0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
" ... men vårt program räknar ut en optimal lösning "
Om det var 22 MWh/år när allt fungerade betyder det att brutto ligger på 30 MWh/år inkl hushålls-el eftersom besparingen med IVT 490 kan antas vara ca 8 MWh/år. Det äldre paret som bodde där innan skulle alltså haft ett brutto på 26 MWh/år. Aningen högt för byggt -88 men inte alls omöjligt.
F1255-6Vp-energi 6700 kWhEnergibesparing 16300 kWhTillsats 400 kWhVp täcker ned till -8°CSCOP 3.6125m borra enligt Vp-dim
Att 2018 dimensionera en bergvärmepump för att bara klara -8 måste väl anses fel? Dessutom en invertermaskin som då kommer få snurra massor på hög effekt och slita mera. I min värld väljer man en invertermaskin så pass stor att den klarar årets kallaste dag utan elpatron. Rent ekonomiskt kan det nog vara rätt just nu att dimensionera snålt men när vi i framtiden kommer få ett elpris går i taket varje dag det blir kallt kommer det inte vara så kul att se lampan för tillskott tändas i vintermörkret. // Magnus
Orkar du räkna om med 23 grader rumstemp istället med bägge maskiner och borrdjup vore jag supertacksam.