Författare Ämne: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden  (läst 1738 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« skrivet: 06 september 2018, 22:04:25 »
Finns det något sätt att kalibrera dessa sensorer?
BT10,BT11 ligger på mer än 20 grader vid tvingad cirkulation.
BT2, BT3 ligger på 30-40 grader fast pumpen inte går och det är 20 grader ute. Har ändrat till min framledning 25grader för att värma den nyinstallerade golvvärmen.
Har installerat UKV100 för att kompensera för de borttagna elementen. På övervåningen kör vi fortfarande radiatorer.
Värdena har varit normala fram till installationen av golvvärmen. Misstänker att åtskilliga "strömavbrott" kan ha skadat någon styrelektronik.

Har ni andra förslag?
Har loggar från maj och imorgon har jag loggar för nutid.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« Svar #1 skrivet: 07 september 2018, 07:05:11 »
Hej!
Har du jordvärme?
Med jordvärme är BT10 och BT11 rimliga, men inte med bergvärme.
BT2 och BT3 kan visa konstiga värden om cirkpumparna inte är igång, värme från VVB kan påverka dom då.

Men har du loggar så döp om dom till .txt och bifoga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« Svar #2 skrivet: 07 september 2018, 10:57:50 »
Min jordkollektor (Dalarna), som cirkulerar konstant för att ge lite svalka via en fläktkonvektor i matkällaren, ligger på ca 11 grader nu.

De senaste 90 dagarna har den som max legat på 13 grader in. Om den skall upp i 20 grader måste nog kollektorn ligga väldigt ytligt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« Svar #3 skrivet: 07 september 2018, 12:43:41 »
Om man har hyffsat ny mjukvara i vp så kallibrerar den brine in/ut resp värmebärare in/ut vid uppstart så slå av vp och starta om den och/eller uppdatera mjukvaran.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« Svar #4 skrivet: 07 september 2018, 21:44:32 »
Jag har bergvärme, brukar ligga på 5in och 2ut +/-1grad.
Har ställt in min framledning 25grader för källargolvet men vi shunten till golvvärmen kommer 18gradigt vatten. Pumpen tror som sagt den skickar ut 40gradigt men det känner jag med handen att det inte är.
Har funderat på fel på växelventilen så att det är inre slingan som mäts.
Har provat att ställa min framledning till 50grader och då går pumpen igång men stannar efter en kort stund med hp-larm.
Varmvatten går bra att göra.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« Svar #5 skrivet: 07 september 2018, 22:19:06 »
Går cirkpumpen hela tiden så vp känner tempen på vattnet ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245-6 BT2, BT3, BT10, BT11 orimliga värden
« Svar #6 skrivet: 08 september 2018, 04:42:20 »
Problemet löst, golvvärme slingan som är  ny hade tillloppet stängt, övervÃ¥ningens radiatorer stängda sÃ¥ det fanns ingen cirkulation i systemet.

Följdfråga, hur ställer man in golvvärmens blandningsförhållande?
Varje enskild slinga har rumstermostat men helst skall väl värmeregleringen göras av pannan reglering.
Verkar finns två rattar mellan primärslinga och sekundärslinga. Hittar ingen dokumentation på nätet som beskriver dem. LK fördelarshubt vs2. Byggaren har inte överlämnat systemet ännu så jag räknar med att få massa papper då men med tanke på detta fel u drar jag om han är säker på hur inställning görs. Byggjobb är jag dock nöjd med.
« Senast ändrad: 08 september 2018, 12:14:30 av jumbo »
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!