Författare Ämne: F750 Inverterfel II  (läst 10730 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
F750 Inverterfel II
« skrivet: 25 februari 2016, 22:19:29 »
Får ett par sådana här i veckan, kan inte se ett samband mellan dem. Allt verkar funka men vill ändå förstå. Pumpen saknar tillfälligt en fas enl
http://www.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Larmsök%201437-1.pdf

Pumpen är ca 2 mån gammal.

Loggning pågår... Nån som har liknande?

Inverterlarm typ II
Larmnummer: 446
Rapporterades: 2016-02-24 10:38:53
Försvann: 2016-02-24 10:39:58
Ett inverterfel har inträffat. Produkten gör snart nytt startförsök.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2016, 08:51:43 »
Jag har sett flera med inverterfel pÃ¥ sina nibe 750, tror att byte av själva invertern hjälper.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2016, 13:06:52 »
Har idag ominstallerat mjukvara 7027R2 samt gjort factory reset på alla inställningar. Tänker det låta vara så några dagar och se om inverterfelet återkommer. Har även sänkt trycket i pannan från 1,5 -> 1,0 bar. (Var högt för att se om golvvärmen läckte).
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2016, 08:26:43 »
Har nu på årets 5 månader fått 15 st sådana "informationsmeddelanden" nån annan sim har det? Finns i nibe uplink -> Historik - > Informationsmeddelanden.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad RosBo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2017, 07:04:07 »
Hej! Hur har det gått för dig med inverterlarmen. Är samma sak på min sons 750 som är tre månader gammal.
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2017, 19:13:16 »
Hej! Hur har det gått för dig med inverterlarmen. Är samma sak på min sons 750 som är tre månader gammal.
Kolla först att alla säkringar är hela , kan du inte se det , byt allt som hör till maskinen , ring sedan installatören , brÃ¥ka inte med den GARANTI  det är ju färskvara

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2017, 21:16:46 »
Kollade loggen nyss. Skall man vara noga så är det "informationsmeddelanden" och inga larm. Under 2017 har jag haft 1-3 varje månad. Har alltid kört med senaste mjukvaran. Lider inte an att larmen finns där och har sett att den enda bieffekten är en extra kompressortsart. Tror det blir svårt att hävda att detta är ett "fel". (I så fall har alla med bilar senare än 2000 en massa fel i sin logg också)
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2017, 21:41:52 »
Kollade loggen nyss. Skall man vara noga så är det "informationsmeddelanden" och inga larm. Under 2017 har jag haft 1-3 varje månad. Har alltid kört med senaste mjukvaran. Lider inte an att larmen finns där och har sett att den enda bieffekten är en extra kompressortsart. Tror det blir svårt att hävda att detta är ett "fel". (I så fall har alla med bilar senare än 2000 en massa fel i sin logg också)
Det är ett fel som ska åtgärdas av installatören , jag skulle aldrig godkänna det , ring och tala om det

