« skrivet: 15 januari 2016, 09:13:28 »Du kan ha dåligt flöde på köldbäraren, får du stor deltaT på brine så tappar värmepumpen uteffekt.I det här fallet är ju deltaT på köldbäraren lägre än 2014 så dåligt flöde kan det inte handla om. Jag tror inte heller på ökad värmeförbrukning någonstans och att det gör att pumpen inte orkar nå högre temperatur. Fler drifttimmar per dygn och lägre värmebärartemperatur skulle ge lägre köldbärartemperaturer men nu verkar de snarare vara högre med reservation för att det bara är heltalssiffror.
Jag skulle försöka mäta temperaturen efter expansionsventilen och hetgastemperaturen.
Jag lutar mot att något inte är som det ska med kompressor eller expansionsventil.