Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: dampa skrivet 09 december 2013, 23:22:37

Titel: Byta cirkulationspump cc160
Skrivet av: dampa skrivet 09 december 2013, 23:22:37
Jag undrar ifall nån här har bytt CP till radiatorerna  på en cc160 själv och vet hur man ska gå tillväga?
Finns det någon avstängnings ventil eller måste man tömma hela systemet innan?
Titel: SV: Byta cirkulationspump cc160
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 december 2013, 12:52:03
Det vinns inga ventiler inbyggda, så du måste tömma ut vattnet. Har du ventiler till värmesystemet så kan du behålla lite vatten där och bara tappa ur varmvattenberedarens mantel.
Det borde inte vara speciellt komplicerat att byta. Har du en ny pump med rätt bygghöjd och gänga så är det bara att skruva dit den. Har du inte köpt en originalpump så behöver du förmodligen flytta över elkabeln från den gamla.
Titel: SV: Byta cirkulationspump cc160
Skrivet av: dampa skrivet 04 januari 2014, 18:15:07
Ok det låter inte så svårt. Jag har fått hem min nya pump nu och tänkte försöka byta själv.
Men jag undrar om man tömmer manteln med kranen vid spillkoppen? eller är det genom bottenpluggen som jag såg fanns under manteln?

Edit:
Jag hittade info hur man tömmer och fyller själv.
http://www.bosch-climate.se/pages/archive.asp?lngID=380&id=380007 (http://www.bosch-climate.se/pages/archive.asp?lngID=380&id=380007)