Hej!

I vårt hus som är kopplat till komunalt vatten är det dåligt tryck, har även hört med grannarna och de har samma problem.
Det finns en pump på inkommande kallvatten som var trasig som nu är bytt, problemet är att den startar hela tiden då en
kran öppnas då det sitter en tryckgivare på röret som känner av trycket i systemet.

Så min fråga är: Jag har hört att det finns någon form av tryckhållningsstyrning/system till detta med tex ett expkärl så att pumpen
inte startar hela tiden. Dvs får samma tryck i systemet hela tiden. Hjälp på en bra lösning / produkt till detta

Tacksam för svar

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2012, 11:23:29 »
Hur högt är huset?
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2012, 11:36:29 »
2 vångingar typ 5 meter ovan inkommande KV till högsta tappstället.
Vilket tryck bör man ha i systemet?

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2012, 14:25:15 »
Vad har kommunen att säga om det dåliga trycket?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2012, 14:47:06 »
Vilken typ av rör har du fram till/efter servicen? Gamla järnrör kan till slut bli så igensatta att vattnet bromsas. Hade det felet engång på egen ledning mellan två hus efter servisen. Mycket dåligt tryck på övervåningen. Bytte mot plastslang efter att det gått hål på röret och typ 700m3försvunnit. Läckan tätad och trycket OK
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2012, 15:13:48 »
Vad har kommunen att säga om det dåliga trycket?
Har inte frågat, förutsätter att det varit dåligt från start då installationen med pumpen är från byggår och eftersom grannar har samma problem.

Vilken typ av rör har du fram till/efter servicen? Till servicen är det ett fett rör, efter är det bytt en del. På övervåningen är det allt nyinstall med pex. Var samma problem innan det var ombyggt. Det är tryck men jag vill ha bättre och det är bra när pumpen går.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2012, 16:09:30 »
Gamla järnrör kan till slut bli så igensatta att vattnet bromsas.

Men då blir trycket väldigt beroende på om en eller flera kranar är öppna. De påverkar varandra.
Vi fick vår servisventil bytt för några år sedan och efter det var det väldigt dåligt tryck, speciellt när mer än en kran var öppen. Det visade sig att en detalj från den gamla ventilen lossnat och satt i vattenmätaren som stypning.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2012, 16:28:48 »
antagligen ligger ditt hus på en höjd så sluttrycket blir lågt vid ditt tappställe eftersom det var en tryckstegringspump monterad original.
En hydropress eller hydrofor monterad på inkommande ledning efter pumpen löser ditt problem med att pumpen startar direkt vid tappning.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad rgx107

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2012, 17:30:34 »
2 vångingar typ 5 meter ovan inkommande KV till högsta tappstället.
Vilket tryck bör man ha i systemet?
2-3 bar brukar vara lagom. 10 m motsvarar 1 bar så om du till exempel vill ha 2 bar på övervåningen så måste du ha 2.5 bar på inkommande. Vi har motsatta problemet i vårt område, kommunen fläskar på med 6 bar vilket är på gränsen för säkerhetsventilerna, de är ofta på 7.5 bar.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2012, 21:13:52 »
antagligen ligger ditt hus pÃ¥ en höjd ... 
  tummenupp, perfekt dÃ¥ fixar jag en sÃ¥n, köptips, storlek?

2-3 bar brukar vara lagom. 10 m motsvarar 1 bar så om du till exempel vill ha 2 bar på övervåningen så måste du ha 2.5 bar på inkommande. Vi har motsatta problemet i vårt område, kommunen fläskar på med 6 bar vilket är på gränsen för säkerhetsventilerna, de är ofta på 7.5 bar.
  Säkerhetsventil pÃ¥ inkommande? Var sitter den, jag har ingen, som jag vet?

Utloggad alli

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2012, 21:28:39 »
1. Många kommuner med dålig ekonomi och gamla vattenledningar väljer att sänka vattentrycket för att slippa ledningsbrott i stället för att byta ledningar. Många kommuner sitter på en Bomb då det gäller vatten o avlopp.
2. Finns tvÃ¥ typer av tryckhöjande pumpar, en gÃ¥r pÃ¥ lÃ¥gtryck för jämnan och trycker pÃ¥ dÃ¥ man öppnar en kran  den andra typen gÃ¥r pÃ¥ högtryck direkt dÃ¥ man öppnar en kran, vad som är bäst tvivlar de lärda om.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2012, 21:31:28 »
  tummenupp, perfekt dÃ¥ fixar jag en sÃ¥n, köptips, storlek?
  Säkerhetsventil pÃ¥ inkommande? Var sitter den, jag har ingen, som jag vet?

Säkerhetsventilen sitter normalt efter vv beredaren och det ska alla ha.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2012, 00:09:02 »
Säkerhetsventilen sitter normalt efter vv beredaren och det ska alla ha.

ok den ja, trodde det var nÃ¥n pÃ¥ inkommande KV  :)

Utloggad p-s

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Dåligt tryck på inkommande komunalt kallvatten
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2012, 00:12:54 »
1. Många kommuner med dålig ekonomi och gamla vattenledningar väljer att sänka vattentrycket för att slippa ledningsbrott i stället för att byta ledningar. Många kommuner sitter på en Bomb då det gäller vatten o avlopp.
2. Finns tvÃ¥ typer av tryckhöjande pumpar, en gÃ¥r pÃ¥ lÃ¥gtryck för jämnan och trycker pÃ¥ dÃ¥ man öppnar en kran  den andra typen gÃ¥r pÃ¥ högtryck direkt dÃ¥ man öppnar en kran, vad som är bäst tvivlar de lärda om.
ok då kanske jag kan klara mig på det jag har redan...?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!