Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: GÃ¥ngtid hela tiden ?  (läst 2470 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tobben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
GÃ¥ngtid hela tiden ?
« skrivet: 07 januari 2006, 13:39:37 »
Är det rimligt att vp går hela tiden har inte sett ett frånslag på flera dygn - 5grader ute schuntar ut ca.38 hela tiden, elpatron hjälper till när varmvattnet ska värmas upp, varmvattnet till elementen rasar ner till ca28 fortsätter sedan upp till 38 och går där hela tiden
IVT 290-700 LV
borlänge dalarna hus 220kv.i 2 våningar förbrukar 80kw/dygn vid -5 (4 i familjen)
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: GÃ¥ngtid hela tiden ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2006, 14:45:08 »
Min Nibe 2010-6 har gått en vecka med endast 2 starter kontinuerligt. Så det är inget konstigt om L/V VP går så vid den ute temp.


Som max har jag med Värmemätare 136kWh under ett dygn och då med elmätare mätt förbr på 51kWh mätt upp utan tillskott el.
(Detta får du som en jämförelse) Jag förbr vid +-0 genomsnittstemp ca 100kWh under ett dygn och vid -5 ca 110kWh.
Då har vi Hushållsel på ca 35kWh under dygnet. (12000kWh HH under ett år)

/Janne
« Senast ändrad: 07 januari 2006, 14:50:21 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Tobben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: GÃ¥ngtid hela tiden ?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 15:00:19 »
En fråga till är det någon ekonomisk fördel att ha cirkulationspumpen till elementen på 2 istället för läge 3 det värkar som det tjuter mindre i rören vid läge2 till vp står den på 1
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: GÃ¥ngtid hela tiden ?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2006, 15:33:33 »
Hej Tobben!

Prova du att ställa ner cirkulationspumpen till läge 2 eller till och med läge 1. Det du ska försöka eftersträva är att få ett delta T över radiatorkretsen som ger din värmepump optimala driftförhållanden. Givetvis ska du inte ha så låg cirkulation att du inte får tillräcklig värme i alla radiatorer men prova dig fram.

Nu kan jag inte svara på vad ett optimalt delta T på din IVT kan vara men på min Fighter 2010 - 6 ska man ha ett delta T på ca 7-8 grader C vid 0 grader ute och jag skulle tro att din pump vill ha ett delta T i samma härad.

Pumpa på bara hälsar

Cicero 

Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!