Skrivet av: xxargs
« skrivet: 15 oktober 2014, 21:14:19 »

När man får platåer på det sättet så visar det på att det är andra saker som begränsar och detta gäller nog de flesta system när de arbetar långt ifrån sina beräknade drifttemperaturer.

en LLVP som ger hyffat med värme vid -20 grader C skulle ge tokmycket med värme vid +7 grader och där också har man begränsande platåer i form av flödesbegränsing av köldmedier etc.



Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 oktober 2014, 17:58:28 »

Det funkar perfekt så nä som att jag gärna hade sett bätt COP, com aldrig över typ 4,2 trots över 20 grader på inkommande brine.
Å andra sidan sjunker inte COP när kb sjunker till 11 grader Sc:,h, jag misstänker att det är något som indikerar vad felet är?
Har du någon logg på nya Sfinxen?
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 13 oktober 2014, 14:54:50 »

Tjo!
Jo ny sessong på gång!

Min gamla pump rasade i våras så jag köpte mig en sfinx 9KW vp. Den har kört hela våren och även sommaren då det är så jag får mitt varmvatten.

Jag har inte gått igenom den gamla än mer än att jag konstaterade att vid drift drog kompressorn närmare 6amp per fas vilket är heltgalet.. Skall bli spännande att öppna upp den nångång när jag fått tömt systemet.

Gjorde nyss lite service i form av att koppla in expkärl på köldbäraren och samt rengjort alla filter i anläggningen.
Jag lyckas dock inte avlufta min bergvärmeslinga. Satt dit fällor för att fånga luft men det verkar som jag har en högpunkt någonstanns utanför pannrummet :(

Hur går det själv? :)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 oktober 2014, 13:08:15 »

Ny säsong! Jag har inte fått till en förbättrad inkoppling mot acktanken än  >:( så vi får se hur det utvecklar sig.
Hur har det gått för dig DanielW?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 05 mars 2014, 19:01:26 »

OK. Jo tack, den funkar väl rätt bra nu, se logg, dock är jag missnöjd med COP, jobbar på det...tror jag måste öka vb-flödet.
Du då, DanielW?
Skrivet av: Damme
« skrivet: 26 februari 2014, 20:07:11 »

Ja det har väl gått lite sisådär, ca 24h innan en avresa för en månad sedan så dog brakade den ihop.
Jag hade ju fixat o donat en fel o fått den köra hyfsat. Men hux flux så gick det interna överhettningsskyddet internt i kompressorn efter ca 30min drift, drog om jag inte minns fel en bit över 7amp per fas.
Så jag fick springa o köpte mig en ny sfinx v/v pump o kopplade in snabbt som tusan och lyckades otroligt nog trimma in det hyfsat så systemet överlevde ensamt en månad utan uppsikt (nåväl, hade givetvis buntat på ett gäng 1w-givare för säkerhets skull)

Den gamla blir att undersöka och se vad hände. Noterade när jag kom hem att det låg ett par droppar olja på botten av plåten samt att det hängde en oljedroppe vid en lödning. så det ser ju ut som ett solklart läckage. Tömt över all gas till en skräpflaska nu.. Råkade pysa lite och tyckte det luktade gasol (!) skall ju vara r134a..

Flöljt din tråd nogrannt, mycket intressant! Funkar allt bra?

Min gamla kanske blir en pool-pump eller något, jag tror faktiskt inte det är fel på kompressorn - om den inte tagit skada av att köra upp till otroliga tryck och temperaturer. Får kolla hur oljan ser ut..

Uppdaterar vad det lider. Just nu har jag inte tid med projektet. Tips på vad jag skall göra med den? :)

Edit; Min nyfikenhet kunde inte stoppa mig, Gasen är en brännbar gas, kunde inte låta bli o testa... Hade varit intressant o prata med personen som bytte kompressor för 5 år sedan..   :o
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 26 februari 2014, 17:09:52 »

Jag är ju i full färd med intrimningen av mina nya vvx, se denna tråd,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53319.msg573810#new
Hur har det gått för dig, Daniel?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 17 juni 2013, 11:25:38 »

Hmm,
Själv testade jag lite igår och såg att jag är uppe på COP 3 som bäst nu, men då har jag ju över +15  °C på inkommande brine...samtidigt som jag värmde en acc-tank med +15 °C vatten i ::)
Jag tror att enda sättet i mitt fall är att byta till moderna plattvvx.
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 03 juni 2013, 16:01:14 »

Nu är jag på banan igen! Gjort allt annat än värmepump det senaste.

