Om vi kör 4-rörskulvert så blir det i så fall vv-cirkulation, då behöver man inte spola flera minuter.Förlusten över kulverten beräknas till ca 5w/m = ca 180w. Frågan är väl om det är vettigt att köra mot en tekniktank, i min värld känns det vettigt. Vore kul att höra era åsikter.
Jag kanske skall berätta hela historien. Garaget där vp ska stå kommer att värmas med golvvärme, det kommer dessutom att byggas ett sovloft med kök och badrum.Min tanke är att använda den inbyggda vv-beredaren till garage/sovloft, kulvert till huset och en tekniktank där jag plockar ut värme och vv.
Jag skulle koppla in vp mot toppen på den ena tanken och använda den som arbetstank så att cirkpumpen i vp endast jobbar mellan vp och tanken eller tankarna och du får ha en separat cp som förser radiatorerna med vatten från tanken. Man måste komplettera vp med en extern framledningsgivare (Bt25) som känner av tempen i tanken jag har satt min givare på röret som går från tanken till shunten fast givaren sitter nära tanken så den känner tempen även när shunten är stängd. Med den här typen av inkoppling behöver du inte vrida på ventiler när du eldar eller när tanken kallnar men du bör nog ha en shuntstyrning som styrs av innetemp för att få det att funka riktigt bra (jag har det inte och det funkar ändå). Beredaren kommer inte användas med ovanstående inkoppling för i normalfallet kommer den att vara ljummen och då kan vattnet bli legionella smittat.
Jag skulle inte koppla beredaren i tanken före vp pga risk för legionella kanske har varit lite säkrare tidigare med elberedare men vp håller lägre temp i beredaren.
Jag vet faktiskt inte hur Nibes nya maskiner ser ut, men den jag har kan man inte utan stora ingrepp i maskinen sätta givare på suggas/hetgas, hela kompressor/växlar-modulen är isolerad och inplåtad i en helt sluten modul.Du har i vart fall uppfattat rätt vad gäller vilka ledningar som är gasledningarna.
Kanske inte så bra att pilla för mycket inne i vp i händelse av ev garanti fall