339 starter på 9-10 dagar låter inte helt korrekt tycker jag..
Pappa fick sig en 1245-12 installerad på fredagen och gick och dog 3 dagar senare så jag vet ingenting vad som sas eller ställdes in men efter kollat lite nu i helgen hos mamma så känns det lite knepigt med 5 starter på typ 4 timmar (som jag ser i LogPro efter USB-loggat).

Innan vi tar kontakt med de som installerat, vad kan vara boven?
För mycket varmt vatten tillbaka i returen eller vad?
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett Ã¥rs drift: Värme: 10 940kWh - HushÃ¥llsel: 5 200kWh | Efter 2 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh - HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 3 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh -  HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 4 Ã¥rs drift: Värme: 10 661kWh - HushÃ¥llsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #616 skrivet: 10 september 2012, 20:23:58 »
339 starter på 9-10 dagar låter inte helt korrekt tycker jag..

Innan vi tar kontakt med de som installerat, vad kan vara boven?

34 starter/dygn är lite mycket enligt mig, man bör sikta på max 20 starter/dygn.
Det första man bör kolla upp är att termostaterna är öppna och att man ställer in värmen inne med hjälp av kurvlutning och förskjutningen.
Detta tar en vinter och att man engagerar sig i värmepumpen.

Sen bör man också justera in flödena på radiatorerna så att alla har ungefär samma tempdiff, man brukar kunna justera flödena på antingen ventilen under termostaten, eller så får man ge sig på returventilen.
Man bör du främst inrikta sig på att strypa de radiatorer som får för högt flöde (låg tempdiff), just för att undvika att man får för hög returtemp och att de andra radiatorerna blir ineffektiva.

Till sist kan man då också justera upp startvärde kompressor för att få värmepumpen att starta lite mer sällan och gå längre tider, man bör då även se över startvärde för eltillskott så den blir minst 5 ggr högre än startvärde kompressor.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kludden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #617 skrivet: 11 september 2012, 20:50:25 »
34 starter/dygn är lite mycket enligt mig, man bör sikta på max 20 starter/dygn.
Det första man bör kolla upp är att termostaterna är öppna och att man ställer in värmen inne med hjälp av kurvlutning och förskjutningen.

Mmm.. nu är det lite olika gamla lösningar där med befintlig cp efter shunten och även en cp vid golvvärmefördelaren som har en termoventil för att det inte ska inte bli för varmt in på den (vid vedeldning har ju shuntats ut 70-80 grader till en extra tank i annan byggnad via kulvert). Kan ju vara så dessa kör runt vattnet lite för fort så för varmt kommer tillbaka till vp. Är ju svårt justera ännu (för varmt ute) och dessutom bor jag ju inte där.

Ska se om jag får dit de som installerat för snacka lite.

Själv får jag ju en likadan installerad till veckan (hoppas jag då det dragit ut på tiden lite) och då kan jag ju sätta mig in i det lite bättre.

Tack!
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett Ã¥rs drift: Värme: 10 940kWh - HushÃ¥llsel: 5 200kWh | Efter 2 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh - HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 3 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh -  HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 4 Ã¥rs drift: Värme: 10 661kWh - HushÃ¥llsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #618 skrivet: 12 september 2012, 07:48:34 »
Mmm.. nu är det lite olika gamla lösningar där med befintlig cp efter shunten och även en cp vid golvvärmefördelaren som har en termoventil för att det inte ska inte bli för varmt in på den (vid vedeldning har ju shuntats ut 70-80 grader till en extra tank i annan byggnad via kulvert).

Golvvärme i hela kåken?
Då kan det helt enkelt vara lite för lite vatten i systemet för denna rejäla värmepump.
Hur stor är kåken?
Finns acktanken kvar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kludden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #619 skrivet: 12 september 2012, 18:38:36 »
Golvvärme i hela kåken?

Nää.. en del av nedervåningen, 3st slingor och ca 45-50m²

Då kan det helt enkelt vara lite för lite vatten i systemet för denna rejäla värmepump.

Det sitter ju några (typ 5-6st) radiatorer med men hur det är med inställningarna av dessa vad gäller returventilen.. alla ventiler står iaf öppna.

Hur stor är kåken?

Det är ett bygge på 18x8m i 2 våningar och 10x8 är en verkstad/garage där VP står. Det är alltså 144m² per våning OCH det finns en byggnad till på 20x9m med bara golvvärme = 6st slingor men den går på eget vattensystem via en slavtank. Denna matas inte nått vatten till ännu via kulvert. Lösning där är en acc.tank i den separata byggnaden på 500 liter med 200 liters varmattenberedare där just den beredarburken är kopplad till golvvärmen, alltså en värmeväxlarlösning. Denna har tidigare matats från vedpannan/tankarna och körts 4 gånger 15min/dygn ungefär.. inget viktigt med tempen där men ska ju vara 5-10 grader nånting. Det är därför det körs denna 2145-12 för orka med rubbet.

Finns acktanken kvar?