Mätt upp borrdjup till minst 180meter (ca 20meter till berg) bra för att vara borrat 1998. Nytt koppel och nya kopplingar överallt (Läckte som ett såll)
Rengjort båda värmeväxlarna.
Först körde jag Citronsyra och trodde jag var färdig, sen fick jag höra att oxalsyra är skitbra mot rost. Och jag kan bara intyga att så är det! Jag cirkulerade vatten genom växlaren och körde i en skvätt, 2 sekunder senare var mitt vatten genommörkt av tjock rost. Stora flagor o skit. så jag hade en del sköljande att göra efter detta!

så : OXALSYRA! Det angriper inte rostfritt och heller ej koppar , men det äter upp krom märkte jag.. :)

Nu har jag kört värmepumpen igen mot sluten volym vätska och mätt upp följande cop med hetgas på exakt 30c över kondensatet hela vägen. (Luktar r407 enl mig, men det står 137 på? Kan man ha bytt vid tillfälle?! Kompressor byttes ju 2009 av okänd anledning)
temp : cop
11-21c : 4.38
21-31c : 4.88
31-41c : 2.78
41-51c : 1.75 2.01 (edit; Räknade fel!)

Jag tappar alltså Väldigt mycket effekt med temperaturen. Efter ~38c märkte jag en stadig stril av bubblor i synglaset.
så jag får väl skaffa mig en pool o värme den eller nåt  ::)


Ideer? Skall koppla upp manometerställ nästa gång och mäta fler temperaturer. trodde jag hade löst det denna gång så skit i att logga allt :P Tji fick jag!
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 19 april 2013, 21:09:19 »

Ah, OK, då fattar jag, tror jag..
Skrivet av: JNilsson
« skrivet: 18 april 2013, 22:40:40 »

Det beror på att det är en blandgas, som t.ex. R407C med runt 7° i glide, om jag inte minns fel.
Alla gaserna kondenserar inte vid samma temperatur (glide) så för att utnyttja hela kondensorytan har man högre  :dt:.
Gasen som kondenserar vid högst temperatur gör det i början på kondensorn där det är varmast, och den med lägst temperatur i slutet, med alltihop vid, i stort sett, samma tryck.
Har du endast en gas i systemet (utan glide) så vill all gas kondensera på den yta som motsvarar kondenseringstemperaturen vid rådande tryck, vilket kan göra att bara en mindre del av kondensorn används.
Som jag förstått det, är väl bäst att tillägga.
Ser dessutom att xxargs läser så du får nog snart veta av nån som kan. tummenupp
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 18 april 2013, 22:07:49 »

>..bäst COP ger som vanligt högst flöde..
Sålänge man inte räknar in driveffekten på pumparna. :)

Men på en del ställen ser jag att man ska ha  :dt: på 7-8 grader på varma sidan, eller har jag missat nåt?
Skrivet av: JNilsson
« skrivet: 18 april 2013, 17:28:13 »

>..bäst COP ger som vanligt högst flöde..
Sålänge man inte räknar in driveffekten på pumparna. :)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 17 april 2013, 21:24:37 »

Ett lågt delta på kalla sidan ger väl helt enkelt en högre snittemperatur i förångaren och därmed blir VP effektivare?

Intressant att det är så stor skillnad på COP vid olika delta på varma sidan. Undrar hur stor skillnad det är på värmepumpar i topptrim? (inget ont sagt om din förstås!  ::) ). Hade varit kul att se liknande diagram på fler pumpar!

Sorry, jag hade klantat till COP.beräkning genom att jag hade fel ber på vb-flödeseffekten... :::_)
Så mina "intressanta" diagram var fel... :'(
Har tagit bort dessa irr-bilder nu...
Men nu är det iaf lätt att se var jag är, detta ska vara rätt, och det stämmer bättre med vad jag räknat manuellt i lödläckans kalkylblad också, då kom jag fram till att vb-flödet skulle vara så högt som möjligt.
Detta är en korrekt COP, ligger på lite över 2 på högsta farten på VB
Det Erik hann svara på var alltså ett exalterat inläggg där jag hade testat att minska vb-flödet genom att ställa ner vbcp från 3:an till 2:an o slutligen 1:an, och då såg ÖKAT COP.
Detta är förstås fel, bäst COP ger som vanligt högst flöde
Sedan provade jag även kl 20:05 att strypa kb med en av kulventilerna, men det ledde bara till kallare kb-ut, inget annat verkar det:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=5
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 17 april 2013, 21:14:42 »

Jag provade även att strypa på kalla sidan men det gav bara kallare kb-ut, varför blir det på det viset egentligen, borde inte det också vara positivt då, att öka  :dt: från mina 1,5 gr som bäst till 2-3 grader som jag fick upp  :dt: till?
Ett lågt delta på kalla sidan ger väl helt enkelt en högre snittemperatur i förångaren och därmed blir VP effektivare?

