Kollektorslang genomföring i grundmur
« skrivet: 29 maj 2018, 15:17:46 »
Hej!

Hoppas att jag kan få lite hjälp här.
Idag går mina befintliga kollektorslangar till bergvärmepumpen genom en gammal ventilationskanal i grundmuren till källaren. De isloerade slangarna går alltså igenom grundmuren ovan jord.

Jag ska nu ta och anlägga en uteplats i detta område och skulle därför villja schackta upp runt grundmuren och kärnborra ett hål en bit ned, ca 0,4m under markytan för lägga kollektorslangarna under jord.

Nu till min fråga, min tanke är att kärnborra ett hål på D=200mm. Bägge kollektorslangar inkl. isolering skulle då få plats i samma hålgenomföring. Men hur ska man göra, ska man skala bort isoleringen just vid genomföringen i väggen eller ska man gjuta in slangarna inkl. isoleringen?

Vad jag förstått så blir det kondens runt kollektorslangrna och därför vill man ha de isolerade, men samtidigt så känns det som att en kringgjutning runt isoleringen är svårt att få riktigt tätt.

Hur hade ni gjort?

//Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Kollektorslang genomföring i grundmur
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2018, 16:36:47 »
Min erfarenhet är att man gör två hål i muren, en till varje isolerad slang med ca 10mm utrymme runt om för skum. Isoleringen utvändigt möter isoleringen invändigt. Slangarna läggs med fall från muren till hålet.
Utsidan tätas ofta med tätningsark i bitumen eller liknande mot markisoleringen.
Valet av isolering till slangarna är viktigt se till att isoleringen är avsedd för kollektorslangar och var noga.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!