När ska man läsa av framleningstemp och återledning? Min har ca 7 grader skillnad när kompressorn går och ca 1 grad när bara cp går. Jag har ställt ner cp till 40%, går den det när kompressorn går också?
Läs av när kompressorn har gått 10 minuter eller så om syftet är att se hur värmepumpen fungerar. När du bara får 1 grads diff så mäter du bara tempen på vattnet som cirkuleras genom värmepumpen utan att värmas.Hastigheten för värmebärarpumpen när kompressorn INTE går är den som kallas Ekonomi i menyerna. (Man kan också stänga av cirkulationspumpen helt, om man använder inställnigen Intermittent, men det gör man BARA om man har arbetstank och extern cirkulationspump).Kolla Installatörshandboken: http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/#tab-4 och även tidigare postningar här i tråden, t ex: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg442220;topicseen#msg442220