Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 364383 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17578
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1215 skrivet: 10 januari 2018, 21:15:24 »
Om pumpen går längre och trots det värmer mindre över börvärde vet jag inte hur du fått till det  Sc:,h Du har angett önskat delta till 5 grader men har 7 graders delta går cp på max hela tiden  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 419
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1216 skrivet: 10 januari 2018, 21:17:32 »
Nej den går på 55 -56%, har inte så mycket strypt i systemet
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 21:19:50 av DonPablo »
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 419
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1217 skrivet: 11 januari 2018, 06:36:24 »
Måste få mig tid att justera in alla raddar ordentligt, har en hel övervåning som renoveras nu, så tiden finns inte, fast man egentligen vill. Men det kommer väl lite mer tid här framöver får vi hoppas =)
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17578
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1218 skrivet: 11 januari 2018, 09:13:08 »
Märkligt om du angett önskat delta till 5 grader men den håller 7 grader tvärtom vore mera normalt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 419
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1219 skrivet: 12 januari 2018, 05:51:56 »
ja man tycker det, men så gör den fortfarande, 7 grader och vbcp trallar på i 55%.
06.42 Ändrade tillbaka till föregående mjukvara, då vart siffrorna 5 i delta, så nu kan jag ha den på 7 i delta, eller kanske testa låta den köra på standard inställningen, och se vad som händer. Nu drar den på till 70 med cp för att hålla 5 gr!
« Senast ändrad: 12 januari 2018, 06:43:44 av DonPablo »
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Robin.Wahlman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1220 skrivet: 12 januari 2018, 20:33:25 »
Nu känner jag mig lite dum för jag inte förstår och då bör man fråga.

Efter att ha installerat en F1245 i höstas har den tickat på men slutförandet av nybygget samt mycket på jobbet har gjort att jag inte hunnit gräva mig speciellt djup i de olika inställningarna i pumpen.

Vid installationstillfället så ställde jag in max framledningstempreatur till 32 grader och den dess har den legat däromkring. Jag valde också att helt stänga av eltillsatsen.  Det har funkat fint under hösten och tidiga vintern när det inte varit så kallt. Inomhus tempen har haft ett börvärde på 22 grader och legat på 21-22. 

Nu i veckan kom dock en köldknäpp med -25 i 4-5 dagar vilket gjort att sambon ringde i onsdags morse (givetvis när jag var på jobbresa på annan ort) och hon vaknat av att det var 15 grader i sovrummet. Efter att ha hotat med diverse flyttar till hotell och svärmor så lovade jag att kolla på detta direkt jag kom hem.

Efter lite knappande insåg jag ju att 32 grader i framledning helt enkelt troligen inte räcker för att tillföra tillräckligt mycket energi till huset och att jag borde höja denna.

Sagt och gjort så höjde jag börvärdet på framledningen till 45 i morse samt även slog på El-tillsatsen för att om möjligt hjälpa pannan att ännu snabbare värma huset till en nivå att jag slipper sova på soffan resten av helgen.

När jag kom hem från jobbet ikväll så har framledningen ökat men endast till 36,8 grader på ca 10h.

Då är min fråga, varför ökar inte framledningstempen direkt ? Inser självklart att det finns en tröghet i systemet gällande innetemperaturen men tycker att framledningen borde ju öka direkt speciellt när jag har slagit till elpatronen.

1-plans villa.  180m2 + 85m2 garage golvvärme på allt.
Nibe F1245 8kW.  200 meter borrhål. 
Östersund. 


Jag passade även på att slå igång loggningen över dagen. Bifogar den filen om någon kan tyda mer ut den än mig :D

Tack på förhand.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 5940
  • Jag älskar värme!
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1221 skrivet: 12 januari 2018, 21:10:03 »
Du ska tillåta eltillsatsen annars blir det kallt inne när pumpen inte riktigt orkar och jag skulle gissa att du behöver kanske 45-50 grader när det är så kallt som det har varit nu. Nu är jag inte någon fena på Nibe så jag överlåter till någon annan att ge dig råd om kurvlutning och kurvförskjutning. Men jag gissar att du ska ha ett börvärde på lite över 30 grader vid noll ute.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten samt en IVT 12 GR-N i ett annat hus

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 419
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1222 skrivet: 12 januari 2018, 21:15:27 »
Golvvärme är ju än trögare än elementvärme, har du dessutom slingorna ingjutna i betong, lär det ta ett tag innan det blir varmt. Elda i kamin om du har någon, annars ställ in kupevärmare för husfridens skull =)
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17578
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1223 skrivet: 12 januari 2018, 21:32:55 »
Nu känner jag mig lite dum för jag inte förstår och då bör man fråga.

Efter att ha installerat en F1245 i höstas har den tickat på men slutförandet av nybygget samt mycket på jobbet har gjort att jag inte hunnit gräva mig speciellt djup i de olika inställningarna i pumpen.

Vid installationstillfället så ställde jag in max framledningstempreatur till 32 grader och den dess har den legat däromkring. Jag valde också att helt stänga av eltillsatsen.  Det har funkat fint under hösten och tidiga vintern när det inte varit så kallt. Inomhus tempen har haft ett börvärde på 22 grader och legat på 21-22. 

Nu i veckan kom dock en köldknäpp med -25 i 4-5 dagar vilket gjort att sambon ringde i onsdags morse (givetvis när jag var på jobbresa på annan ort) och hon vaknat av att det var 15 grader i sovrummet. Efter att ha hotat med diverse flyttar till hotell och svärmor så lovade jag att kolla på detta direkt jag kom hem.

Efter lite knappande insåg jag ju att 32 grader i framledning helt enkelt troligen inte räcker för att tillföra tillräckligt mycket energi till huset och att jag borde höja denna.

