Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 april 2024, 14:50:25 »Gissar att den laddar varmvatten när det blir tyst i huset.
CTC i350 har samma cirkpump för cirkulationen i utedelen som till värmesystem/VVB.
Så temperaturerna in/ut till utedelen bör motsvara ungefär fram/retur till husets värmesystem när den värmer huset.
Du ska läsa av när utedelen går (kompressor är till) för att få nått vettigt, annars så är fram/retur lika.
Tempdiffen ska vara nånstans mellan 5-10 C normalt när kompressorn går, den blir högre ju varmare det är ute.
Om det fortfarande brusar när du justerat in hastigheten på cirkpumpen så har du tyvärr klena rör. :'(