Hej,
tycker att jag har hög temperaturskillnad mellan T11 och T12 trots att ingen is finns på förångaren och avfrostning precis genomförd. Inga bubblor i synglaset och inga larm. Utetemperaturen är -4 och T12 är -4 och T11 visar -13.5 trots avfrostning. Är detta normalt eller spökar expansionsventilen?
-
Jag hade liknande värden, också nyfiken på varför...
T11 -10,2C
T12 -2,8C
-
Har du denna diff efter en avfrostning? Ett problem jag har märkt är att pumpen avfrostar efter 45 min trots att det inte behövs. Jag har inte mycket is på förångaren. Pumpen tror att det finns is eftersom differansen är högre än det inställt värde som ligger på ca 7 grader vid en utetemperatur på -4 grader.
-
Har du denna diff efter en avfrostning? Ett problem jag har märkt är att pumpen avfrostar efter 45 min trots att det inte behövs. Jag har inte mycket is på förångaren. Pumpen tror att det finns is eftersom differansen är högre än det inställt värde som ligger på ca 7 grader vid en utetemperatur på -4 grader.
Kan vara fel på givaren på T11. Jag fick byta min i veckan. Enligt instruktioner från IVT skulle man flytta givaren.
-
Var ska givaren sitta?
-
Var ska givaren sitta?
Något längre mot fronten av pumpen som jag uppfattade det.
-
Jag har börjat misstänka fläkten. Kan det vara så att fläkten går långsammare nu än när pumpen var ny Sc:,h. För tyckte jag att jag fick "kippa" efter andan när jag lutade mig över fläkten. Nu är det inga problem. Kan det vara så att fläkten kan gå långsammare när den är sliten. Inga skramlande lagerljud hörs från den. Vad tror ni?
-
Kollade mina värden under ca 5minuter
T11 -9,4 till -14,5°C
T12 -6,5°C
T11 cyclar rätt bra i min mening
Tempdiffen för avfrostrning ligger just nu på ca6,7°C
Silverräven skulle du kunna scanna in instruktionen från givarbytet och posta det här?
Kan vara en del som behöver flytta sin givare.
-
Kollade mina värden under ca 5minuter
T11 -9,4 till -14,5°C
T12 -6,5°C
T11 cyclar rätt bra i min mening
Tempdiffen för avfrostrning ligger just nu på ca6,7°C
Silverräven skulle du kunna scanna in instruktionen från givarbytet och posta det här?
Kan vara en del som behöver flytta sin givare.
Jag har ingen skriftlig instruktion. Det var installatören som gjorde det och sade att det var enligt information från IVT. Förmodar att det går att få info från IVT Service.
Kan nämna att avfrostningen fungerar bättre. Förmodligen även beroende på att jag fick bytt styrenheten till en ny version 3.30.0 som har en anna cykel på avfrostningen. Se under trött Optima.
-
Har redan styrsystems version 3.30.0 (fast det står 3.20.20 på utsidan lådan) så det är inga problem
Då kanske detta är något att göra fram på våren när pumpen inte går så mycket får nog återkomma i ärendet och kanske få be om att trycka ner kameran i pumpen och knäppa ett kort så man ser var givaren sitter.
-
T11 mellan -15°C och -17°C
T12 = -9,9°C
Avfrostning 1min T11 upp till +23°C
Sedan
T11 mellan -11°C och -15,3°C
T12 = -9,7/9,9°C
T2 = -10°C
-
Har redan styrsystems version 3.30.0 (fast det står 3.20.20 på utsidan lådan) så det är inga problem
Då kanske detta är något att göra fram på våren när pumpen inte går så mycket får nog återkomma i ärendet och kanske få be om att trycka ner kameran i pumpen och knäppa ett kort så man ser var givaren sitter.
Det kan ju tänkas att givaren sitter "rätt" hos dig eftersom du tycks ha en nyare modell. Min installerades 2007.
-
Hej,
Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?
Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?
Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.
Tack
Anders
-
Hej,
Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?
Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?
Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.
Tack
Anders
T11 och T12 visar samma när det inte finns nån frost på förångaren. I takt med att den frostar på så sjunker T11 ända tills diffen når den gräns då avfrostning triggas.
-
Hej,
Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?
Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?
Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.
Tack
Anders
T11 och T12 visar samma när det inte finns nån frost på förångaren. I takt med att den frostar på så sjunker T11 ända tills diffen når den gräns då avfrostning triggas.
Det kan bli en fördröjning beroende på inställningen av "minsta tid mellan avfrostning".
Jag har ställt den på 45 minuter.
Under avfrostningen stiger tempen på T11 en bra bit upp på plus.
-
Hej,
Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?
Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?
Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.
Tack
Anders
T11 och T12 visar samma när det inte finns nån frost på förångaren. I takt med att den frostar på så sjunker T11 ända tills diffen når den gräns då avfrostning triggas.
Det kan bli en fördröjning beroende på inställningen av "minsta tid mellan avfrostning".
Jag har ställt den på 45 minuter.
Under avfrostningen stiger tempen på T11 en bra bit upp på plus.
Jo, precis. Jag var kanske lite schematisk...
Strax efter en avfrostning visar dom ungefär samma. Under avfrostnngen blir det så klart varm - Annars smälter ju inte frosten *vinkar*