0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har inte facit än, men nu är KB-pumpen bytt och vi kör öppen tunna med separat pump för att få ut eventuell luft hela natten - men det lilla vi sett hittills ser ju mycket bättre ut! Har hittills legat på en KB-diff på mellan 3 och 3,5 grader.
kollat jordvärmeslangarna att det inte har blivit åverkan på dom, ev traktor som kört över och klämt till.(det stod något om timmervagn i något inlägg.)
Du har två slingor pumpa i båda , men en i taget och fram och baklänges i dom , då ska du stänga en i taget
Bra att du får till det. Vad har orsakat problemet? Hur förhindrar du att det sker igen?
Jag får väl ge det några dagar till innan jag kan luta mig tillbaka Men ärligt talat kan jag inte säga någon direkt orsak, har funderat på det men kan inte säga nåt speciellt. Det var ju i början på December som Delta-T på kalla sidan började öka, från en kompressorstart till en annan, och ett halvt dygn efter det fick jag första LP-larmet (se första inlägget). Och lösningen nu verkar ju ha varit en jädrans massa luft i systemet. Men jag hade inte gjort något med värmesystemet alls det senaste halvåret, så frågan är om luftningen inte var lösningen på det "egentliga" problemet, utan ett problem som skapats iockmed att vi grejat med anläggningen?Alternativt då att jag haft små luftfickor här och var men att de till slut allihop samlades i en enda stor luftbubbla - kan det bli så?Originalinstallationen av slangar i backen (och då även brinet) är från mitten av 90-talet tror jag (svärfar hade en gammal enorm IVT-pump från början) som sen byttes ut mot nuvarande Nibe och som i sin tur först fick ett nytt kompressorpaket och nu ny KB-pump. Så den rejäla rundpumpningen som gjordes nu kan jag tänka mig är den första sedan ursprungsinstallationen.Jag har ju även motionerat strypventiler och bytt ut en pump - ingen av de sakerna löste dock problemet direkt.Så ärligt talat vet jag inte
Det som framkommit är att du hade en bra minus på KB , ett huggskott i det hela En kund hade samma problem med luft , dennes slangar var svetsade i vinkeln ner i hålet , det blev kondens i där som frös och spände isär svetsen , inget direkt läcka ut , men blev som en liten ejektor in med luft av farten på KB Bara något i tanken vad som kan vara , men inte säkert
den gamla utbytta cp är väl en enfas. och då har den en kondensator. kolla kapacitansen om den motsvarar vad som står på märkningen. dålig konding kan få pumpen att starta motsatt riktning. flödet går fortfarande samma riktning men svagare. det behövs inte mycket försämring av kapacitansen för att ställa till det. ett universalinstrument med kapacitansmätning räcker för koll.