0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej,Funderade lite på frågan och gjorde mig egna slutsats att det borde vara för att värmebärarens returtemperatur är högre. Jag tänker mig då att kondensorn inte sänker temperaturen på köldmediet lika mycket, vilket i sin tur resulterar i att köldmediet inte heller blir lika kallt när det når förångaren. Då kan köldmediet inte ta åt sig lika mycket energi från förångaren. Vilket leder till lägre effekt.Kan man säga att det är hur låg temperaturen köldmediet har efter kondensorn som avgör hur effekten är, om förångarsidan är oförändrad?
Om värmebäraren är 25 grader in och ut är 50. Köldmediet är 30 efter förångaren. Ger det samma effekt som om värmebäraren är 22/27 och köldmediet 30 efter förångaren ?
Förångaren? Menar du inte kondensorn?
Förmodar att du menar 25 in och 30 ut i första exemplet eftersom du har 22/27 i andra... Eftersom du har 5,0°C i båda exemplen har samma energimängd avgivits till värmebäraren (ska man vara riktigt petig varierar vattnets densitet med temperaturen, men å andra sidan är inte två värdesiffror i temperaturen tillräckligt för att avgöra den skillnaden). På köldmediesidan har du samma temperatur på ett specifikt ställe och resten av kretsen ej specificerad. Om vi antar att alla värden är identiska i köldbärarkretsen kan inte jag se att det skulle vara någon skillnad i ditt exempel. Dock är det ytterst osannolikt att detta läge skulle inträffa i verkligheten eftersom värmebäraren skiljer.
Vad jag försöker komma till är, om man kan sänka köldmediet lika mycket som man kan vid en låg framledningstemperatur, trots en hög framledningstemperatur, så blir effekten den samma?Tex om man har två kondensorer. Varav den ena producerar varmvatten och den andra värme. Om man då leder in det varma köldmediet i kondensor nr1 och tar ut 55 grader varmvatten. Sedan går köldmediet till kondensor nr2 där det är 25/30 på värmebäraren. Då borde man väl kunna få varmvatten till samma cop som värmen?Vill man sänka temperaturen på köldmediet ännu mer så har man en tredje kondensor där man förvärmer varmvattnet. Då skulle det kunna bli bättre cop vid vv produktion om man har varmvattenproduktion samtidigt som man har varmvattentappning. Tex vid en lång dusch eller uppfyllning av badkar?
Jo såklart