Intressant att det är så stor skillnad på COP vid olika delta på varma sidan. Undrar hur stor skillnad det är på värmepumpar i topptrim? (inget ont sagt om din förstås!  ::) ). Hade varit kul att se liknande diagram på fler pumpar!
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 15 april 2013, 22:42:16 »

Nja, har ju fortf problem med hög hetgas och dålig COP... Kört fast nu känns det som, spolat rent växlaren på KB-sidan. Väntar på lite rördelar för att täta en läcka. Sen tänkte jag köra ett COP-test igen, Men tveksam till att det blir högre.
Alternativen jag har är:

1 gasbrist
2 trasig växlare KB (Sprängd pga fylld med rent vatten under körning)
3 igensatt växlare VB

Eller kombination av ovanstående. Nu har jag nästan 0 delta mellan kondensat och inlopp på VB så den växlaren verkar ju ok. Jag har -5c på kallgas men +2c på KB in. Här har vi något lurt men får se efter jag satt ihop allt igen.
Hetgasen kan ju bero på gasbrist, men jag har inga bubblor under drift. Annars någon annan strypning i systemet.

Vad jag vet om pumpen är att man bytte kompressor för 3 år sedan, av okänd anledning.
Pumpen gick även ett tag med trasig cirkulationspump på VB-sidan, den lär ha blivit sjukt varm innan den stängde av. Armaflexisoleringen på växlaren och anliggande rördelar är frasig pga värmen.

Får bannemig hoppas problemet är väck efter jag rengjort kb-växlaren. Annars vet jag inte vad som är fel  dontknow
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 april 2013, 22:22:18 »

OK, då kan det kanske fungera nu när du kopplar in vp igen.
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 15 april 2013, 06:31:16 »

I övrigt är det klart, förutom botten i akcumulator-tanken, som jag sköljt ut.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 april 2013, 23:02:34 »

Ah, konverterat till trycksatt system i samband med värmepumpen installerades.

OK, det var ju ingen höjdare. Hur ser vattnet i systemet ut i övrigt nu? Är det hyfsat klart, eller ljusbrunt, grumligt?
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 14 april 2013, 23:00:05 »

Ah, konverterat till trycksatt system i samband med värmepumpen installerades.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 april 2013, 22:30:27 »

Radiatorsystem och element från 1949.. In i Acktank (installerad 1997), VP (1997) suger i botten. liten fjantsil (som bara tagit stora flagor) och sen schysst beläggning hela vägen. Jag har väl lyckats rensa 90-95% av det som fanns i rören, men kanalerna som är helt igensatta i växlaren är ju körda förmodligen.
Men har huset ett gammalt öppet expansionskärl på vinden, eller ett modernt trycksatt i källaren?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 14 april 2013, 22:29:16 »

Du har vänt på decimalerna 1,16Wh/grad/liter inte 1,61.

S*it också - så går det när man räknar lite för snabbt... ...och tydligen räknade jag med siffrorna jag skrev i texten och inte det som var på miniräknaren...




Skrivet av: DanielW
« skrivet: 14 april 2013, 22:25:59 »

Radiatorsystem och element från 1949.. In i Acktank (installerad 1997), VP (1997) suger i botten. liten fjantsil (som bara tagit stora flagor) och sen schysst beläggning hela vägen. Jag har väl lyckats rensa 90-95% av det som fanns i rören, men kanalerna som är helt igensatta i växlaren är ju körda förmodligen.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 april 2013, 22:21:08 »

Hmm, COP 2 då ungefär, ungefär som min i sina bästa stunder, men du har väl platt vvx, jag har koax.
Har du haft öppet system och mkt järnprylar i systemet?
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 14 april 2013, 22:02:05 »

Jag tog isär min VP, spolade värmeväxlaren fram o baklänges med en kraftig pump, även med syralösning en period, Mängden rost jag fick ur är galen, ca 200liter brun vätska som vad ogenomskinlig efter 15mm. (Allt vatten jag spolade med samlade jag i ett kärl)

Körde sedan ett test med uppmätt mängd vatten och min kraftiga pump (Lossnade ytterligare en del rost trots jag spolat rent en hel del, en del flagor också)

Tyvärr funkade inte elmätaren som den skulle, Men mätt på Amp och även hur många Kwh som passerat verkar det som om kompressorn drog 2100Kwatt (En Copeland zr40k3e). Brine 4c.

