Utomhusdelen på våran sanyo 93 går inte längre. Inomhusdelen blinkar ständigt operation lampan på.
Vi upptäckte detta nu när vi startade upp den efter sommaren. Den har bara stått i fläktläge under sommaren.
När jag gör en felsökning får jag felmeddelande S01 eller E01, lite osäker på vilken av dem.
Vad ska jag göra för att få ordning på den?
Tack,
Sandra
-
När du kör felkoderna
S = Släckt
B = Blink
T = Tänd
I ditt fall
S01
Quiet S
Timer S
Operation B
Rumstemp sensor avvikelse:
1 Avbrott eller sensor kortsluten.
2 Kontaktfel vid anslutning på kretskort.
3 Kretskortsfel i inom eller utomhusdel
E01
Quiet S
Timer S
Operation T
Kommunikationsfel mellan inom och utomhusdel:
1 Felkopplad.
2 AC spänningsfel
3 Trasig säkring
4 Kraftrelä defekt
5 Kretskort inom eller utomhusdel (oftast utedel på denna felkod)
6 Fläktmotor utomhusdel
Ring en kylmontör, mest trolgit inget som du kan lösa själv.
-
Tack för svaret.
-
Vet ni att ett krestkort till en utomhus del kostar ca 6000:- plus moms. Horribelt. Har samma fel som du Sandra
-
Här finns en pump till med samma symptom.
Kylkillen kom fram till att utekortet var kass.
Har bytt relä, likriktarbrygga och en krets men utan förändring.
Körde lite felsökning i går och efter kontroll av felsökningssidorna så kom jag fram till S01. Enklast att kolla givaren först.
Någon som vet vad det är för givare? Kan inte hitta någon sprängskiss på innerdelen.