Hetgastemp vid överfyllnad?
« skrivet: 29 oktober 2016, 18:53:54 »
Haaaj

Försöker förstå vad som händer vid överfyllning. Har läst på forumet att man kan fylla på gas till hetgasen stiger.
Är det inte kondenseringstemperaturen som stiger vid överfyllnad och hetgasen stiger pga högre kondenseringstemperatur?  Sc:,h

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2016, 19:19:15 »
Underkylningen sticker iväg vid överfyllning. Hetgastempen sjunker däremot.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2016, 19:49:26 »
sjunker hetgasen vid överfyllnad i en värmepump med expansionsventil  Sc:,h
Kan inte förstÃ¥ varför riktigt  dontknow

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2016, 08:23:03 »
Hetgastempen höjs vid gasbrist och sjunker vid överfyllning.
Tänk dig att kompressorn får sin kylning ifrån det som "kokar över" i förångaren, vid gasbrist finns det inte tillräckligt med gas i systemet för att det ska kunna "koka över", kompressorn får ingen kylning, hetgasen blir varmare.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2016, 09:01:04 »
Kan inte förstÃ¥ varför riktigt  dontknow
DÃ¥ är vi tvÃ¥ om det. Jag resonerar sÃ¥ här: Vi förutsätter att köldbärartemperaturen är konstant. Expansionsventilen strävar efter att hÃ¥lla konstant överhettning pÃ¥ gasen. Den släpper fram ett flöde av köldmedium som gör att det kokar lagom mycket. Ökar vi mängden köldmedium i systemet kommer förhÃ¥llandena i förÃ¥ngaren inte att ändras. Det som händer är att vätskenivÃ¥n i kondensorn ökar. Det blir mindre yta tillgänglig för kondensation vilket gör att kondensortrycket ökar vilket ger högre hetgastemperatur.   

Det omvända gäller när köldmediemängden minskar ner till den punkt där vätskenivån i kondensorn blir så låg att det kommer gas fram till expansionsventilen. Börjar det komma gas fram till expansionventilen kan jag tänka mig att suggastemperaturen stiger och att hetgasen därför blir varmare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2016, 10:18:48 »
Det låter vettigt Roland. Tack för ett bra svar. "love"

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2016, 10:47:52 »
Lyssna på Cougar rörisoleraren .
överfyller du en maskin sÃ¥ vet alla som nÃ¥gonsin  hÃ¥llit pÃ¥ vad som händer
underkylningen ökar då kondenseringstrycket stiger ,
hetgasen sjunker
fyller du tillräckligt löser den på HP :) och inte är det mycket till hetgas ,
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2016, 17:23:41 »
Det va märkligt. underkylningen kan väl inte pÃ¥verka hetgasen om inte överhettningen eller förÃ¥ngartrycket  förändras?

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2016, 17:58:55 »
vet du hur och vad som påverkar underkylningen?
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2016, 18:00:30 »
Vid överfyllning så verkar överhettningen normal på mätarna men det är bara en illusion, sugtrycket har nämligen höjts som ett resultat av den onormalt höga kondenseringen och expansionsventilen kompenserar för det felaktiga trycket. Mäter man diffen över förångaren ser man dock att den sjunkit rejält om systemet är överfullt.
Därför ar det extremt viktigt att inte bara fylla en modern värmepump mot överhettningen enbart utan även mäta Underkylningen också.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2016, 18:17:15 »
ahhhaaa nu börjar jag förstå, inte helt enkelt men intressant.
Diffen över förångaren? menar du skillnaden utetemp-förångartemperatur

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2016, 18:23:53 »
coca cola: om jag fått rätt för mig så bestäms underkylningen av hur stor del av kondensorn som innehåller kondenserat köldmedium?

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2016, 18:34:39 »
nej
det är skillnaden i grader på mätt kondenseringstemperatur och vad temperaturen är på röret direkt efter växlaren
pÃ¥ väg ner mot exp  som är underkylning
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2016, 18:40:22 »
ahhhaaa nu börjar jag förstå, inte helt enkelt men intressant.
Diffen över förångaren? menar du skillnaden utetemp-förångartemperatur
Med Diffen över förångaren menar jag skillnaden mellan insugningstempen (utetempen) och utblåsningstempen. Alltså värmepumpen ger väldigt mycket sämre effekt.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2016, 18:48:13 »
Vid överfyllning så verkar överhettningen normal på mätarna men det är bara en illusion, sugtrycket har nämligen höjts som ett resultat av den onormalt höga kondenseringen och expansionsventilen kompenserar för det felaktiga trycket.
Det var där jag tänkte fel, jag förutsatte konstant temperaturdifferens över förångaren men det behöver tydligen inte vara så.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2016, 19:04:06 »
om vi tar en jordvärmepump då? där kan väl inte överfyllnad sänka hetgasen mer än kanske 1-2 grader ?
Eller hetgasen kanske tom stiger pga att inte förångartrycket kan stiga mer än någon grad?
Man bler rent vimmelkanted av att tänka pÃ¥ detta  Sc:,h
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 19:14:13 av Rörisoleraren »

