VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: SDH skrivet 16 april 2024, 11:06:59
-
Hej!
Jag har MUZFH25 och MUZ-SF35 pumpar med MSZ-FH25VE2 och MSZSF35VE3 i sommarstugan. Har precis upptäckt knappen i-save vilket skulle göra att jag kan köra 10 graders underhållsvärme istället för 16 grader på vintern :) Dock när jag nu testar i-save visar det sig att det fortfarande är 16 grader i stugan.
Finns det någon här som har någon teori om varför? Vad har jag missat?
Tacksam för hjälp, Daniel
-
Hej! Har du alltså provat att bläddra ner temperaturen efter att du aktiverat i-save och sett att den står i Heat-läge? På åtminstone FH25VE2 ska det går att välja ner till +10 °C.
-
Varmt ute?
innedelen reagerade inte på kommandot från fjärren?