« skrivet: 23 februari 2019, 11:30:36 »
Hallå där!

Är inne på år 2 med denna fantastiska pump.
Nu efter sommaren har jag byggt till ett garage på 128kvm varvid jag dragit kulvert ut från huset och använder fläktkonvektorer för uppvärmningen.

Problemet är att jag inte får någon vidare jämn temperatur på anläggningen ute i garaget.
kan köra fläktarna på max men ingen skillnad förutom om det blir riktigt kallt ute.
returledningen från garaget är väldigt låg nu då det är några plusgrader ute.
vid -27 hade jag runt 17grader.
nu vid 3,7 har jag 10grader plus att övervåningens radiatorer känns kalla.



provat att manuellställa värmebärarpumpen på 70% (i felsökningssyfte) och då händer det grejer.
Upplever det som att den mest står på 1%

vad är det som är galet?
Håller på med en Dyngslogg men bifogar här en som jag gjorde i natt.

Bor i umeå.
« Senast ändrad: 23 februari 2019, 13:12:58 av Jenza »
Myresjö Smart 150
150kvm 2plan.
Nibe F1255-16

Uppvärmning:
Radiatorer Övervåning
Golvvärme Nedervåning med separat shunt/pump (ej nibes)

Garaget 128kvm
170+45isolering i vägg
500mm lösull tak.
Villastandard på grund, 300isolering 400kantbalk.

Uppvärming:
3x3,5kw Fläktkonvektorer

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2019, 11:46:42 »
Hallå där!

Är inne på år 2 med denna fantastiska pump.
Nu efter sommaren har jag byggt till ett garage på 128kvm varvid jag dragit kulvert ut från huset och använder fläktkonvektorer för uppvärmningen.

Problemet är att jag inte får någon vidare fart på anläggningen, kan köra fläktarna på max men returen från garaget är väldigt låg nu då det är några plusgrader ute.
vid -27 hade jag runt 17grader.
nu vid 3,7 har jag 10grader plus att övervåningens radiatorer känns kalla.

provat att manuellställa värmebärarpumpen på 70% (i felsökningssyfte) och då händer det grejer.
Upplever det som att den mest står på 1%

vad är det som är galet?
Håller på med en Dyngslogg men bifogar här en som jag gjorde i natt.

Bor i umeå.



Nice med stort garage! :)

Hade du ett bra klimat inomhus och en bra värmekurva innan garagebygget?

34 Hz och -93 GM betyder att pumpen går på lågvarv då den ej anser att något större värmebehov finns just för tillfället (vilket i och för sig delvis är sant då det är rätt så milt ute).

Utloggad Jenza

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2019, 12:46:29 »
Tjena, Jo det är en pojkdröm som äntligen är klar! :)

Jo jag tyckte de låg runt 22grader i hela huset.

Ska det vara idé att sätta in en separat shunt/cirkpump till garaget likt det jag har till golvvämen ?
känns inte jättebra att vattnet nästan är stilla? (eftersom den känns extremt kall på returen)

MVH / Jenza
Myresjö Smart 150
150kvm 2plan.
Nibe F1255-16

Uppvärmning:
Radiatorer Övervåning
Golvvärme Nedervåning med separat shunt/pump (ej nibes)

Garaget 128kvm
170+45isolering i vägg
500mm lösull tak.
Villastandard på grund, 300isolering 400kantbalk.

Uppvärming:
3x3,5kw Fläktkonvektorer

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2019, 13:08:41 »
Om jag förstår dig rätt så har du problem med att det blir kallt / inte tillräckligt kallt?
Hur är detta kopplat?

På din bifogade bild går kompressorn på 20Hz och värmebärarpumpen på 2%.
Det lär inte bli mycket till värme i garaget om pumpen till VB gÃ¥r sÃ¥ sakta  ???

Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2019, 13:21:13 »
Ska den inbyggda värmebärarpumpen driva flödet genom en kulvert plus garaget och värmesystemet i huset parallellt lär det mesta flödet gå via husets värmesystem om du inte strypt det efter tillbyggnaden blev klar.

Balansera om systemet eller montera en separat cirkulationspump på kretsen till garaget.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Jenza

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2019, 13:28:48 »
SUNE73

ursäkta läste mitt första inlägg igen och blev förvirrad själv.  Sc:,h

har ändrat ursprungliga inlägget.


Problemet är i det stora hela att jag vill ha runt 15grader i garaget och behålla.
och precis som du skrev så har jag problem att ens hålla 10grader i dagsläget.
tempen ökar ifall jag kör den inbyggda cirkpumpen manuellt i 5.1 inställningarna.


bifogar en enkel skiss röd för värme och blå för retur.

Går det att få vp att gå oftare för får ändå ganska många start och stopp?

hoppas ni förstår vad jag menar?
Myresjö Smart 150
150kvm 2plan.
Nibe F1255-16

Uppvärmning:
Radiatorer Övervåning
Golvvärme Nedervåning med separat shunt/pump (ej nibes)

Garaget 128kvm
170+45isolering i vägg
500mm lösull tak.
Villastandard på grund, 300isolering 400kantbalk.

Uppvärming:
3x3,5kw Fläktkonvektorer

Utloggad Jenza

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2019, 13:31:37 »
Ska den inbyggda värmebärarpumpen driva flödet genom en kulvert plus garaget och värmesystemet i huset parallellt lär det mesta flödet gå via husets värmesystem om du inte strypt det efter tillbyggnaden blev klar.

