterna - känns som så dumt att jag inte kom på det själv när jag tidigare skrev:
Och nu när det blev varmare (mellan -17 och -11) så började vi frysa :( Kompenserade genom att trycka upp kurvan 2 steg igen, justerandet fortsätter i em. Nu känns dom som om jag skulle behöva ha en flackare kurva som ger mindre värme när det riktigt kallt.
Det är ju exakt det brytet runt 0 grader gör .,;-
Jaja, man lever så länge man lär.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 10 december 2013, 20:11:31 »

Vet inte om det gäller generellt men någonstans har jag läst att kurvförskjutningen "skall" vara 2, 3, 2, dvs +2 vid +5 ute, +3 vid 0 ute, och +2 vid -5 ute. Problemet att få bra reglering är just vid +5 till minus5.
Så ställdes min VP in av pojkarna som installerade den och det har funkat för mig.
Har även testat med ändrad kurvförskjutning och kurva men är tillbaka till grunden förutom kurvan som jag sänkt till 33 från 40, mest pga att rum bör är höjd till 21 grader, det tycker vi passar oss bäst. Vi vill ha 21/22 grader inne.

Lite knepigt om det inte går att stänga av elementet i klädgarderoben med ditt vred!
Finns det inget läge under 1, är den i botten då? Testa någon mm i taget.
Det är den lilla blanka pliggen som intryckt stryper vattnet genom radiatorn.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 19:14:20 »

Bockar och bugar och skäms lite, jag har ju läst det både här på forumet och i manualen.

Satte ner kurvan till 31 igen (sänkt från 33) för den funkade fint när det var grisakallt.
Satte +2 vid -5
Och där stannar jag och väntar.

Som tur är så kommer det att passera både 0 och +5 både i morgon och sen tillbaks när det sjunker igen :)
Jag tror att jag låter radiatorerna vara i fred nu, värme fördelningen är ju ändå tillfredsställande.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 december 2013, 18:58:27 »

Att det blir så beror på att pumpens reglerkurva är rak, dvs det är ett linjärt samband mellan framledningstemperatur och utetemperatur. Men nu är det så att radiatorers effektivitet ökar vid ökande framledningstemperatur, de avger mer värme per grad temperaturhöjning vid högre temperatur. En korrekt reglerkurva är böjd som bilden visar. Det är anledningen till att en inställning som ger rätt temperatur inne när det är mycket kallt ute ger kallt inne när det blir varmare ute.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 18:23:49 »

Jag tror du ska konsultera manualen och sedan ändra kurva och rumbör. Se under Styr och regler på
http://www.thermia.se/varmepump-dokumentation/_faq-varmepump.asp och konsultera manualen för att se dom diagram som det talas om. Med rätt kurva och förskjutning kommer du fortfarande ha varmt och skönt vid svinkallt ute, men VP kommer ge lite varmare temp nu, när det är varmare ute.

Jag tror jag vet vad du menar, +5, 0 och -5? Jag har ju läst manualen flera ggr innan jag fick igång pumpen, men jag sitter inte med den nu när jag behöver den som bäst :::_) Som jag brukar säga det är inte lätt att spela dum, men jag gör ett mkt bra jobb ;)

Tar fram manualen och läser lite...
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 10 december 2013, 18:15:56 »

Jag tror du ska konsultera manualen och sedan ändra kurva och rumbör. Se under Styr och regler på
http://www.thermia.se/varmepump-dokumentation/_faq-varmepump.asp och konsultera manualen för att se dom diagram som det talas om. Med rätt kurva och förskjutning kommer du fortfarande ha varmt och skönt vid svinkallt ute, men VP kommer ge lite varmare temp nu, när det är varmare ute.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 17:14:24 »

För att börja bakifrån, nej jag vet inte om returerna är helt öppna... kanske jag borde titta på.
Jag har börjat fundera i banorna att jag har samma problem som dig, för få radiatorer nere, har kommit på att jag förmodligen skulle behövt 1 stor till, funderar på om elementfläkt kunde vara en lösning?
Jag försökte att bara använda justerskruven när jag trimmade, men som sagt på toa och klädkammare räckte den inte till, den står på 1 på båda och det blev -hett- så jag drog in termostatventilerna också.

