  • Värmepump eller värmepumpar?
framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« skrivet: 06 november 2018, 15:46:06 »
Hej. Installerade en  Nibe 730 för ca tvÃ¥ veckor sedan och har nu lite frÃ¥gor.
Innetemperaturen ligger runt 23 grader på nedervåningen och 22 grader uppe och så långt är vi nöjda.
Men tycker 30,9 är lite väl högt gällande framledningstemperaturen då vi nu har 8,7 grader ute? Vad har ni just nu ?

Finns det några inställningar som man skall ändra direkt, det enda jag gjort är att sätta vattnet på ekonomi och det funkar för oss?

Alla termostater inklusive golvvärmen är helt öppna, har tänkt shunta ner temperaturen på golvvärmen en aning men tjänar jag på det rent ekonomiskt? Alltså kommer pumpen då inte behöva producera lika mycket varmvatten ?


Kurva 7+2
1,5 plan
Byggår 1988
170 kvm
160 kvm vattenburen värme, 10 kvm el-golvvärme badrum
Nedervåningen har golvvärme och övervåningen har radiatorer

Tack på förhand.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« Svar #1 skrivet: 06 november 2018, 16:55:02 »
Hej! Här är det 8 grader ute och framledningstemperaturen är 30 grader och inomhus 21 grader. NIBE värmekurva 7 förskjutning 0 på den gamla 310P. Enligt NIBE kurvdiagram borde ni ha framledningstemperatur 33 grader med kurva 7 och förskjutning +2. Nu har ju F730 en annan konstruktion så den kanske höll på med att successivt arbeta upp framledningstemperaturen?

En viktig inställning är att göra en riktig ventilationsinjustering så luftflödet blir enligt norm i alla de rum som har frånluft. Går att hyra mätutrustningen om man vill greja själv. Visst tjänar man på att ha aningen lägre temperatur inomhus, ca 5% per grad brukar man säga.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Pirrrre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« Svar #2 skrivet: 06 november 2018, 22:04:05 »
Okey, ska ha en kille som kommer och justerar in allt på torsdag. Vad är normen och vad skall jag se till att han fixar? Litar inte på hantverkare längre utan vill veta vad en injustering skall innehålla och vilka värden jag skall eftersträva.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« Svar #3 skrivet: 07 november 2018, 08:53:45 »
Man utgår från ventilationsnormen att all luft i huset ska ha byts ut inom 2 timmar. Detta motsvarar ca 0,35 lit/sek&m2. Ett vanligt hus på 170 m2 ska alltså ha ett sammanlagt luftflöde på knappt 60 lit/sek. Vanliga värden är 10-15 lit/sek på varje frånluftsdon vilka man oftast behöver justera lite för att få rätt totalt luftflöde och fördelning.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Pirrrre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« Svar #4 skrivet: 08 november 2018, 06:57:04 »
Okey men behöver man justera nått då på pumpen ?
Läst mycket om olika fläkthastigheter osv här på forumet och att man tjänar på att ha lite högre än normen på just frånluftvärmepumpar. Vad bör man då ligga på ?

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 286
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« Svar #5 skrivet: 08 november 2018, 08:04:11 »
Ett gott rÃ¥d: Det finns mycket att "skruva" pÃ¥ och eftersom pannan fungerar bra just nu sÃ¥ är rÃ¥det: Do not fix anything that´s not broken. Att hänga pÃ¥ det här forumet gör att man lär sig nÃ¥got nytt varje dag   tummenupp
Lätt att gå vilse i alla parametrar i pannan och dessutom väga in det mot minimal förbrukning och komfort vid varierad ute temperatur.

Invänta noll grader och minus tjugo grader och se om  pannan gör det som den ska.
Då börja det kanske bli dags att försöka testa med nya inställningar men gör bara en om dagen så att man minns vad man gjorde och kan gå tillbaks till ursprunglig inställning.
Allt detta sagt iom dinfråga om så grundläggande inställningar om injusterad fläkthastighet.
Lycka till med nya pannan.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« Svar #6 skrivet: 08 november 2018, 10:13:07 »
Justeringar som man gör är även bra att skriva upp på en lapp. Man tror att man kommer ihåg det lilla men det är snart borta.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Pirrrre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: framledningstemperatur och frågor om Nibe 730
« Svar #7 skrivet: 19 november 2018, 19:40:56 »
En ny fråga som nu dykt upp. På displayen står den ny framledning 38 grader och på Lk fördelaren till golvvärmeslingans analoga mätare står det 27. Alltså 11 grader kallare och då står allt på fullt. Flow står på full och har inga termostater på golvvärmeslingorna alls. Kan tillägga att pumpen står ca 150 cm från fördelaren. Varför tappar den så mycket eller vad är felet ?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!