Balansera om systemet eller montera en separat cirkulationspump på kretsen till garaget.

// Magnus

Tack! Då var jag inne på rätt spår.
Det får bli att handla en separat cirkpump till garaget!

inget annat i loggen eller så som ser konstigt ut ?
« Senast ändrad: 23 februari 2019, 14:22:45 av Jenza »
Myresjö Smart 150
150kvm 2plan.
Nibe F1255-16

Uppvärmning:
Radiatorer Övervåning
Golvvärme Nedervåning med separat shunt/pump (ej nibes)

Garaget 128kvm
170+45isolering i vägg
500mm lösull tak.
Villastandard på grund, 300isolering 400kantbalk.

Uppvärming:
3x3,5kw Fläktkonvektorer

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2019, 15:00:43 »
Jag tycker att du först ska prova att köra med den inbyggda pumpen.
På den inbyggda pumpen kan du tex öka lägsta nivån.
Ökade nyligen själv till 65%

Det enda som blir problem är när vp ska göra vv och om du något mer inkopplat som tex pool.
Blir det en lång vv körning så kyler huset men framförallt 10kw fläktkonvektor i garaget ::)

Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2019, 19:57:58 »
Har du strypningar på cirkulation ut i garaget, eller bara raka rör, fick samma fenomen när jag öppnade alla kranar och strypningar på elementstråken i huset, innan intrimning?

Utloggad Jenza

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2019, 18:33:40 »
Har du strypningar på cirkulation ut i garaget, eller bara raka rör, fick samma fenomen när jag öppnade alla kranar och strypningar på elementstråken i huset, innan intrimning?

Hejsan, nej inga strypningar och raka rör ut.

Efter alla inställningar och dyligt så upplevde jag att rören från garaget är fortfarande var kall,
men röret som är kallt är vad som ska vara den varma sidan. börjar fundera på om det kan vara så att cirkpumpen från golvvärmen trycker på så pass mycket på returslingan att den börjar skicka värmen bakvägen ut till garaget? (är en Grundfors Alpha 2 som är ställd på auto)



Ang inställningar på själva VPn har jag läst en hel del mer på detta forum och kollat.
Jag gick in och ändra DUT till -34 och Delta till 7 och kunde sänka från kurva 8a till kurva 6 nu.

(Bor rätt öppet och längst en åker och har som kallast haft 32-34 minus i 2vintrar så satte dut på det)
Galen inställning?

Gjort en logg nu på 1dygn
någon som ser något galet?
Myresjö Smart 150
150kvm 2plan.
Nibe F1255-16

Uppvärmning:
Radiatorer Övervåning
Golvvärme Nedervåning med separat shunt/pump (ej nibes)

Garaget 128kvm
170+45isolering i vägg
500mm lösull tak.
Villastandard på grund, 300isolering 400kantbalk.

Uppvärming:
3x3,5kw Fläktkonvektorer

Utloggad Jenza

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2019, 19:35:54 »
Fått fram ritningen på min golvvärme från myresjö (sweco).
Helt klart å tydligt står det att det är beräknat på följande:

VP
Dut -25
Delta 5grader
Flöde på cirkpump 0,150l/s


Flöde cirkulationspumpen till golvvärmen 0.147l/s
Stod nu på auto adapt vilket gjorde att pumpen körde på dubbel hastighet mot för vad som stod på ritning
förklarar varför jag inte fått något vidare flöde ut till garaget.

övervåningens radiatorer ska dock ligga på 0,085l/s. så ska kolla detta framöver!
Myresjö Smart 150
150kvm 2plan.
Nibe F1255-16

Uppvärmning:
Radiatorer Övervåning
Golvvärme Nedervåning med separat shunt/pump (ej nibes)

Garaget 128kvm
170+45isolering i vägg
500mm lösull tak.
Villastandard på grund, 300isolering 400kantbalk.

Uppvärming:
3x3,5kw Fläktkonvektorer

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2019, 20:39:40 »
Kulvertlängd och dimension ?  Har själv kulvert till garage och allt inklusive vindsvÃ¥ning pÃ¥ samma cirkpump . Funkkat klanderfritt hittils !
« Senast ändrad: 26 februari 2019, 20:41:13 av Rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Jenza

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimmning NIBE 1255-16 efter garagebygge
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2019, 17:07:03 »
Kulvertlängd och dimension ?  Har själv kulvert till garage och allt inklusive vindsvÃ¥ning pÃ¥ samma cirkpump . Funkkat klanderfritt hittils !

kulverten är ca 10meter en Uponor Quattro Kulvert 2x25 1x28 1x18.

tror dock felet sitter i den egna grundfors cirkpumpen till golvvärmen.
skulle tro att den är för stor och pumpar för mycket.
Myresjö Smart 150
150kvm 2plan.
Nibe F1255-16

Uppvärmning:
Radiatorer Övervåning
Golvvärme Nedervåning med separat shunt/pump (ej nibes)

Garaget 128kvm
170+45isolering i vägg
500mm lösull tak.
Villastandard på grund, 300isolering 400kantbalk.

Uppvärming:
3x3,5kw Fläktkonvektorer

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 206
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!