339 starter på 9-10 dagar låter inte helt korrekt tycker jag..Innan vi tar kontakt med de som installerat, vad kan vara boven?
34 starter/dygn är lite mycket enligt mig, man bör sikta på max 20 starter/dygn.Det första man bör kolla upp är att termostaterna är öppna och att man ställer in värmen inne med hjälp av kurvlutning och förskjutningen.
Mmm.. nu är det lite olika gamla lösningar där med befintlig cp efter shunten och även en cp vid golvvärmefördelaren som har en termoventil för att det inte ska inte bli för varmt in på den (vid vedeldning har ju shuntats ut 70-80 grader till en extra tank i annan byggnad via kulvert).
Golvvärme i hela kåken?
Då kan det helt enkelt vara lite för lite vatten i systemet för denna rejäla värmepump.
Hur stor är kåken?
Finns acktanken kvar?
...och det är en med VVB (som nu är bortkopplad) så ca 380 liter rymmer den då.
Vill minnas att jag läst någonstans på forumet angående visst tvivel på att 1245 passar på att göra VV i slutet på en värmekörning om behov finns. Av en slump stod jag och smekte displayen på min 1245 när jag fick se precis detta. VP gjorde värme när sambon klev in i duschen. Efter en liten stunds gång surrade det i växelventilen och VP stod i status VV-produktion. Högst ovetenskaplig observation och det kanske inte var detta beteende som det rådde tvivel om?
Skulle tro att när den är uppe i 50 grader så gör vp vv för det är normalt samma framledningsgivare som används. Vid enbart varmedrift ska det inte skilja så mycket.