Martin1981

  • Gäst
Martin1981
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2017, 15:19:50 »
Jag bumper en gammal tråd, hur har det gått? Vi har precis samma bekymmer. Invertfel II, larmnummer 446 på en ny F750 från april 2016. Återkommande.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2017, 15:43:57 »
Jag bumper en gammal tråd, hur har det gått? Vi har precis samma bekymmer. Invertfel II, larmnummer 446 på en ny F750 från april 2016. Återkommande.
Kolla in om ni har 3 faser in pÃ¥ plinten ,men stäng av strömbrytaren pÃ¥ VP  först , spänningen kan gÃ¥ baklänges , blir felmätning , samt att det ska vara 230V till noll , och 400V mellan faserna  , har ni det ring om garanti , efter plinten har ni inget ansvar , det felet ligger i VP ,  , grotta inte i det VP är ju inom garantitid
« Senast ändrad: 02 juli 2017, 15:54:47 av 25fOCUS »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2017, 10:07:29 »
Undrar om inte alla som kollar har de där larmen i listan.
Vet du 25FOKUS de facto att Nibe byter ut kompressor eller Inverter OM de där larmen kommer, eller gissar du bara att det är nåt de åtgärdar, för som sagt, så är det ju bara ett informationsmeddelande.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2017, 11:07:28 »
Undrar om inte alla som kollar har de där larmen i listan.
Vet du 25FOKUS de facto att Nibe byter ut kompressor eller Inverter OM de där larmen kommer, eller gissar du bara att det är nåt de åtgärdar, för som sagt, så är det ju bara ett informationsmeddelande.
Vet inte varför du ska gÃ¥ in och kommentera nÃ¥got om detta med :: De facto eller annat :::  dom är ju kund och har garanti pÃ¥
delarna , sedan om dom är villrÃ¥diga i det är en annan sak och frÃ¥gar om vad det kan vara , och om jag eller nÃ¥gon annan informerar om detta har ingen betydelse  , dom fÃ¥r ett svar som dom troligtvis är nöjda med , kostar ingenting för dom ,
Så vad är det för fel med de uppgifter som jag förmedlat till frågeställaren samt att det var flera med samma sak som kom in på tråden
har jag på något sätt framfört vilseledande eller felaktiga uppgifter om detta , så tala om vad det är , eller är det bara för att du måste
gå in och säga något för jag vet mera än dig , naturligtvis är det så här , med eventuellt byte av delar som tillverkaren står för , den delen
bryr jag mig inte om enär det troligtvis ett garantiärende som ska regleras mellan kund och tillverkare , så varför då inte på ett vänligt sätt
framföra att dom gör på det här sättet , och inte komma med något konstaterande , så här är det , det vet jag
Så till kärnan i det här :: Upplyst av mig
Om ni har möjlighet att kontrollera att det finns spänning pÃ¥ inkommande plint , dÃ¥ en information om fasfel ges av VP , och är nÃ¥got som inte ska vara där , oavsett att det inte är en felindikering utan bara information :  är dÃ¥ svaret ja sÃ¥ upphör kundens ansvar och är inget handhavandefel frÃ¥n kunden ,  för efter plinten är det tillverkarens problem om garantitid finns kvar , och kunden ska inte göra nÃ¥got .
Har inte framhÃ¥llit nÃ¥got om Nibes garantiÃ¥tagande  angÃ¥ende VP , för det vet jag inget om , bara sagt att om dom har möjlighet att  undersöka om det finns spänning till plinten , för därefter är det Nibes problem

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2017, 12:26:47 »
Jag ställde en vänlig fråga, på ditt inlägg kan man få bilden av att du vet att det är ett fel som hanteras som garantiärande, och att larmen slutar komma.
Jag ville veta om det var nåt du visste, eller om du bara gav en allmän rekommendation att reklamera.
Så vitt jag vet får i princip alla med Nibes 1255 dessa larm, om inte alla, och det var därför intressant att veta om du är insatt och kanske t.o.m vet vilket fel det i så fall är.
I värsta fall skulle detta kunna bli en mångmiljonkostnad för Nibe om det är ett seriefel som de åtgärdar med utbytt Inverter.

Jag betackar mig för dina påhopp av mig som person och meddelar härmed både dig och övriga som läser att detta var din sista chans att uppträda som folk i forumet.
Kommer det personangrepp från dig en gång till, mot mig eller annan, så blir du avstängd i 1 vecka.
Händer det igen efter att du åter fått tillträde så stängs du av på livstid.

Du har en bred erfarenhet och skulle kunna tillföra viss nytta i forumet, men inte till priset av att du skall skälla ut alla som har en annan uppfattning än dig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2017, 13:41:23 »
Om jag inte minns alldeles fel är nyare F750 1 fasare så det bör vara nånting fel på själva vp inte matningen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #14 skrivet: 03 juli 2017, 13:53:20 »
Ooops, jag trodde det gällde 1255 Skämspådig , de har samma typ av informationsmeddelanden på sin 16 kW värmepump, som många verkar få på 750:n.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!