« skrivet: 06 december 2005, 16:08:09 »
Nu har det hänt, en givare har gått sönder.
Den visade plötsligt 12 grader in på brine och 2 grader ut, mmmmmm inget bra.
Bytte plats på dom så att pumpen fortsätter att jobba som den ska, tydligen så bryr den sig inte om att tempen ut är varmare än in.

Ringde CTC som sa att dom skickar nya givare omgående och att jag ska ha dom nästa dag.
Vi får se om dom håller vad dom lovar, iofs så måste posten fungera också.

Jag återkommer med resultat
/JF
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.

Utloggad Valla

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinegivare
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 14:07:20 »
Japp
Det kom 2 nya givare med posten dagen efter som dom lovat.
Det följde med en instruktion om hur dom skulle bytas också, efter 5 minuter så var det klart.
Iofs så var det bara ena givaren som var trasig men jag bytte båda när jag ändå höll på, sparar den hela som reserv.

Passade på att gå till innegivardrift när jag ändå höll på.
Jag har kört med termostater hittils i höst och början på vinter men tycker inte att det fungerar riktigt bra.
Det känns som pumpen får jobba mer än den behöver då, får se om det blir nå'n skillnad med helt öppna
termostater.

/JF
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Brinegivare
« Svar #2 skrivet: 09 december 2005, 15:48:05 »
Bytte en givare nyss vid modulbyte. Systemet visade då samma temp på ingående som utgående brine. Installatören påpekade att givarna har en feltolerans på nån grad. Bytte så den andra givaren, och nu är det 2-3 graders diff igen.
Fick en känsla av att givarna kanske bör bytas parvis? Samt att monteringen förstås måste vara noggrann och lika för båda givarna.
« Senast ändrad: 14 december 2005, 04:44:45 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!