Under exakt en timme värmdes vatten från 10c till 49c. Mängden är 100liter. En del förlust i rör och fatet jag använde men bortser från detta. Dessutom har jag ju värmt upp 10meter rör och en extern cirkpump. Total vikt kanske 20Kg. Jag hoppar över detta i uträkningen.

Jag får det till 6279Kw 4524Kw med förbrukning på 2100Kw.
De första 20 graderna tog 27minuter -  7156Kw 5156Kw

Och då har jag inte gjort något än på Köldbärarsidan. Borde inte vara så mycket där men man vet ju aldrig, 15år utan tillsyn. Kan nog vara bra. Åtminstone fylla på med lite extra sprit och avlufta.

KondensatHetgas
20c45c
25c53.5c
30c63.8c
35c74.4c
40c83.6c
45c91.5c
50c101.7c
Jag mäter kondensatet på 2 punker, och ju högre temp så ökar differansen där också, på slutet hela 2.6c, men vid 35c kondensat endast 0.4c.

Edit: 1.16 ist för 1.61 ..
Skrivet av: JNilsson
« skrivet: 14 april 2013, 19:47:37 »

Du har vänt på decimalerna 1,16Wh/grad/liter inte 1,61.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 14 april 2013, 19:37:35 »

1 kcal/grad och liter - det går 4.18 Joule per cal - på en liter blir det då 4180 cal/3600 sekunder = 1.61 Wh per grad C och liter vatten

I ditt fall tar du 65 liter * 20 grader * 1.61 Wh/liter = 2093 Wh.

Eftersom vi har energin i timme och inte i sekunder så får man dividera sekunderna för en timme (3600 sekunder = 1 timme) med antalet aktuella sekunder för din mätperiod och  värdet bör bli större än 1 eftersom värmeproduktionen gjordes under kortare tid än en timme

3600 sekunder på en timme / 1350 sekunder = 2.667

Om du hade kört en hel timme så hade mängden värmt vatten varit 2.667 ggr större än nu vad du producerade på mätettiden 1350 sekunder  - hänger med så ??

Därför skall vi multiplicera  antal Wh som producerades under mätetiden med ovanstående kvot 2.667 så att det motsvarar som om du hade kört ditt prov under en timme.

2.667 * 2093 Wh = 5581 Wh på en timme  eller 5.81 kW i värmeeffekt


---

Det här kan givetvis räknas som sekunder hela nästan vägen och först i slutet omvandlas till timme, men kvoten mellan din aktuella mäteperiod och hel timme måste alltid in på något sätt om man inte just mäter exakt 1 timme.




Skrivet av: DanielW
« skrivet: 14 april 2013, 18:30:50 »

Börjat mäta lite men känner mig riktigt korkad..

65 liter vatten 20 grader tar 1350sekunder. Vad blir effekten?
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 12 april 2013, 17:51:51 »

Lödläckan Tack! Ändrade till 17bar, men jag är hyfsat säker på att jag har 19bar i verkligeheten, får koppla upp och mäta sen igen nåndag.

Jag har börjat för att koppla isär allt, stora kärl att tappa ut vätska till och kraftiga pumpar..

Bifigar dokumentet med uppdaterade värden.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 12 april 2013, 16:55:43 »

danielw: det är max 17 bar ,sedan är man utanför köldmediets funktionskurva. vid expansionsdonets vätsketemp. skall tempen Före exp.donet anges, inte efter.
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 12 april 2013, 14:44:10 »

Mäter temp på kondensatsträckan, ca 10cm efter kondensator och 15cm innan TXV. En sträcka på ca 50cm innehållande både torkfilter och siktglas.

Jag tappar ca 1,0c +/- 0,5c på sträckan. åtminstone i början på körningen. Tror inte det händer så mycket mot slutet men uppdaterar isf.

Skrivet av: DanielW
« skrivet: 12 april 2013, 09:29:24 »

Äntligen någon som tycker som jag, min hetgas är uppåt väggarna.. min cop är bajs. r134a stämmer bra. Jag har även haft kyltekniker här som inte tycker sig hitta något fel. En ville byte min kompressor..

