Problem är det väl inte men jag tycker ändå de vore trevligt om man kunde sänka tempen på varmvattnet ner till ca 50 grader eller så. Detta skulle spara både pumpen och min elräkning Det är som du säger med Richard att ju varmare det blir ju långsamare går det ju.Jag har en VPA200 VV beredare.. med långtid så menar jag att det tar väl 30-40 min innan den kämpat sig upp till 53 gradig värme
höj starttemp till 47-48 °C
Stopp vv styrs av en driftspresostat som bryter när köldmediet i kompressorsystemet kommer upp i en viss temp/tryck. Detta går inte att ändra. Kolla ditt flöde mellan pump och beredare (bör ligga mellan 5-6). Går det för fort igenom tar det längre tid att värma upp samt att pumpen får för varm retur och kommer att lösa på driftspressostaten tidigare
Om vi tänker så här då. Om du tar 2 runda bollar av stål och värmer upp dom till 200 grader. Sen går vi ut på en is. Den ena bollen rullar vi sakta och den andra bollen rullar vi fort. Vilken boll sjunker ner djupast. Vattnet i tanken hinner inte att suga åt sig värmen. det blir som på isen bara det närmaste blir varm.
Tänk på att Hetgasen har vissa kemiska egenskaper som gör att den förångas efter vissa regler.Nibe säger mindre delta på vatten sidan exv 3 gr blir det mycket lite förångning och därmed värme.Rek minst 5 gr diff. Flöde efter spec norm ca 8-10 gr diff vid 40 gr på vatten sidan.
Om flödet går för fort hinner inte värmen övergå till vattnet som ska värmas. lågt delta-t=dålig värmeöverföring. Då blir returen för varm och pressostaten löser.
Ett ex till. Om du springer igenom en bastu eller går sakta igenom. Vid vilket tillfälle blir du varmast ?
Ursäkta mig. vid vilket tillfälle värms en kall handduk upp ? Om du springer igenom eller går sakta. Nu pratar vi om den faktiska värmen och inte hur kroppen känner. För hur kroppen upplever temperaturer och vad det är, är inte samma sak. Om ett föremål får kontakt med ett annat föremål som produserar värme hela tiden. då blir ju det första föremålet varmare ju längre tid det har kontakt med det andra föremålet.
Varför vill du sluta vv-laddning vi 50 grader ?
Jag har för mig att Boverket har skrivit i sina rekomendationer att man bör ha 50 grader ur kran. Sedan med denna leggionella hysteri som råder tror jag inte att någon panntillverkare vågar riskera något genom att kunna sänka vv. Sen vad man gör efter tanken det är ju upp till husägaren.
63 eller vad det var för att slå ut dessa bakterier, men detta sköter ju leggionella höjningen!
dom förökar sig inte i trycksatt vatten
Jag tror att förvirringen beror på att vid högt delta jobbar pumpen mot kallare vatten(COP ökar). iom att det är motsrömsväxlning jobbar den inte mot medelvärdet av vb in-ut utan mot den kallare. Självklart till en viss gräns. Det är gränsen vi ska leta efter. ELLER?
Re:Statistik / Inställningar NIBE 2010 med SMO (VVM)« Svar #2 skrivet: 24 januari 2005, 22:31:03 » --------------------------------------------------------------------------------Inställningar:NIBE 2010 med Program SMO (VVM)Injustering av flöde:Injustering gjord nu med flödes instrument vilket ger som NIBE anger i ManualNuvarande flöde varierar lite beroende av temp etc. Flödets gäller både Radiator o VVL 0.13-0,15l/s =teoretiskt 468-540l/timmeFlödet varierar tidvis pga material förändras beroende på temp ( mycket lite enl instrumentet +- 1-2 / min)Mitt flöde är med diff T 8 gr uppmättes med tank på 46 gr 540 l/h eller 0,15/s
Ja visst skulle det vara skönt om någon superexpert sa att så här är det punkt slut!!MVH Tomas
NIBE har sagt till mig att bäst effektivast är om man under en VVL period Laddar ens VV behållare innom de Min resp max värde man ställt in.Nibes flöde ger mig 500l/h med 6-7Kw laddas med deras beräkn 10 gr höjning i min ACK tank på 500l. Alltså mina 4 graders diff ger med samma flöde 1 grads höjn på 6 min = 6x4min laddn.tid = 24 min att ställa in min laddn tid för VV (Nu har jag 30 period tid 20 max VVL tid