Den gjorde nog vv lägg in original loggfilen så är det lättare att se vad vp sysslar med.
Tycker det ser bra ut men skulle öka kalla cp samt minska gradminuterna för start av kompressor till tex -100. Kl 7.40 så gjorde vp vv bottentemp 42,2 grader brine in +1,1 grad inne tempen 21,5 gradminuterna låg på -61 så när vv körningen var klar gick vp över till värmekörning det ser man inte på nån bild
Ska kolla gradminuter på kompressorn då.
Jag tycker att -100 är mindre än -60 men det beror på hur man ser på saken
TÄNK PÅ!Högre värde på "start kompressor ger fler kompressorstarter vilket ökar slitaget.....för lågt värde kan ge ojämn inomhustemperatur.
Om man ställer ett för lågt värde på start kompressor tex -300 kommer tempen inne att variera och vp kommer att värma framledningen onödigt mycket över börvärde men du kommer att få väldigt få starter men lagom är bäst. Vilket som är lagom beror nog på hus och vatten volym men du ska inte behöva mer 20-30 starter per dygn för jämn temp inne när det är som mest med starter. Vilket flöde det ska vara har jag ingen koll på men delta in ut ur vp bör ligga mellan 5-10 grader har du rätt delta så är det rätt flöde. Stryp inte för mycket på radiatorerna tänk på att den minst gynnade radiatorn bör vara helt öppen så inte cp får jobba onödigt hårt