Trycken jag har är 0.9barg, alltså 1.9bar absoluttryck (-11.4c). högtrycksidan ligger den på 19barg (20bar absolut, 67.9c).
Temperaturen efter TXV är -9.4c pendlar +/- 0.2c (borde väl betyda att trycket där är en smula högre? tryckfall över förångaren ligger på ca 0.19bar. rimligt?

Jag mäter inte bara med 1-wire utan har även type-k givare. (som jag testat mot 0gradigt vatten och 100gradigt vatten)

Mina misstankar är följande är: (Men så länge jag behöver värmen så har jag inte gjort något åt det än)
Min kondensator behöver rengöras, det ligger nog ett tjockt lager rost i denna.
Min köldbärare Kan nog innehålla luft. Har införskaffat kraftig pump och kärl att cirkulera i, när jag ändå gör detta tänker jag tvätta värmeväxlaren här. Skall även flödesmäta alla cirkulationspumpar så jag har ett hum om vad jag har för värmeutbyte.

Vad mer skall jag fundera på?

//Daniel
Skrivet av: gossen
« skrivet: 11 april 2013, 23:20:12 »

Vid tidigare logg var det ett sugtryck på 0,9Bar om jag förstår rätt, motsvarar ca -11*C (eller -29 om skalan hade visat absoluttryck)och då var suggasen -6*C (-8*C uppmätt efter txv). Har txv´n ändrats sedan dess eller är det oförändrat?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 11 april 2013, 22:15:09 »

Om jag mins rätt så hade du R134a.

Obegripligt att du har så hög hetgas - visar sensorn rätt (sensorn vattentät med fett etc.) i en termos med precis nykokad vatten.

Dock, att något inte är riktigt bra man ser att värmeuttaget ur kallbrinen är inte så hög, om det inte är en fantastisk hög cirkulation på KB:n.

Av temperaturerna och i slutfasen av pumpningen med att man antar att kompressorn är välisolerad så blir den isentropiska verkningsraden runt 0.4 baserat på hegastemperaturen, dvs. sämre än den minsta lilla kylskåpskompressorn som av sin storlek inte kan ha så hög verkningsgrad och du har en värme-COP runt 2.37


Det är två saker som förbryllar - varför är din evaporatortemperatur typ -9 grader  C när kallbrinen är typisk 2-3 grader C  - evaporatortemperaturen borde inte vara kallare än typ -3 grader C om din värmeväxlare gör jobbet.

Sedan vad den höga hetgastemperaturen beror på då den temperaturen med kompressor av 0.6 i isentropisk verkninsgrad får man först om man suger en bit under -30 grader C

Skulle du ha en isentropisk verkninsgrad 0.6 på kompressorn så borde en mer rimlig hetgas vid -9 grader C på evaporatorn och 47 grader på kondensorn ligga runt 84 grader C och en värme-COP ca 3.0   

Skulle ha varit väldigt intressat att mäta tryck på låg och högsidan i slutfasen av perioden och se om det beror på stora tryckfall någonstans i systemet...

Skrivet av: DanielW
« skrivet: 11 april 2013, 21:18:47 »

Tack, fyllde i dokumentet så gott jag kunde.

Här kommer även ny inzoomad bild på dagens körning.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 11 april 2013, 20:02:48 »

Det är inget mätfel, min dyra termometer säger precis samma sak, och kollar man noga har jag samma svängningar fastmindre på kondensatet också..

Kan du göra en logg där man ser bättre tidsupplösning, typ en timme istället för ett dygn?
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 11 april 2013, 19:53:36 »

försöker igen
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 11 april 2013, 19:48:06 »

till danielw bifogar R134a kalkylblad
fick inte med bladet
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 11 april 2013, 11:19:48 »

Det är inget mätfel, min dyra termometer säger precis samma sak, och kollar man noga har jag samma svängningar fastmindre på kondensatet också..
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 11 april 2013, 11:01:41 »

Hoppar jag in här, karlmb, du skrev i en annan tråd "Hunting t.ex. är ju flera minuter långa regler-svängningar..."
Min hunting är 2-3 gånger i minuten, och om du kikar på min log där uppe så ser du att den pendlar kraftigt, vad kan der bero på då? stryper jag expansionsventilen kraftigt försvinner fenomenet, men då får jag väldigt höga hetgastemperaturer och dålig cop.
Kan jag ha gasbrist?

