För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« skrivet: 01 november 2008, 13:15:06 »
Nu är det inte roligt längre.  Sc:,h

Har för ca 1 månad sedan bytt ut cirkulationspumpen på vår 3år gamla IVT 490. Detta då vi inte hade någon värme i radiatorerna.

Efter bytet har allt funkat som det ska. För två dagar sedan så har dock ett nytt problem uppenbarat sig. Värmepumpen levererar bara ljummet tappvarmvatten. (Radiatorerna är dock varma och goa.)

Är det ngn som kan tipsa om diagnos och lösning för att få upp tempteraturen från 38-39 grader (GT1-GT3)?

Har det kanske ngt med den nykomna "kylan" ute att göra (-2grader) ?

Vi kör på värmekurva 6.

Har testat att stänga av och slå på enheten samt ställt in till "Fabriksinställning"
« Senast ändrad: 01 november 2008, 13:19:37 av zubo »

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #1 skrivet: 01 november 2008, 13:34:18 »
När det blir kallt ute så måste elpatronen hjålpa till och värma, gör den det?
Det kan man se på displayen så lyser tillskottsindikeringen, den är väl inte ställd i sommarläge??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 13:41:04 »
Överhettningsskyddet kanske löst ut till el-patronen.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad zubo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 13:43:18 »
Lampan för både kompressorn och tillskottet lyser så jag vet inte vad som kan vara fel.
« Senast ändrad: 01 november 2008, 14:02:06 av zubo »

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #4 skrivet: 01 november 2008, 14:31:16 »
Då borde gt1 bli mer än 39 grader om elpatronen går, förresten hur stort hus har du??
Tror att i fabrksinställningen så är elpatronen på 6kw, om den nu inte som fixaren säger att den har löst ut vilket kan vara riktigt iom att cirk.pumpen verkade inte fungerat.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad zubo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 14:43:42 »
Ingen säkring är utlöst. Huset är på 136m2. Har aldrig tidigare haft ngt problem varmvattnet. Kan det vara så att jag (eller installatör) måste göra ngn inställning då jag förut (innan bytet av cirkulationspumpen) trixat med fabriksinställningen?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 14:47:53 »
Överhettningsskyddet för elptronen är en liten röd knapp som sticker ut undertill på den plåtlåda som skyddar elen i vp .
Om man tar bort frontplåten sitter denna precis bakom på högersidan om du tittar på undersida av denna låda finn det en röd återställningsknapp, tryck in denna hårt så ska elpatronen gå. Du ska då höra ett "klick" om så är fallet så hade det löst ut.
« Senast ändrad: 01 november 2008, 14:50:41 av luckyman »
Mest kyla men lite värme också

Utloggad zubo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 15:01:51 »
Nix, ingen säkring har lösts ut och både kompressorlampan och tillskottslampan indikerar ju att dessa funktioner är i drift.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #8 skrivet: 01 november 2008, 15:21:07 »
kan du gå in i inst.service menyn och ändra upp elpatronen tii 9kw så får vi se vad som händer med temperaturen
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #9 skrivet: 01 november 2008, 15:34:37 »
Hej,

Som Luckyman skriver, så är jag övertygad om att ÖH-skydd löst ut.
Tryck med handtaget till en mejsel, oftast hårdare än man tror.
Inställningen för elpatronen (8.10) skall vara samma som typskylten säjer.
Vad visar givarna 3:1, 3:2 och 3:3?
Är shunten i automatläge?

Cronos

Utloggad zubo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #10 skrivet: 01 november 2008, 15:53:52 »
Ni har sÃ¥ rätt. Knappen för överhettningsskyddet "klickade till" när jag tryckte till den. Lurig "knapp" dÃ¥ den är väl dold och inte syns.  :D
Då kanske vi är på banan igen. Tack-tack. studs

Det står 9kw i displayen.

Tror ni att det kan vara några viktiga inställningar som fallit bort när jag nu använder fabriksinställningen? Förutom att ställa in och knäcka värmekurvan? Vill ju inte ha högre energikostnader i onödan.


Utloggad NiklasG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #11 skrivet: 11 november 2008, 18:09:06 »
Hej

Har upptäckt ett liknande problem på min nyinstallerade 490.

Både tillskottet och kompressorn har tuffat på utan uppehåll hela dagen... Inget konstigt med det egentligen, om det inte vore för att de olika temperaturerna verkar lite konstiga....

GT1     30,1 (29,0)
GT2     2,1
GT3:1  44,7
GT3:2  44,1
GT3:3  32,1
GT6     62,8

För det första så skickar vp ut mer värme än vad som det ska (om jag tolkar GT1 rätt???)

För det andra så har GT3:1 inte kommit över 45 ºC under hela dagen (inställd på 50 ºC)

Min tolkning är att tillskottet går i onödan för att få upp temperaturen.... Kan det vara ÖH-skyddet???? tryckte knappen nästan i botten men inget hände.....
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
----------
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.

Utloggad NiklasG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #12 skrivet: 11 november 2008, 19:38:07 »
Nu har GT1 stigit ytterligare, från 30,1 till 30,4. Inte mycket, men då börvärdet ligger på 29.

Samtidigt som GT3:1 sjunkit från 44,7 till 44,1 Utan att något vatten tagits ut....

Sedan såg jag nu att det runnit vatten från pumpen, har ej lokaliserat källan, men spillvattenkoppen är överfull.... (Såg nu att vattnet antagligen kommer från avfrostningen..... :,v()
« Senast ändrad: 11 november 2008, 19:49:09 av NiklasG »
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
----------
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #13 skrivet: 11 november 2008, 19:59:35 »
Överhettningsskyddet kanske löst ut till el-patronen.

Detta hände på vår gamla IVT när cirkulationspumpen krånglat.

Finns det fortfarande inget larm i panelen som talar om att överhettningsskyddet löst ut, SKANDAL tycker jag. Det påverkar ju legionellaskyddet också.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #14 skrivet: 11 november 2008, 21:11:59 »
Hej,

Avvikelsen mellan är och börvärden svänger ofta någon eller några grader.
Shuntens neutralzon är fabrikad till 3°C, 1,5°C över, och 1,5°C under börvärdet.

Cronos

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!