Något jag inte fattar är inställningarna utan CP.Ekonomi, Pool, Varmvatten, VärmeVärme fattar jag, men de andra. Bara för att jag inte förstår så sätter jag samma procent på alla om jag ska ändra.Varför skulle jag vilja att cirkulationen på radiatorerna skulle ändra sig när den gör varmvatten? eller vad menar dom?
Eftersom det är samma CP så är det den önskade hastigheten på den CP:n vid de olika driftfallen. Finns beskrivet i Installatörshandboken.Ekonomi = tomgångscirkulation i värmesystemet, ingen värme produceras.Pool = värme produceras mot ev poolVarmvatten = VP:n värmer varmvattnet.I min F1245-12 kör jag:Värme: 70%Ekonomi: 20%Varmvatten: 50% (lägre hastighet ger högre kondenseringstemp -> varmare varmvatten)Vi får ca 55 °C varmvattnet vi normalinställning, och då ångar det när jag tappar varmvatten. Betydligt varmare än i Uppsalainstallationen.
Så tyckte jag inte det stod i min manual.Men så cirkulationspumpen används alltså till mer än bara radiatorkretsen.. Den snurrar vattnet i tanken med under tappvatten värmningen?Blir det helt knas på tappvatten värmningen nudå när jag valde 100% på alla alternativen för att vara säker på att radiatorerna alltid har 100% fart?
Varmvattnet styrs av givaren i botten på beredaren vill man ha varmare vv bör det vara bättre att ändra värdet där än att ändra farten på cp eller ?