Men det som stör mig är att innetempen avgörs av utetempen, nu sitter jag och småhuttrar lite med -8 ute. I går och förrgår svettades jag så det stod härliga till med -25 ute. Kommer förmodligen frysa rejält i morgon då dom lovar +6.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 december 2013, 16:47:11 »

Jo det vare bra, jag har precis som du för stora/många element på övervåningen eller rättare sagt för små på bottenvåningen. Men jag har avstängningsventiler på stigarna dit upp, kulventiler inte så kul(!) att reglera med, så jag gav upp den verksamheten och ströp övervåningens raddar individuellt. Det gav ett delta på stigarna dit upp på 12K medan helt öppet på bottenvåningens gav delta på 5K, tillsammans får jag då 8K på värmepumpens fram och returledningar. Är inte nöjd med fördelningen av över/bottenvåningstempen men väntar med att justera den igen tills det blir kallare. Jag har pga mera isolering sänkt värmebehovet sen sist och det förändrade balansen, jag sänkte kurvan parallellt i höstas vid typ 5 °C ute med bibehållen innetemp, men måste förmodligen sänka till en lägre kurva för att det inte ska bli för varmt inne vinter. Jag tror att det påverkar temperaturbalansen upp/nere så det vore förstås bäst med en riktig flödesreglerventil på ena stigaren. Och när man talar med tomten så önskar jag en till flödesreglerventil, direkt på värmepumpens ena värmebärarledning. Då har man ju möjlighet att balansera effektfördelningen mera styrbart.

Tack för bilden på din ventil. TA tydligen, Vet inte hur man grundstryper/öppnar den nyckeln du har justerar man grundflödet med men det visste du redan, (skickar med ett dokument för din ventil) du använder väl bara den när du trimmar, Handratten ska liksom termostaten ju inte vara med i leken förrän du fått till balansen. Tänk på att du inte ska justera temperaturnivån förrän du har balansen rätt.

PS Har du öppnat returavstängningsventilerna helt på bottenvåningens raddar? (Om du har sådana)
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 16:04:48 »

Jag skulle vilja ha justerventiler på "stigarledningarna" så jag kunde strypa ner hela övervången på 2 skruvar, men men...
Jag har justerat efter.
1. Helt öppet överallt.
2. Det blev för varmt på övreplan så jag sänkte ner alla justerventiler där.
3. Justera ner den varmaste radiatorn och vänta.

Jag justerar nu efter devisen, där det är som varmast sänker jag lite. Om det är kallt någonstans så *ska* det vara helt öppet. Det där vänta behöver jag nog träna mer på, det är jag lite dålig på.

Termostater kommer så småning om, men jag vill gärna ha balanserat först. Jag kommer att ha ca 5st på 15 radiatorer. I klädkammaren och på toan har jag gett upp, dom får helt enkelt vara varma, ev får dom också termostater.

Det som är intressant är att nu när det blir varmare och varmare ute (nu -8), så blir det kallare och kallare inne, fast jag har justerat in det så det var bra när det var -25. Behöver pannan tid på sig att reagera på utetempen också?
Jag har en innegivare som är aktiverad nu (den var inaktiverad medan jag justerade).

Nu ska jag läsa av el-mätarna (blir lika förvånad varje dag av hur lite ström det går nu).

Bifogar bild på ähmmm VA-vredet ;) Justerventilen är den vita grunkan i mitten om jag fattat det rätt.

//T

edit// Nu förstår jag varför det inte funkar, någon har ju lagt radiatorn på sida //edit
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 10 december 2013, 15:04:10 »

Jag har också nyinstallerad Thermia Optimum 10 med samma problem, för varmt uppe.
Däremot har jag termostater uppe, dom är väldigt lite öppna utom i sovrum som är helt stängt.
Låter som svårt att reglera uppe med bara vredet, sätt på termostater i de rum som blir för varma.
Ta det lugnt, justera ytterst lite, vänta en dag, lika lite nästa dag.
Systemet är väldigt långsamt, det tar tid innan VP och rumstempen stabiliserat sig.

