Utloggad Bolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« skrivet: 20 februari 2019, 11:42:51 »
Hej!
Har två-rörs med radiatorer. Varje radiator har Danfoss kopplingssats RAK. Värmekälla ComfortZone CE50.
Problem: Försökt styra flödet i resp radiators tillopsventil (1-7) men det brusar rejält i rören & framledningstemp låg (minns inte exakt, tror ca 27grC). Har gjort en fullösning som ger inget brus, ok deltaT, samt behaglig värme. Men vill göra rätt/bättre.

Hur justerar man in radiatorerna/värmesystemet? Ska man justera in flödet med returventilen som ingår i radiatorns kopplingssats (RAK)?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2019, 14:36:16 »
Är det sådana här?
Grundflödet på den ställer man genom att dra ut den blanka ringen och vrida den till ett annat läge.
Den röda hatten är bara ett klåfingrighetsskydd.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4357
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2019, 21:43:30 »
Kanske sänka cirkpumpen?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2019, 07:51:21 »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2019, 22:07:59 »
Tack för era svar!

Blivit förkyld - som så många andra...

Ja, det är sådana ventiler. När lite piggare, ska på samtliga radiatorer vrida ventilen till läge 1 samt sänka flödet på cirkpumpen - till läge I (från III).

Vidare tänkt, för säkerhets skull, avlufta systemet.




Utloggad Bolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2019, 22:37:25 »
Hej igen.
Ang DeltaT, jag har utgått från 8-10 grC när det är riktigt kallt ute.

Synpunkter?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2019, 07:27:16 »
Hej igen.
Ang DeltaT, jag har utgått från 8-10 grC när det är riktigt kallt ute.

Synpunkter?

Det borde vara OK, börja med läge N på ventilerna, det är högsta flödet.
Om detta funkar med lägsta farten på cirkpumpen så är det att föredra.
Kör du med hög fart på cirkpumpen och hårt strypta radiatorer så borde det brusa värre eller?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2019, 00:57:01 »
Hur sänker man flödet på cirkpumpen - till läge I (från III )?
Ändrar man på ”skruven” i mitten på pumpen? Skåran i skruven ”siktar” nu mot III på texten runt stora ”skruven”, ska den vridas till I på texten?
Pump: Wilo RS25/6-3 C

/Bolle

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2019, 00:13:24 »
Skruven på mitten är luftningsskruven.
På den svarta dosan sitter skruven som man ändrar farten på.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2019, 10:02:22 »
Hej!
Äntligen! Förstår inte att jag inte sett detta röda ”vred”. Ställt den på ”1” och flödet mycket bättre! Tycker det är svårt ställa in när det är ”varmt” ute, enklare med svinkyla.
Returen till vp (har tilluftsaggr ITV TA450) ca 30-32gr, utan värmepatron. Tycker att det blir mindre kallras från fönster om returen lite varmare. Åtg öka flödet lite (lite mindre deltaT) så att returtemp upp (varmare)?

Dessutom: Några (större) radiatorer, med inställning 7 får stort delta T (rummen svala)- gjort när det varit ca -5grC. Provat ”N” och då blir deltaT för litet, ca 3grC. Ngt mellanläge vore bra? Hur? Kan man justera radiatorventil så att den ger lite mer flöde med radinst ”1”?
Hur ska man annars göra?

Provat anv 2 på cirkpump men då får de små radiatorerna (inst 1) för mycket flöde. Dessutom max 3-4 på större rad innan det börjar brusa rejält - alldeles för högt flöde.
« Senast ändrad: 17 mars 2019, 14:16:01 av Bolle »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2019, 07:21:30 »
Det är ganska långt mellan N och 7, vet faktiskt inte varför, men prova nått sånt läge?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bolle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2019, 10:28:49 »
Funderat på det. Det enda är väl att det blir ”olinjärt” att ställa in födet? Men det spelar väl ingen roll, bara det fungerar, jag hat ju inte beräknat alla inställningar...
Kanske göra ett försök. Tacksam för fler synpunkter & idéer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!