Sagt och gjort så höjde jag börvärdet på framledningen till 45 i morse samt även slog på El-tillsatsen för att om möjligt hjälpa pannan att ännu snabbare värma huset till en nivå att jag slipper sova på soffan resten av helgen.

När jag kom hem från jobbet ikväll så har framledningen ökat men endast till 36,8 grader på ca 10h.

Då är min fråga, varför ökar inte framledningstempen direkt ? Inser självklart att det finns en tröghet i systemet gällande innetemperaturen men tycker att framledningen borde ju öka direkt speciellt när jag har slagit till elpatronen.

1-plans villa.  180m2 + 85m2 garage golvvärme på allt.
Nibe F1245 8kW.  200 meter borrhål. 
Östersund. 


Jag passade även på att slå igång loggningen över dagen. Bifogar den filen om någon kan tyda mer ut den än mig :D

Tack på förhand.
Gissar att du har ingjuten golvvärme och det ger ett trögt system på gott och ont men har det blivit kallt inne tar det tid att öka tempen. Kollar man i loggen ser allt ok ut men enda chansen att få framledningen att stiga är att returen stiger och det gör den när plattan blir varmare. Var noga och justera in rätt kurva så kommer det funka bra i framtiden men vänta nån dag mellan större förändringar så plattan hinner med.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3742
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1224 skrivet: 12 januari 2018, 22:29:46 »
Ju kallare det är inne, ju mera avkylning blir det av radiatorer eller värmegolv och ju svalare blir returen och därmed även framledningen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

http://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3996
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1225 skrivet: 12 januari 2018, 22:42:40 »
Jovisst men eftersom värmebäraren svalnar på resan genom platta o raddar så tillförs värme så det borde bli varmare i huset om den värmemängden är mer än vad som försvinner ut genom husets skal och med ventilationen. Grundfråga: Räcker VP effekten och elpatroner till för det vid -25grader?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump Nibe 1225-8 i dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh 
2015   9,2 MWh  Byggt ut BV 30m2 med golvvärme.
2016   9,5 MWh Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10,9 MWh. 1mån elpatrondrift pga expanderventilfel och 10dagar julhelgselvärme i gästhus, totalt +1,2MWh.

2 vuxna i 1-plansvilla med inredd vindsvåning byggt 1939 på västkusten, 120+80m2.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3742
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1226 skrivet: 12 januari 2018, 23:28:14 »
Givetvis, jag ville bara förklara varför framledningen inte går upp direkt.

Vi har just kommit till stugan och jag stängde av semesterläget i går morse och det har tagit 1,5 dygn att höja tempen från 15 till 21 grader, och man ser tydligt på loggen hur framledningen ökar efterhand som tempen stiger i huset.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

http://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Oinas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1227 skrivet: 25 januari 2018, 21:02:38 »
Har sedan 4 år bara bekymmer med min Nibe1245. Började år ett med att den plötsligt slutade skicka värme till elementen. Installatören kontaktades, han var hit och pillade lite, sedan funkade pumpen igen. År två samma sak, men då tog installatören med sig en enligt honom mycket rutinerad herre som kunde sånt här och jajemen den felande pumpen började värma kåken igen. År tre samma sak, men nu kontaktade installatören Nivea egna certifierade servicefirma på orten. Han kom hit och konstaterade att det minsann måste vara dålig ström här i kvarteret, för vi hade tydligen fått någon form av avlagringar i slingan i vvb. Sånt får man om man har grannar som svetsar mycket sa han. Han pillade lite med pumpen och allt började funka. Sedan dess har den varit lite lynnig. Driftprioritering har varit 30 min varmvatten och 30 min värme men av och till har den fått för sig att köra varmvatten 10-22 min och sedan hoppa tillbaka till noll och börja om med varmvatten igen. Den kom liksom aldrig till värme. Med påföljd att kåken kyldes ut. Startade jag om pumpen funkade allt igen. Ringde åter servicekillen som nu kommer hit och konstaterade att vi minsann har dåligt vatten. Då blir det avlagringar på slingan. Spelar visst ingen roll att. I har kommunalt vatten, man kan tydligen ha dåligt vatten med mycket humus osv ändå. NIBE kontaktades, de skickade ett vattenprov dom visar på mjukt vatten och att det EVENTUELLT kan vara koppar sulfit som avlagrat sig på slingan som har orsakar problemet. Och nu får jag felmess att periodiska höjningen inte klarar av att värma vattnet. Vilket tydligen kan leda till legionella för oss som duschar i vattnet. Vad i hela friden Kan man ta sig till??? Imorgon ska iaf servicekillen hit och filma för att bevisa att det faktiskt är avlagringar som orsakar problemet. Men vem bär ansvaret? Är det jag som slutkund? NIBE som säljer en pump.som inte klarar kommunalt vatten? Eller kommunen vars vatten pajar min pump? Eller installatören som sålt en pump som inte funkar här? Vad tror ni?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17578
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1228 skrivet: 25 januari 2018, 22:14:00 »
Om grannarna svetsar mycket påverkar inte om slingan ev har avlagringar men dåligt vatten kan säkert ge avlagringar men det påverkar inte värme produktionen på det viset du beskriver. Jag tycker du ska köra en usb loggning på din vp starta en ny egen tråd lägga in loggen där så kan vi kolla på den och se om vi hittar nått fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 419
  • Värmepumpar, det är grejer
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1229 skrivet: 26 januari 2018, 06:53:24 »
Har hört talas om problem med jordning kan skapa såna avlagringar och tillslut bränna elpatroner, man får galvaniska strömmar eller liknande, jag är ingen elektriker, har bara hört nåt liknande av en elare, då vi på ett område bytt ca 10 elpatroner på hus som är under året gamla
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!