Hmm, men VP1-Exp är väl tempen efter expansionsventilen? Och den ligger ju stabilt. Alltså är det ingen pendling i hur ventilen jobbar.
När jag hade hunting så svängde temp efter exp tillsammans med suggastempen.
Tror det man ser på din suggas är ngn form av mätstörning?
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 11 april 2013, 10:04:24 »

Hoppar jag in här, karlmb, du skrev i en annan tråd "Hunting t.ex. är ju flera minuter långa regler-svängningar..."
Min hunting är 2-3 gånger i minuten, och om du kikar på min log där uppe så ser du att den pendlar kraftigt, vad kan der bero på då? stryper jag expansionsventilen kraftigt försvinner fenomenet, men då får jag väldigt höga hetgastemperaturer och dålig cop.
Kan jag ha gasbrist?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 10 april 2013, 22:43:57 »

Ja, stabil är den nu iaf, varenda gång ungefär samma beteende. Aldrig tillstymmelse till hunting ens ett par svängar.
Men, jag kan inte öppna ventilen mer i princip, den står i närheten av max.
Men kanske 1/4 kan gå, får kolla.
Flödesmätare har jag bara på vb, den är helt ny, antar att den fungerar korrekt, frågan är ju hur man validerar den?
På kalla sidan jag jag bara satt in ngn siffra för att se vilken energi det motsvarar, allt jag tror är att flödet är rätt rejält, det är en 390W pump och 500m 50mm slang + 100m 40mm, allt i en enda serieslinga.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 10 april 2013, 18:43:40 »

det ser ju bra ut. om det är stabil suggastemp (ingen hunting) prova Öppna exp.ventilen 1/4 varv. flödesmätarna för vb och kb visar dom rätt???
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 09 april 2013, 21:03:31 »

dina loggningar som du bifogar går inte att utläsa något av. gör ett 290 blad och bifoga istället för loggarna. som jag skrev så är bladet som jag bifogade ett försök att visa på att ungefär så här skall det vara med de kb och vb temperaturer som står i 290 bladet från 1 april. vb temperaturerna och kondensorberäkningen är stabilare än kompressorberäkningen eftersom den är momentan och visar funktionen i ögonblicket

OK, men har redan fyllt i bladet?, om det är samma kalkyler som innan så kan man titta på t.ex. det nedan, eller menar du att ngn formel eller konstant är ändrad nu, så jag ska mata in värdena igen i ditt sista blad?
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 09 april 2013, 19:39:13 »

har du ett blad för r134 också?
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 09 april 2013, 18:38:23 »

dina loggningar som du bifogar går inte att utläsa något av. gör ett 290 blad och bifoga istället för loggarna. som jag skrev så är bladet som jag bifogade ett försök att visa på att ungefär så här skall det vara med de kb och vb temperaturer som står i 290 bladet från 1 april. vb temperaturerna och kondensorberäkningen är stabilare än kompressorberäkningen eftersom den är momentan och visar funktionen i ögonblicket
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 08 april 2013, 22:18:15 »

de bifogade loggningar kan jag inte utläsa något av. jag har fejkat ett 290 blad från 1 april som jag bifogar. gör ett nytt 290 blad med nya avläsningar

??Du menar för mig?
Har du ändrat ngt i bladet?
Så högt lågtryck som 3,5 bar har jag aldrig haft, menar du att jag har fel på manometern?
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 08 april 2013, 19:18:33 »

de bifogade loggningar kan jag inte utläsa något av. jag har fejkat ett 290 blad från 1 april som jag bifogar. gör ett nytt 290 blad med nya avläsningar
Skrivet av: DanielW
« skrivet: 08 april 2013, 16:19:04 »

Får inte till det alls, ställt in den så den inte suger kondensat iaf. 0.9bar suggas r134.
Bifogar bild på hur det ser ut här..
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 07 april 2013, 19:01:03 »

osäkerheten beror på att det måste ske avläsning av ALLA parametrar väldigt noga på samma gång och att ALL hunting är bortjusterad, även kompressorns fasström skall läsas av och inte höftas. spänningen vid kompressorn kan läsas av vid annat tillfälle (under belastning). tempprobarna måste ha bra kontakt och inte påverkas av omgivningstemp. som sagt det är inte någon labbmiljö...

OK, men om man glömmer detta med den elektriska förbrukningen, inte borde det väl skilja typ 100% mellan avgiven effekt i kondensorn av köldmediat o vad man kan räkna fram mottagen i vb?
Nu kan det iaf inte vara frågan om hunting i mitt fall:

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!