0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har en effektbehovsberäkning (vid DVUT). Den säger t.ex. att byggnaden har ett effektbehov på 7,9 kW (inkl. vv) ... (vid DVUT).Sen går du in i tillverkarnas katalog och letar fram en värmepump. I katalogen anger tillverkaren en effekt vid vissa driftpunkter.Man väljer då driftpunkten B0/W35 och kollar vad värmepumpen levererar då.Värmepump A levererar 6 kW vid B0/W35, värmepump B levererar 9 kW vid B0/W35 och värmepump C leverarar 12 kW vid B0/W35Då är det värmepump B som du ska ha.Första gången förklarade en tillverkare det för mig. (Det var Hoval)Men de hade förstås även andra driftpunkter, men det var B0/W35 vi dimensionerade för och då behövdes förstås även effektbehovet vid DVUT.Allt tydligt nu?Därför skulle jag nu utgå ifrån att effektupgifter är relaterade till B0/W35, men det är tillverkarna som bör kunna svara på det.
Kan vi återgå till ämnet? Jag tycker iallafall att det är intressant att vissa återförsäljare marknadsför t ex F2120-12 som en pump som ger 12 kW.Visst, man kan ju alltid hävda (vilket förmodligen Nibe kommer att göra om man frågar dom) att pumpen har samma prestanda som motsvarande 12kW-pumpar från andra tillverkare i det arbetsområde som är intressant, men det finns ju fall då man kan vara intresserad av lite högre uteffekt även när det är varmare ute.
Nibe skriver ju inte 12kW nånstans... Däremot redovisar dom tydliga grafer som visar uteffekten vid olika ute- och framledningstemperaturer.
Dom har väl tagit slutsiffran i modellnumret och lagt till texten 'kW'...Nibe skriver iallafall ingenstans att den är på 12 kW, så det borde väl vara nåt som återförsäljarna själva har 'hittat på'. Dock har ju Nibe haft samma standard för sina modellbeteckningar i 20 år där sista siffran anger uteffekten, så viss förståelse för återförsäljarna får man kanske ha...
Oavsett om dom anger värdet vid optimala förhållanden som kanske är just 12 kW eller vid sämsta tänkbara som kanske är 8 kW för samma VP så blir det ju lika fel. Felet är att folk är så otroligt naiva och aldrig lär sig att man måste ta reda på fakta och inte svälja all "försäljningstaktik" med hull och hår. Samt att lära sig att INTE läsa in saker i text som inte står skrivet.