Har bott i nybyggd villa på 1,5 plan i några månader nu. Med huset kom en Nibe F750 som värmer via LK golvvärme på nedervåningen samt radiatorer av skiftande storlek på ovanvåningen. Efter att ha läst manualen till F750:n som kvällslektyr och hängt här på forumet som gäst känner jag att jag vill förstå vissa saker lite bättre.
Vid inflytt var värmekurvan satt till 9 och -1. Fläkthastighet Normal gäller och är 56 %. Grundfos cirkulationspump(?) står på läge III och har gjort så hela tiden. De digitala termostaterna till golvvärmen var inställda på 22,0 grader och radiatorerna var fullt öppna på ovanvåningen. Efter ett tag blev resultatet att F750 gick på högvarv, inte sällan under 100 Hz och jag såg att den toppade på 120 Hz några gånger. Samtidigt var golvvärmen väldigt ojämn i de olika rummen på nedervåningen. Radiatorerna höll sig ganska bra på ovanvåningen. Samtliga tilluftsventiler var fullt öppna.
Gäster sa ofta att vi hade varmt (och skönt enligt vissa). Den ojämna golvvärmen störde mig dock och efter att ha läst typ överallt att "alla termostatater ska vara öppna" så ställde jag in LK-givarna till samtliga rum på något jättehögt, 32 grader. Detta för att få golvvärmefördelaren att öppna alla slingor.
Var det rätt, är det så det funkar?Samtidigt vred jag ner kurvan på F750 eftersom det kändes som att den eldade på men GVF inte tillät att det kom golvet till godo. Tror jag var nere på lutning 5 och -3 ett tag och fick då känna på hur trögt systemet är. Det blev kallt typ överallt. Numera är lutningen 6 och -1, vilket verkar OK. Åtminstone till golvet där nere. Innegivaren till F750 säger att det är ca 22 grader där nere samtidigt som en liten billig digital termometer säger att tempen på ovanvåningen är alltifrån 18,7 till ca 20,0 beroende på vilket rum och hur det blåser. Tycker alltså att det skiljer för mycket mellan uppe och nere även om sovrummet är svalt och skönt när man ska sova.
Det som plågar mig just nu är som sagt att radiatorerna uppe inte klarar av att värma ovanvåningen med samma värmeinställning på F750 som uppenbarligen ger bra värme via golvet där nere.
Ska jag behöva elda på mer i F750 för att få bättre värme uppe? Ska samtidigt GVF strypa värmen till golvet så känns det som att jag återgår till att "elda för kråkorna".
Men det är kanske det man måste göra när man kombinerar golvvärme och radiatorer? Känns bara så oekonomiskt.
Vad som samtidigt stör mig är att inställningen i meny 5.1.14 säger endast "Radiatorer" och inte alternativet "Golvvärme och radiatorer", som hade känts mer rätt eftersom det faktiskt är det som finns i huset, men
kan det vara så att husbyggaren/installatören har snålat in på något som gör att det alternativet inte går att få i F750? Har inte ändrat något i meny 5 än så länge kan tilläggas.
Kan det finnas någon mer komplex förklaring till denna inställning än vad jag som lekman förstår?Samtidigt läste jag någonstans att den där Grundfos cirkulationspump ska inte vara inställd för högt,
men i mitt fall är den på högsta (III av III), är det optimalt för min anläggning?Hade jag fått en jämnare temperatur uppe om vattnet cirkulerat långsammare, för det är väl det som den pumpen avser?Kan ju nämna att F750 började jobba lugnare när kurvan sänktes från 9 till 6, numera vill den inte gärna gå över 85-86 Hz verkar det som, trots att det ibland behövs och gradminuterna ligger på under -700 och tillsatsen kopplas in. Har läst äldre trådar här om F750-ägare som inte får upp Hz på kompressorn trots att de skulle vilja och det hade behövts i och med att eltillsatsen faktiskt går in.
Vet någon vad man kommit fram till här? Är det att öka fläkten för att ge pumpen mer varmluft att jobba med? Blir det inte kallare då i och med att mer kalluft dras in snabbare utifrån?Huset är för övrigt ganska vindutsatt vid kusten i Skåne. Här snöar det i sidled och blåser hårt även vid flera minus som för någon vecka sedan. Detta gör att jag börjat stänga till tilluftsventilerna på sina ställen i huset. Jag tänker att fläkten drar väl in den luft som den behöver oavsett, men kan jag minska hålet som den svinkalla vinden kan blåsa rätt in i huset via så är det väl bra? Låt mig för tydliga, ventilerna är fortfarande öppna, men inte på max, särskilt inte från det håll det blåser mot. Och ja, jag har fått gå och öppna och stänga till vissa av ventilerna dagligen i takt med att vinden ligger på från olika håll. Ett jäkla jobb med andra ord. Men vad gör man inte för att inte få allt för kallt i vissa rum på ovanvåningen.
Tjänar jag något på detta eller är det mest placebo?Med anledning av att huset är nybyggt så smutsades filtret i F750 igen ganska så rejält. Rengjorde det nyligen när det hade gått 3 månader sen installation förmodligen och pannan gav filterlarm. Numera rengörs filtret liiite oftare än så. Såg även att trycket i pannan nu ligger mellan 0,5 och 1,0 bar. Det låg på 1,0 vid inflytt. Samtidigt misstänker jag att en avluftning kanske vore på sin plats innan påfyllning sker.
Skulle ett tryck närmre 1,0 bar ge mig bättre värme i radiatorerna där uppe?Spillkoppen verkar för övrigt redan full. Den verkar dock ansluten till någon brunn under 250 kilos pjäsen så det rinner väl ner dit så fort nivån går "över kanten", antar jag?
Men är det korrekt/rimligt att spillkoppen ska fyllas på bara några månader? Nu vet jag ju inte hur mycket vatten som stod i den efter installation, men ändå. Jag hade velat rengöra den men är osäker på om man kommer att kunna sätta tillbaka den på rätt plats, fumlig som man är.
Jag har också förstått att inställningarna på frånluftsdonen runt om i huset är sjukt känsliga(?). I samband med besiktningen innan inflytt hade det väl gjorts en OVK och donet i köket (öppen planlösning) var då fullt öppet. Så pass öppet att det inte gick att öppna en av luckorna till överskåpen. Då tog en av byggarna (snickare) en stege och skruvade igen donet till den grad att skåpluckan gick att öppna. Samtidigt sa besiktningsmannen att du kan väl öppna donet lite mer i klädvården (ligger in till köket) för att kompensera stängningen i köket. Så här i efterhand har man ju förstått att inställningarna på de där donen är superduperjätteviktiga och får inte röras. Och ändå går en byggare och manuellt pillar på två stycken på fri hand.
Hur mycket förstördes i samband med detta den optimering som jag antar gjordes i samband med OVK egentligen? Är det strunt samma eller kan det ge någon effekt på lång sikt?Okej, detta blev kanske mer en stund på soffan hos en psykolog, men jag vore väldigt tacksam om någon vänlig själ orkar läsa allt och ge mig lite feedback på om jag tänker rätt eller fel och hur saker och ting fungerar. Uppvärmning och FVLP är ett helt nytt område för mig som ni märker. Behöver ni data från F750 så bara hojta, jag hänger ändå bakom luckan i menyerna för ofta redan...
På tal om det, jag har inget trådbundet fiber draget till pannan,
kan jag på något sätt koppla upp den mot wifi? Eller det krävs extra hårdvara som kostar skjortan? Hur vet jag om jag faktiskt har hårdvara för detta?Återigen, stort tack på förhand