Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
gjorde lite mätningar pÃ¥ en jordvärmepump i helgen. Blev lite förvÃ¥nad när suggastemperaturen 10 cm frÃ¥n förÃ¥ngaren pendlade mellan 3-18 grader. om expansionsventilen krÃ¥nglar kan väl inte suggasen vid  bli mycket varmare än brinetempen som är 2 grader ?   dontknow

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: överhettning förångare jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2017, 07:35:30 »
Gick kompressorn hela tiden eller mätte du även när kompressorn stod?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: överhettning förångare jordvärmepump
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2017, 18:30:31 »
ja kompressorn gick och den gav värme hela tiden. Tempen pÃ¥ suggasen steg en gÃ¥ng pÃ¥  1-3 minuter ungefär.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: överhettning förångare jordvärmepump
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2017, 22:54:17 »
Expansionsventilen är nog inte OK, om den släpper genom för mycket så stiger suggastemp.
Detta har ju med trycket i förångaren att göra, om trycket blir för högt sänks inte köldmediets temp tillräckligt efter expansionsventilen.
Loggade du KB-in/ut samtidigt?
Man borde kunna se att värmepumpen tar upp mindre värme frÃ¥n köldbäraren när suggastemp stiger för mycket.  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 februari 2017, 22:56:12 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: överhettning förångare jordvärmepump
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2017, 18:27:52 »
jaha ojdÃ¥ isÃ¥fall förÃ¥ngas inte vätskan i förÃ¥ngaren. Den bara kyls ner för i förÃ¥ngas i kompressorn  :(
LÃ¥ter som ett alvarligt fel :(
Trodde inte expansionsventilen kunde öppna så mycket men det kan den kanske ?

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: överhettning förångare jordvärmepump
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2017, 13:23:35 »
provade att stänga expansionsventilen 2 varv, nu ligger suggasen stabilt pÃ¥ 8 grader  tummenupp

Utloggad CheMasKBG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: överhettning förångare jordvärmepump
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2018, 18:25:30 »
Kanon. Att den pendlade visar på för mycket öppen. Den sk skruvas in tills den slutar pendla. Är det då för hög överhettning kan det vara storleken som är fel på dysan. Men det har väl ingen bytt antar jag.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!