Titel: Greenline HT + radiator- och värmebärarpump går dygnet runt
Skrivet av: tallstrunt skrivet 21 oktober 2017, 10:51:52
Hej,

Jag försöker lära mig värmepumpen i mina föräldrars hus. Nu är vi bara där någon gång helg i månaden så jag försöker hålla koll på VP:n genom Husdata-appen. En sak jag undrar över är att radiator- och värmebärarpumparna är på 24 timmar om dygnet. Är det normalt så här års, med en medeltemp på några plusgrader och min-temp på natten kanske -5 grader? Varmvattnet pendlar mellan 50 och 54 grader. Köldbärarpumpen och kompressorn har ökat från 5 minuter per dag för en vecka sedan till 13 minuter nu. 
Titel: SV: Greenline HT + radiator- och värmebärarpump går dygnet runt
Skrivet av: Lexus skrivet 21 oktober 2017, 11:16:57
Värmebärarpumpen ska bara gå när kompressorn är igång.

Ändra i meny 5.10 till "P2 med kompressor".

Om du har endast 4° mellan start och stopp på varmvattnet, så gissar jag att du har allt för högt flöde på nämnda pump. Skruva ner hastigheten till steg ett, och avläs deltaT mellan givarna GT8 och GT9 under en värmekörning. Är diffen 6°-9° kan du låta den vara kvar på läge 1.
Titel: SV: Greenline HT + radiator- och värmebärarpump går dygnet runt
Skrivet av: Roland skrivet 21 oktober 2017, 11:24:07
Drifttiderna, 5 resp. 13, är väl timmar?
Titel: SV: Greenline HT + radiator- och värmebärarpump går dygnet runt
Skrivet av: tallstrunt skrivet 22 oktober 2017, 08:55:49
Absolut, drifttiderna för kompressor och köldbärarpumpen P3 är också i timmar, blev fel där  :-\. Men det är alltså OK att radiatorpump P1 och värmebärarpump P2 går 24 timmar om dygnet? Ett dygn ned min-temp 3 grader och medeltemp 6 grader så var gångtiden 23 timmar och 59 minuter :).
Titel: SV: Greenline HT + radiator- och värmebärarpump går dygnet runt
Skrivet av: Roland skrivet 22 oktober 2017, 09:16:18
Radiatorpumpen ska gå hela tiden för att reglersystemet ska fungera bra. Däremot bör värmebärarpumpen bara gå när kompressorn går för att spara lite el, gör som Lexus beskrev.