Japp, inte bara en utan 5st 500 liters  :P
Men de går "stänga av" och jag vet pappa sa att han ville ha anläggningen intakt så nu går VP mot den ena av dessa burkar och det är en med VVB (som nu är bortkopplad) så ca 380 liter rymmer den då. Men den är mysko inkopplad tycker jag, se bild. Den är alltså ansluten på gamla returledningen som går ner i botten på tankarna med en backventil mellan. Allt innebär att shunten måste stå på 0 (noll) för ha fullt flöde och kör man med ved och alla tankarna så är det ju som skalan visar = tvärtom.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett Ã¥rs drift: Värme: 10 940kWh - HushÃ¥llsel: 5 200kWh | Efter 2 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh - HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 3 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh -  HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 4 Ã¥rs drift: Värme: 10 661kWh - HushÃ¥llsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #620 skrivet: 13 september 2012, 08:24:02 »
...och det är en med VVB (som nu är bortkopplad) så ca 380 liter rymmer den då.

Om VVB'n är fylld med vatten så har du 500 liter som ackumulator.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #621 skrivet: 24 september 2012, 09:05:11 »
Vill minnas att jag läst någonstans på forumet angående visst tvivel på att 1245 passar på att göra VV i slutet på en värmekörning om behov finns. Av en slump stod jag och smekte displayen på min 1245 när jag fick se precis detta. VP gjorde värme när sambon klev in i duschen. Efter en liten stunds gång surrade det i växelventilen och VP stod i status VV-produktion. Högst ovetenskaplig observation och det kanske inte var detta beteende som det rådde tvivel om?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #622 skrivet: 24 september 2012, 12:46:13 »
Vill minnas att jag läst någonstans på forumet angående visst tvivel på att 1245 passar på att göra VV i slutet på en värmekörning om behov finns. Av en slump stod jag och smekte displayen på min 1245 när jag fick se precis detta. VP gjorde värme när sambon klev in i duschen. Efter en liten stunds gång surrade det i växelventilen och VP stod i status VV-produktion. Högst ovetenskaplig observation och det kanske inte var detta beteende som det rådde tvivel om?

Nej, det var nog inte detta som avsågs.

I ditt fall gick VP:n över till VV-produktion eftersom det behövdes. Hade den stått stilla skulle den ha startat.

Det som avsågs var väl fallet att VP:n i slutet av en värmecykel kan gå över och toppa upp VV även om tempen ligger över starttempen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #623 skrivet: 24 september 2012, 17:12:02 »
När vp har gått tillräckligt länge för värme (default 20 min) så växlar den till vv om behov finns. Och om vp kör vv och blir klar med körningen så kollar den gradminuterna och ligger den på - så görs en värmekörning även om inte startvärdet för gm uppfyllts. Vet dock inte om den kollar gm efter 20 min om inte vv körningen är klar Sc:,h Men andra vägen när vp är klar med värmekörningen fanns på tidigare Nibe en funktion där vp toppade upp tempen i beredaren om tex 2 grader saknas till vv start men den funktionen saknas på 1245 :::_)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kludden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #624 skrivet: 19 oktober 2012, 16:53:03 »
Nu är jag igång med värmepumpen, en NIBE F1245-12 sen 3 dagar och jag måste säga jag är imponerad då jag sänkt elförbrukningen (mot el-patron i en av de tre 750 liters tankar jag har till vedanläggningen som inte eldats med på ett tag då ved saknas) med ca: 65%.

Gått från en förbrukning på 125kW/dygn i måndags (då det var lite kallare) till 33kW igår..

Har ju i en annan tråd nämnt jag haft 1-1½ minusgrad på returen av KB men efter höjt CP då från 75% (tydligen standard) i meny 5.1.9 till 100% så ligger jag på en halv plusgrad och in på ca: 4,5° så det är ju 4° skillnad men det går väl inte göra nått åt eller vad?
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett Ã¥rs drift: Värme: 10 940kWh - HushÃ¥llsel: 5 200kWh | Efter 2 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh - HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 3 Ã¥rs drift: Värme: 10 027kWh -  HushÃ¥llsel: 4 720kWh | Efter 4 Ã¥rs drift: Värme: 10 661kWh - HushÃ¥llsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #625 skrivet: 19 oktober 2012, 17:07:34 »
Med kraftig vp och ett djupt borrhål vill gärna diffen bli lite högre men det är inget att göra. Efter du kört ett par veckor kan du kolla smutsfiltret så det inte är skräp där som bromsar flödet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Blander2000

  • Gäst
Blander2000
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #626 skrivet: 20 oktober 2012, 19:42:25 »
Hej! Framledningstemperaturen på en F1245... hos mig ligger den oftast på 27 grader, men ibland är den uppe på lite över 50. Ska det skifta så? (är nybörjare...)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #627 skrivet: 20 oktober 2012, 19:51:12 »
Skulle tro att när den är uppe i 50 grader så gör vp vv för det är normalt samma framledningsgivare som används. Vid enbart varmedrift ska det inte skilja så mycket.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Blander2000

  • Gäst
Blander2000
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #628 skrivet: 20 oktober 2012, 20:04:04 »
Skulle tro att när den är uppe i 50 grader så gör vp vv för det är normalt samma framledningsgivare som används. Vid enbart varmedrift ska det inte skilja så mycket.

Ok tack... det verkar hända några gånger per dag. Vi duschar ju rätt mycket med många i familjen.

Blander2000

  • Gäst
Blander2000
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #629 skrivet: 21 oktober 2012, 02:43:24 »
Men vad är framledningstemperatur egentligen? Jag trodde det var temperaturen på vattnet som går ut i radiatorerna. Men så är det alltså inte, eftersom framledningstempen ökar vid varmvattenproduktion?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!