0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hade du återställt motorskyddet?HP/MS är summalarm för högtryckspressostaten och motorskyddet.Motorskyddet sitter på baksidan av displayen, man måste lossa både front och display för att komma åt detta.
Efter att Jag noggrant studerat kontaktorn fann Jag hur enkelt hopsatt denna var, Jag kunde efter att Jag lossat på lite plastlister lyfta av överdelen,och sedan plocka ut kontaktytorna som Jag sedan tvättade och polerade. Väl ihopsatt monterade Jag kontaktorn och anslöt den till kompressorn.
Tack för svaren, men inte fasiken har jag någon överbliven kontaktor liggandes, kan man inte bara bygla kablarna L1 till U och L2 till V för att testa?
Jaha, nu löser den ut en fas L2 (alltså proppen till pumpen) så fort man ställer om stömbrytaren i läge drift, skulle sätta kp-pumpen i kontinuerlig innan jag byglade kablarna, och då hände detta. Micklade inte med något innan detta skedde, och innan drog den igång innan larmet kom.
vad är prisskillnad mot 1245 8 istället, energisnålare pumpar m.m. i den, oj var visst 10 tusen i skillnad, kanske beror på var man köper