Hej,

Sitter och jämför offerter för luft/vatten-VP och försöker förstå om någon av Nibe eller IVT's reglersystem är bättre på att hantera ett hus med golvvärme på bottenvåning och radiatorer i ettrörssystem på övervåningen. Någon som har erfarenhet av detta?

I dagsläget regleras tempen till golvvärmen med en termostat inställd pÃ¥ ca 35C. BÃ…da planen försörjs av en och samma ledning ut frÃ¥n bef. elpanna. Hur ser en ideal setup ut som utnyttjar styrsystemen  pÃ¥ bästa sätt?

Aktuella produkter är
Nibe F2120-8 med VVM320 innedel
IVT AIRX 409 med AirModule


Niben verkar också vara 3-fas, vad är den praktiska skillnaden? Kan man troligare säkra ner om effekten tas ut på tre faser?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe eller IVT med två olika värmekretsar?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2018, 08:08:32 »
Till Nibe kan man koppla ett tillbehör som heter ECS 40/ECS 41 som är en extra shuntgrupp till golvvärmen.
Med denna kan du så ställa in en värmekurva för radiatorerna uppe och en lägre kurva för golvvärmen nere.
Troligen har IVT liknande grejer, men jag är inte lika hemma på deras, de presenterar inte alla sina grejer på hemsidan som Nibe gör...

Men man kan även ha en shunt som inte styrs av värmepumpen till golvvärmen, det kan säkert funka bra det med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!