Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: begren skrivet 09 april 2012, 12:42:25

Titel: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: begren skrivet 09 april 2012, 12:42:25
Hej!!


Jag och min sambo flyttade in i vårt hus i september
Det sitter en Ivt optima 700 värmepump med en ivt 290 installerad

Nu var det så under Långfredagen så slutade den helt att fungera.
Det började med att automatsäkringen till Hydroforen utlöstes och automatsäkring för värmepump
och jag kollade hydroforen allt verkar stämma slog upp automatsäkringarna hydroforen startar
sambon stod givetivis och duschade så det blev lite liv i luckan. :).

sen efter hon duschat slår jag upp automatsäkringen för vpump då smäller det till och en 20 amp säkring ryker i proppskåpet.
Byter proppen då löser motorskyddet ut på pannan och Högtryckspressostaten.

Kvitterar och varje ggr värmepannan försöker dra igång vpump löser automatsäkringarna ut för pannan

Min syrras sambo tror till 99% att det är kompressorn som lagt av.

Tycker det verkar vara maximal otur optiman är från 2005 men i papprena så är den installerad 2008
då förra ägaren av huset sa att hans svärfar köpt den till sitt hus men sen blev den stående några år, har visst hört att en värmepump aboslut inte ska stå stilla för länge innan man använder den.


Är det lönsamt att byta kompressorn i värmepumpen?

Mvh Jimmy

Titel: SV: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: xxargs skrivet 09 april 2012, 16:11:38
Först innan man drar några växlar - felsök!!

Det kan lika gärna vara elelementen i beredaren som gått kortis.

vågar du inte göra det själv så får du leta reda på någon annan som vet hur man hanterar en multimeter och som inte promt vill sälja en ny kompressor med installation samtidigt...

Det finns mycket information om felsökning generellt om man gräver lite bland trådarna här i forumet (kanske inte just på ditt märke/modell men principerna är ganska lika mellan märkena) -  och att om man inte ser upp och undersökt lite själv innan så kan man bli pålurad en mycket dyrare reparation (som en ny kompressor eller helt ny kompressorkassett för 20K ) när det egentliga felet kanske är en trasig startapparat på kompressorn för några hundringar, trasig kontaktor eller mjukstartare för några fler hundringar...

en intressant tråd på hur det kan gå till och 'bluffen' upptäcktes för att man var vaksam och ställde frågor här i forumet  är tex.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42821.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42821.0)

och ytterligare en som sparade ca 20 papp på att han vågade sig på att mäta lite själv trots att den var 'utdömd' och krävde ny kompressor,

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45168.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45168.0)
Titel: SV: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: ugge skrivet 09 april 2012, 20:28:26
Om vi ska utesluta värmepumpen så är första steget att ställa in din anläggning för enbart tillskott i servicemenyn, tror det är meny 5.4
Om säkringarna går direkt när elpannan startar så har vi nog problemet där.
Om inte så har vi möjligheten att manuellt köra dom olika komponenterna, cirkpumpar, fläktar samt kompressor. (Jag vågar dock inte uttala mig om hur den beter sig om man handkör kompressorn, startar de nödvändiga kringutrustningarna då, såsom cirkpump etc?)
Titel: SV: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 april 2012, 08:36:35
(Jag vågar dock inte uttala mig om hur den beter sig om man handkör kompressorn, startar de nödvändiga kringutrustningarna då, såsom cirkpump etc?)

Ja. VB-pumpen och fläkten går också igång.
Titel: SV: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: begren skrivet 11 april 2012, 16:57:04
hej igen!

Nu har jag haft hemma en elektriker och undersökt vätmepumpen det är tråkigt nog kortis i kompressorn :(

Det beror på som det verkar vara kortis på en kabel som går till cirkulationspumpen till golv värmen i badrummet, han hittade att det inte korrekt gjort saknades pvc rör i väggen vt i fan hur de ens ser ut under klinkers....
och när automatsäkringen gick för hydroforen och golv värmen så var det när jag drog upp golv värmen som det hände..att pumpen fick en kyss.

Försäkringsbolaget tar pumpen utan problem och lagar eller byter.

Det tråkiga är väl att hur man ens ska få rätt att detta är ett dolt fel och att orka reda i det.. blir många samtal nu

Har man ens en chans att vinna , har läst att kunna påtala ett dolt fel är svårt och det kanske tar mer energi än man orkar och då är det bättre att försöka ta dit en riktig el nisse som ställer allt till rätta  och lära sig av sitt misstag ? dontknaow

Ska just nu se om jag ens har någon chans till att utreda detta som ett dolt fel
Titel: SV: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: Tågråttan skrivet 11 april 2012, 18:24:19
vinna å vinna..
Det kan jag säga dig att ha rätt och få rätt är inte samma sak, tyvärr..

Jag skulle iallafall kontakta dom förra ägarna och ifrågasätta hur det kan saknas pvc rör i väggen och dessutom fråga hur dom gjort under klinkern.. Maila så får du det i skrift ;)

Men pröva med att vara artig, det kan vara bästa öppningen för en bra dialog!!

Lycka till...
Titel: SV: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 april 2012, 20:39:12
Tycker det låter konstigt om inte värmepumpen ska tåla kortis i grejer som inte ens sitter i vp hur blir det nästa år när ev spisen pajar byta kompressor igen  Sc:,h för det gick väl inte det i vatten burna systemet så vp pajade därför.
Titel: SV: Värmepump som gått sönder efter 4 år sen installation?
Skrivet av: xxargs skrivet 12 april 2012, 19:49:04
Får heller inte ihop det... VP:n skall tåla dom vanliga fellägen som kan ske på en elnät, avbrott, enfasbortfall, plötslig strömavbrott med snabbt åtekommande ström (dvs kompressorn hinner precis stanna med orkar inte igång igen pga. hög skillnadstryck i systemet innan den har tryckutjämnat) etc.

Hur pass långt in mätte elektrikern på kompressorn - ända till dom 3 pinnarna in i kompressorn  med startapparat bortmonterat?

Annars kan det mycket väl vara bekymmer på hjälpsystemen utanför som startapparat, kondingar, inverterdelen (om det finns någon sådan) hög och lågtryckpressostater etc. etc.