Det finns en bra tråd om optimering av Thermia i forumet i början på Thermiaavdelingen.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 10 december 2013, 14:20:30 »

Med tanke på nyckeln så står det förmodligen TA på hatten också inte VA Sc:,h
Nejdå kanske lite liten nyckel till va-locken men du kan ju prova :)Den passar till TA-modellerna ^-^
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 12:06:22 »

Med tanke på nyckeln så står det förmodligen TA på hatten också inte VA Sc:,h
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 11:08:18 »

Jag har försökt finna ut vad du har för ventiler och termostater på dina radiatorer för att kunna hänga med i dina justeringar, men hittar ingen sån info..?

Jag har faktiskt ingen aning :) VA står det på en plasthatt som sitter över termostatventilen. Jag har inte fått fakturan från VVSarna än, men kan ta en bild när jag kommer hem (bild på justernyckeln bifogas om det hjälper nått?). Jag har inga termostater, men genom att vrida på plasthatten så kan jag påverka termostatventilen.

Solen är inget problem i Kiruna i december.  :)

Den har väldigt liten inverkan just nu ;)
Däremot så blåser det en hel del just nu.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 december 2013, 09:14:40 »

Jag har försökt finna ut vad du har för ventiler och termostater på dina radiatorer för att kunna hänga med i dina justeringar, men hittar ingen sån info..?
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 10 december 2013, 09:04:45 »

Japp bara försöka tänka logiskt.Kan du inte justera (öka) mer så får du höja kurvan och strypa uppe.+ i kanten att du vill skynda långsamt och sätt en lapp vid radiatorerna hur mycket du har justerat.Problemet är oftas inte att justera rätt utan det brukar mer andra saker som påverkar som solstrålning exempel.Försök att utgå från standard inställningarna kurva 40 och rum bör 20.
Solen är inget problem i Kiruna i december.  :)
(Kunde inte motstå frestelsen. tOOmten Men jag håller såklart med:  Metodiskt och logiskt, och med anteckningar så man vet vad man har gjort. Läsa manualen till VP är också bra för att förstå det där med kurva osv...)
Skrivet av: måle10
« skrivet: 10 december 2013, 08:41:54 »

Japp bara försöka tänka logiskt.Kan du inte justera (öka) mer så får du höja kurvan och strypa uppe.+ i kanten att du vill skynda långsamt och sätt en lapp vid radiatorerna hur mycket du har justerat.Problemet är oftas inte att justera rätt utan det brukar mer andra saker som påverkar som solstrålning exempel.Försök att utgå från standard inställningarna kurva 40 och rum bör 20.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 07:35:56 »

Tack, det känns som om det blir bättre även om jag inte har en aning om vad jag håller på med a:gl
Nu tror jag att kanske överreagerade över "inomhus kylan" i natt. Pratade med en kollega och han sa "det märks att det blivit varmare ute, det blev kallt inne" - han har fjärrvärme.

Det ska tydligen fortsätta att bli varmare så i morgon ska det vara några + grader, ska bli spännande att se vilket inomhus klimat vi får då.

Jag kan tyvärr inte höja alls på nedervåningen för alla ventiler är redan helt öppna där. Det känns som om det kan bli ett problem om jag vill ha varmare nere, då måste jag höja utgående temp från pannan, men samtidigt är det för varmt uppe och där är allt redan nedtrypt. Men nu ska jag skynda långsamt och göra 1 förändring åt gången, tror att jag ska skriva upp alla nuvarande inställningar så jag har nått att återgå till om det skulle behövas.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 10 december 2013, 06:20:07 »

Lite feedback för dom som är intresserade.
Värmefördelningen blev bra. Vi hade i morse
-24 ute.
21,X i sovrum (uppe)
23 i grabbens rum (uppe), flyttat från toan uppe - nu tror jag att den visar lite för varmt.
22,5 i flickans rum - helt ok hon vill ha det så (flyttad från klädkammaren).
ca 22 i toan nere.
och ca 20 i vardagsrummet.