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2016, 19:44:32 »
om vi tar en jordvärmepump då? där kan väl inte överfyllnad sänka hetgasen mer än kanske 1-2 grader ?
Eller hetgasen kanske tom stiger pga att inte förångartrycket kan stiga mer än någon grad?
Man bler rent vimmelkanted av att tänka pÃ¥ detta  Sc:,h
Haha jorå, det blir exakt samma på jord, berg och luftvärmeä
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2016, 19:49:46 »
Det var där jag tänkte fel, jag förutsatte konstant temperaturdifferens över förångaren men det behöver tydligen inte vara så.
Det är lite klurigt det där...
Alla tryck blir fel vid överfyllning och eftersom expansionsventilen reglerar på både tryck och temperatur så blir hela reglersekvensen fel.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2016, 20:22:05 »
knappade lite i coolpack
 r407c förÃ¥ngning -5 kondensering 50 = Hetgas 84,6

Om vi överfyller och temperaturerna  blir  tex 0 och 53 istället sÃ¥ skulle hetgasen hamna pÃ¥ 86 grader
 
Vad har jag missat? förångningstempen kan väl inte stiga 5 grader utan att kondenseringstempen stiger 3 grader?
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 20:25:54 av Rörisoleraren »

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2016, 20:39:02 »
du har ingen parameter i coolpack där du skriver 2,4 kg köldmedel i stället för i,8kg  tex
om det är den mängden som fabriken specificerat

Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2016, 20:44:48 »
 dontknow FÃ¥r nog tänka lite pÃ¥ detta

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2016, 21:39:52 »
överfyllnad höjer kondenseringstemperaturen.
Förångningstempen höjs pga höjd kondenseringstemperatur.
om förÃ¥ngningstemperaturen höjs mer än  dubbelt sÃ¥ mÃ¥nga grader (cirka) som kondenseringstemperauren höjs sÃ¥ sänks hetgastempen. Annars höjs den (coolpack r407c )
Höjs verkligen förångningstempen alltid mer än dubbelt så mycket som kondenseringstempen vid överfyllnad?
 

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2016, 21:53:12 »
överfyllnad höjer kondenseringstemperaturen.
Förångningstempen höjs pga höjd kondenseringstemperatur.
om förÃ¥ngningstemperaturen höjs mer än  dubbelt sÃ¥ mÃ¥nga grader (cirka) som kondenseringstemperauren höjs sÃ¥ sänks hetgastempen. Annars höjs den (coolpack r407c )
Höjs verkligen förångningstempen alltid mer än dubbelt så mycket som kondenseringstempen vid överfyllnad?
Du kan nog inte simulera överfyllning i coolpac det höjda kondenserinstrycket motsvara inte ökad kondensetingstemperatur, tryckstegringen beror på sk. Stumfyllning inte höjd temp.
Enda sättet skulle vara att knappa in en Underkylning på typ 30 grader om det går.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2016, 21:57:39 »
Har provat att höja underkylningen i coolpack men det påverkar inte hetgasen.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2016, 06:35:04 »
Har provat att höja underkylningen i coolpack men det påverkar inte hetgasen.
Då tolkar coolpack höjningen som en temperaturökning, inte en överfyllning.
Tryckhöjningen vid överfyllnad motsvarar ingen temphöjning.

Om du har en vattentank med 20 grader som är sluten och trycklös och höjer tempen till 80 gr så får du ett övertryck i tanken.
Men ta samma tank och fyll på vatten så du får övertryck, ingen temphöjning sker men trycket ökar.
 Det är lite samma sak med en överfylld värmepump, trycket ökar, och det visar en högre kondenseringstemperatur pÃ¥ mätarna men i verkligheten sÃ¥ sjunker temperaturen därför att värmepumpen levererar inte i närheten av sin kapacitet.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2016, 11:39:09 »
Hur blir det med en elektroniskt styrd expansionsventil där det inte går att krympa temperaturskillnaden förångarinlopp-suggas nämnvärt utan att det börjar komma med vätska?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2016, 11:54:59 »
Hur blir det med en elektroniskt styrd expansionsventil där det inte går att krympa temperaturskillnaden förångarinlopp-suggas nämnvärt utan att det börjar komma med vätska?
Den beter sig på samma sätt som en vanlig expansionsventil
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2016, 12:09:23 »
Njaaaa om kondenseringstrycket ska höjas mer än kondenseringstemperaturen mÃ¥ste väl kondensorn var full med kondenserad gas ända ner till kompressorn? Löser den inte pÃ¥ högtryck lÃ¥ngt innan det händer? 

