Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: Garandil skrivet 09 januari 2010, 08:20:52

Titel: Ingen varmluft
Skrivet av: Garandil skrivet 09 januari 2010, 08:20:52
Hej!

Jag installerade en luftvärmepump (Panasonic E9HKE) i november förra året och fram till igår fungerade den perfekt. Men igår tyckte jag att det började bli dålig fart på fläkten inne och nu på morgonen kommer ingen varmluft alls ur den. Utedelen står helt stilla just nu, för ett tag sedan hörde jag att den gick lite men nu är den helt död. Jag har kollat felkoderna men den markerar endast felkod H00 (som jag antar är inget problem).

Kör jag på mode AUTO och ökar fläkten så dra innefläkten upp i varv men kör jag på HEAT och ökar fläkten går den läldigt lågt.

Jag har även tittat i utedelen och det är en del is i botten på den och värmeslingan, som ska hålla tråget isfritt verkar inte orka med.

Vad kan vara fel? Är det för mycket is eller har kompressorn packat ihop?

Titel: SV: Ingen varmluft
Skrivet av: Garandil skrivet 09 januari 2010, 09:09:00
Hej!

Liten uppdatering; utedelen har börjat snurra igen men jag har fortfarande dålig fart på varmluften in, cirka +30 ur innedelen men fläkten går med dålig fart, är satt på 5 men känns mer som 2, ute har det varit kallare än -20 inatt, detta kanske påverkar?
Titel: SV: Ingen varmluft
Skrivet av: kjell62 skrivet 09 januari 2010, 09:30:04
Hej!

Liten uppdatering; utedelen har börjat snurra igen men jag har fortfarande dålig fart på varmluften in, cirka +30 ur innedelen men fläkten går med dålig fart, är satt på 5 men känns mer som 2, ute har det varit kallare än -20 inatt, detta kanske påverkar?

 -20 då kommer inte fläkten upp så mycket
 hur varmt har du inne ?
 hur stort hus har du ?
 kjell  *vinkar*
Titel: SV: Ingen varmluft
Skrivet av: Garandil skrivet 09 januari 2010, 10:50:32
Jag har ett tvåplans radhus på 122 kvm. På nedervåningen har jag knappt 20 grader och på övervåningen cirka 18, men då stödvärmer jag med elradiatorer och golvvärme.

Det konstiga är att utedelen inte jobbar så mycket. Den kör ett tag, stannar, kör lite till, avforstar, kör lite till, osv. Tidigare i veckan då det "bara" var -15 hade jag ett jäkla svung i pumpen, men det kanske är väldigt stor skillnad på -15 och -20, satte som sagt in pumpen i slutet av november så jag har inte något att jämföra med.

//Martin
Titel: SV: Ingen varmluft
Skrivet av: "joka" skrivet 09 januari 2010, 11:05:09
Är bara att vänta tills det blir lite varmare ute så kommer den igång, du beskrev ju själv att den börjat öka med värmen redan, varmare ute framåt dagen och då orkar VP med mer. -20 ºC är väldigt kallt och det är inte konstigt om den genererar värme vid -15 ºC men inte vid -20 ºC, sen om den även ger värme vid -15 ºC så är det ju inte säkert att det är mer än 1:1.
Titel: SV: Ingen varmluft
Skrivet av: Garandil skrivet 09 januari 2010, 11:36:05
Tack för snabba och bra svar!
Titel: SV: Ingen varmluft
Skrivet av: Igloo skrivet 12 januari 2010, 12:27:45
Har en ne9gke som idag ger ca 20 i utblåset, har minus 10 ute. Varvar inte upp, verkar mer gå på halvfart  Har 17 grader inne.
Titel: SV: Ingen varmluft
Skrivet av: Garandil skrivet 12 januari 2010, 13:02:45
Har en ne9gke som idag ger ca 20 i utblåset, har minus 10 ute. Varvar inte upp, verkar mer gå på halvfart  Har 17 grader inne.

Detta påminner om mitt problem, men då var det -20 ute. Nu har jag haft mellan -5 och -13 de senaste dagarna och då har jag haft bra värme och ordentlig fart på fläkten. Man tycker ju att du borde få bättre värme.

Att du har låg fläkthastighet beror antagligen på att värmen i utblåset är låg. Du kan testa att ändra mode till AUTO och dra upp fläkten till max, då borde fläkten gå upp i varv, annars är det troligen fel på innefläkten. Har du kollat om du har några felkoder?