Klädkammren och toan som var för varma gav jag helt enkelt upp, så jag tog ut termometrarna från dom rummen. Men idag känns dom helt ok i temp dom med :)

Det jag gjorde var:
Toan och kläkammaren -> justerventil till 1 och nästan stängd termostatventil
Alla sovrum uppe sänkte justerventil från 4 till 1,5, termostatventiler fullt öppna.
Nedreplan fick vara som den var, dvs nästan alla raddar med justerventil 6, tror att det är 1 eller 2 som har något sänkt för att balansera 2 närliggande raddar. Alla med termostatventilerna fullt öppna.
Sänkte kurvan från 33 till 31
Provade sänka rumbör från 21 till 20, men tyckte att det blev lite svalt innan vi la oss, så höjde tillbaks till 21.

Nu förstör vi allt labbande genom att mys-elda en 2a adventsbrasa, en levande eld är svårslagen när det gäller mys :)

Undrar var jag suttit om jag inte fått hjälp härifrån - tacksam.
Hej! Tycker du är på rätt väg genom att fin justera så forsätt med att ha koll på vilken temperatur du har i rummen.Om du tittar på grabbensrum 24 °C så kan du strypa där och i vardagsrummet 20 °C så kan du öppna där och ha tålamod när du fin justerar för det tar tid. :)
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 10 december 2013, 05:34:25 »

Och nu när det blev varmare (mellan -17 och -11) så började vi frysa :( Kompenserade genom att trycka upp kurvan 2 steg igen, justerandet fortsätter i em. Nu känns dom som om jag skulle behöva ha en flackare kurva som ger mindre värme när det riktigt kallt.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 08 december 2013, 12:11:40 »

Lite feedback för dom som är intresserade.
Värmefördelningen blev bra. Vi hade i morse
-24 ute.
21,X i sovrum (uppe)
23 i grabbens rum (uppe), flyttat från toan uppe - nu tror jag att den visar lite för varmt.
22,5 i flickans rum - helt ok hon vill ha det så (flyttad från klädkammaren).
ca 22 i toan nere.
och ca 20 i vardagsrummet.

Klädkammren och toan som var för varma gav jag helt enkelt upp, så jag tog ut termometrarna från dom rummen. Men idag känns dom helt ok i temp dom med :)

Det jag gjorde var:
Toan och kläkammaren -> justerventil till 1 och nästan stängd termostatventil
Alla sovrum uppe sänkte justerventil från 4 till 1,5, termostatventiler fullt öppna.
Nedreplan fick vara som den var, dvs nästan alla raddar med justerventil 6, tror att det är 1 eller 2 som har något sänkt för att balansera 2 närliggande raddar. Alla med termostatventilerna fullt öppna.
Sänkte kurvan från 33 till 31
Provade sänka rumbör från 21 till 20, men tyckte att det blev lite svalt innan vi la oss, så höjde tillbaks till 21.

Nu förstör vi allt labbande genom att mys-elda en 2a adventsbrasa, en levande eld är svårslagen när det gäller mys :)

Undrar var jag suttit om jag inte fått hjälp härifrån - tacksam.

Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 december 2013, 19:25:16 »

Alla synpunkter är välkomna :)

Det har hänt lite saker här. tempen uppe och nere är nu inom 0,5 grader. Dom rum som var för varma är fortf för varma, men det får lösas med termosar, har ändå tänkt att köpa Link sen när den börjar säljas igen.