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2016, 14:49:58 »
Njaaaa om kondenseringstrycket ska höjas mer än kondenseringstemperaturen måste väl kondensorn var full med kondenserad gas ända ner till kompressorn? Löser den inte på högtryck långt innan det händer?
Det beror ju på hur mycket överfylld den är.
oftast löser den ut pÃ¥ HP  vid kall utetemp eller vid varmvattenkörning om den är mycket överfylld, men är den bara lite överfylld sÃ¥ kan den gÃ¥ i Ã¥ratal med en underkylning pÃ¥ kanske 18-20 gr och  med jättedÃ¥lig effekt som följd
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2016, 18:25:44 »
ja  men dÃ¥ är väl skillnaden mellan vattentemp och kondenseringstemp ovanligt hög = förhöjt kondenseringstryck Sc:,h

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2016, 19:30:59 »
coolpack kan inte simulera överfyllnad direkt - den har ingen ide hur den fysiska maskinen ser ut, mängden kölmedel etc. utan istället får man simulera situationen som att kondensorn arbetar med högre temperatur - vilket faktiskt är sant....

överfyllning betyder att en del av kondensorn vätskefylls och är inte aktiv i kondensering och värmeavgivande längre (förutom att underkyla vätskan - men det är så lite i värmeproduktion gentemot att kondensera gas till vätska att det knappt märks) - då blir avsnittet kvar som fortfarande har bubblor i köldmediet hårdare belastat då den inte kan göra sig av med värme som tänkt utan att samtidigt höja sin kondenseringstemperatur, temperaturen höjs och följdaktligen också trycket.

Skall man simulera en överfyllnad så görs det genom ökad kondenseringstemperatur och för att också få med den större underkylningen så måste man också justera denna parametern.

 

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2016, 19:45:49 »
Tack xxargs bra förklaring  tummenupp
Men om hetgasen ska sjunka vid överfyllnad  mÃ¥ste förÃ¥ngningen höjas ungefär dubbelt sÃ¥ mÃ¥nga grader som kondenseringstempen höjs.
Kan det hända i verkligheten?
Kanske på en L-v maskin men på L-L eller berg, jordvärme bör väl trycken höjas ungefär lika mycket?
« Senast ändrad: 31 oktober 2016, 19:55:17 av Rörisoleraren »

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #32 skrivet: 31 oktober 2016, 20:22:54 »
Nej det gör den inte !
Jag har ett förslag till dig rörisoleraren

Köp ut ett manometerställ / testo  vÃ¥g termometrar  nödvändiga enheter för evakuering , tom tub och köldmedel ,
Sen gör du ett faktiskt prov efter att du överfyllt en värmepump under drift ,
Du kommet se att det är precis som Cougar försökt beskriva för dig ,
Enklast att lära sig är oftast att prova praktiskt ,
Du slipper tro
Cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #33 skrivet: 31 oktober 2016, 20:30:18 »
ok ska ta itu med det, Ã¥terkommer med resultatet  8)

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #35 skrivet: 31 oktober 2016, 21:44:29 »
http://m.inspectapedia.com/site/inspectapedia_2/air_conditioning-2?url=http%3A%2F%2Finspectapedia.com%2Faircond%2FRefrigerant_Overcharge.php#2694

Står ju inte direkt att hetgastempen sjunker men att kompressorn kan skadas av okondenserad gas, vilket ju sänker hetgasen.

Jag kan inte förklara det vetenskapliga, jag vet bara erfarenhetsmässigt att hetgastempen sjunker vid överfyllning
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #36 skrivet: 01 november 2016, 20:04:33 »
ok fÃ¥r forska i detta, tycker inte om att inte förstÃ¥ saker  :'(

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #37 skrivet: 22 november 2016, 18:16:23 »
https://www.achrnews.com/ext/resources/eNews/Tzak-eBook-1013-Compliled.pdf

sid41
 
TXV usually can tolerate a bit of an overcharge and still hold a good evaporator superheat if set properly.
However ,once the head pressure get to high , The TXV will soon overfeed evaporator and show low superheat.

Liten överfyllning=Normal överhettning
mycket överfyllning=låg överhettning=låg hetgas

Problemet lösts  8)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemp vid överfyllnad?
« Svar #38 skrivet: 22 november 2016, 22:21:03 »
 tummenupp
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!