Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Ventilation, fukt och radon-forum => Ämnet startat av: RB 2006 skrivet 27 september 2017, 11:47:19

Titel: Varför skiljer sig det uppmätta luftflödet...
Skrivet av: RB 2006 skrivet 27 september 2017, 11:47:19
 Hej
Detta kan ni säkert svara på.
Varför skiljer sig det uppmättes luftflödet i en rundkanal med det uppmätta värdet i lägenheten när man mäter vid tallriksventilerna. Vi mätte 60l/s tilluft i en 160mm rundkanal men vid de två tallriksventilerna mättes 17l/s  och 13 l/s. Sen när man tar bort tallriksventilen är det typ 26l/s vid den ena. Jag antar att det har med tryckfall att göra, men hur hänger det ihop egentligen.

Titel: SV: Varför skiljer sig det uppmätta luftflödet...
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 september 2017, 12:35:37
Om totala flödet är 60l/s så kan det vara tex 30l/s om det fördelas på 2 st ventiler öppnar du ventilerna mera så kan flödet omfördelas mellan dom men även totalen kan öka.
Titel: SV: Varför skiljer sig det uppmätta luftflödet...
Skrivet av: RB 2006 skrivet 27 september 2017, 13:16:29
Ok, det jag undrar över är vart de övriga 30 l/s när ventilerna är på ???
Titel: SV: Varför skiljer sig det uppmätta luftflödet...
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 september 2017, 14:51:28
Endera har du stort läckage men mera troligt är det mätfel.