Håller det sig så här så är jag nog nöjd igen tummenupp

Åter tack för hjälpen.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 december 2013, 18:44:08 »

Nej dom är sist på varsin slinga...
16:26 skrev jag sist och sänkte strax efter klockan är nu 18:20 och det har inte blivit kallt än a:gl . Just nu har tempen jämnat ut sig så nu är det 23 grader uppe, 22 grader nere och 26,6 resp 25,2 i de varma rummen <- har faktiskt sjunkit lite tummenupp

Känns som lite konstigt ändå, nu har jag kurva 31 och rumbör 20 - det är vad jag hört det lägsta man "ska" ha (om det stämmer vet jag inte), det är -21 grader ute och ändå har vi såpass varmt inne. Hur ska jag gå tillväga om jag vill ha ex 18 uppe och 21 nere?

Jag tror att jag gör så att jag köper två termostater till de varma rummen och ev justerar jag ner raddarna på övreplan lite till för att förhoppningsvis byta så det blir 22 uppe och 23 nere. Men det tar jag isf  imorgon.

Tack för all hjälp så här långt, det uppskattas mycket.
Lite mer synpunkter (om orkar?)
Det finns väl egentligen inte något "ska" när det gäller kurva. Det är husets klimatskal/hur bra isolerat det är som avgör vilken kurva man behöver för att matcha temperaturförlusten genom det "skalet". Blir det för varmt ine så sänk till en lägre kurva helt enkelt.
Din skyffen toa och klädkammare har egna "skal i skalet" så där måste du strypa eller stänga av helt på radiatorn för att få samma temp som omgivande rum! Jag har t.ex en toa helt utan radiator och där är aldrig kallt. Den är placerad inne i huset utan kontakt med någon yttervägg.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 december 2013, 18:22:48 »

Nej dom är sist på varsin slinga...
16:26 skrev jag sist och sänkte strax efter klockan är nu 18:20 och det har inte blivit kallt än a:gl . Just nu har tempen jämnat ut sig så nu är det 23 grader uppe, 22 grader nere och 26,6 resp 25,2 i de varma rummen <- har faktiskt sjunkit lite tummenupp

Känns som lite konstigt ändå, nu har jag kurva 31 och rumbör 20 - det är vad jag hört det lägsta man "ska" ha (om det stämmer vet jag inte), det är -21 grader ute och ändå har vi såpass varmt inne. Hur ska jag gå tillväga om jag vill ha ex 18 uppe och 21 nere?

Jag tror att jag gör så att jag köper två termostater till de varma rummen och ev justerar jag ner raddarna på övreplan lite till för att förhoppningsvis byta så det blir 22 uppe och 23 nere. Men det tar jag isf  imorgon.

Tack för all hjälp så här långt, det uppskattas mycket.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 07 december 2013, 17:32:40 »

Det är inte så att toan uppe och klädkammarn har kortast väg till VP?
Du vet om att när du sänker Rumbör med 1 och kurvan med 1 så sänks framledningen till elementen med 4 grader, det blir inte kallt då?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 07 december 2013, 16:26:36 »

Jag har hört talas om det, men det gäller att minnas också.
Jag sänkte rumbör till 20, tror att jag ska sänka kurvan till 31 också, risken är väll att det blir kallt på nedreplan då.
Det jag gjort hittills har inte haft någon effekt på de två rum som är för varma, toan är fortf 27 grader och klädkammarn är fortf 25. Däremot så har det blivit lite varmare på nedreplan, så jag antar att tempen sjunkit något i sovrummen.
Funderar på om det inte skulle passa med termostater i de varma rummen? Justerskruven står på 1 på båda och termostatventilerna är i stort sett stängda, stänger jag dom helt så blir det *kallt* - det har jag redan testat.

Jag har mina loggar på:
http://sirius98144.zapto.org/ (demo:demo)
Temploggar finns på:
http://sirius98144.zapto.org/telldus/
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 07 december 2013, 15:53:26 »

21 är väl normalt, du vet om att varje förändring i Rumbör betyder 3 graders ökning eller minskning i framledningstemp över hela kurvan.
Jag vet inte varför 21 funkar bra speciellt i Kiruna men, du kan ju prova med 20, det visar sig snabbt om det räcker, du kommer att minska framledningen med 3 grader över hela kurvan.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!