Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell trÃ¥d.  (läst 529986 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245
« Svar #45 skrivet: 27 juli 2009, 18:56:14 »
Med en 10kw så är det bra om du kommer över 3 i cop på årsbasis.
Det kvittar ju om vp stämplas med cop 5 eller 7 för har man inte 1 system som fungerar med värmepump kan man glömma alla dessa cop siffror.
Sen har ju cop på årsbasis lite betydelse för hur många tonårsdöttrar man har d.v.s hur mkt vv som går åt, då ligger vppå cop 2,5 eller nåt.

Nu när jag läste genom ämnet så reagerade jag på detta, var det riktat till mig? Varför skulle inte jag kunna ha värmepump?

Faen vad alla säger olika, och nu är fimorna snart igång efter semester så då ska jag ju veta vilken pump som är bäst :)
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad bclcarlsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245
« Svar #46 skrivet: 27 juli 2009, 21:27:13 »
 Visst fanken kan du ha VP.Vilken som är bäst av dom vet jag inte, det som jag tycker är viktigast är att fÃ¥ en installatör som man har förtroende för, bÃ¥de för installationen Ã¥ framtiden. Ã… om den har ett cop pÃ¥ 3,0 eller 3,3 är enligt mitt tycke av ringa betydelse, för det blir billigare än allt annat ändÃ¥. ( bortsett frÃ¥n kanske sol Ã¥ vind kanske). Dt var det bästa jag gjort.
 Novisen *vinkar*

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245
« Svar #47 skrivet: 28 juli 2009, 15:27:20 »
Hej, har gjort en energi och ekonomikalkyl för Nibe Fighter 1245-8 (pdf) som ni kan suga på.
Årsverkningsgraden som redovisas är 1-4,5
Thomas

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245
« Svar #48 skrivet: 28 juli 2009, 16:54:34 »
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Kan du precisera dina beräkningar ?

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Nibe 1245
« Svar #49 skrivet: 28 juli 2009, 16:59:18 »
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....

Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack!  knUp  ;)


jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.


Kullabacken har helt rätt, det är jag som är ute o cyklar ???
Däremot kan man läsa på tex Thermias pumpar vilken verkningsgrad dom har med cirkpumpar...Hur kommer dom fram till det värdet?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad lindis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245
« Svar #50 skrivet: 01 augusti 2009, 15:33:00 »
Någon som har koll på vilken leveranstid NIBE kan hålla på en 1245/10 alt 12 kW. Nu står den ju i alla fall med bland de övriga produkterna på hemsidan.

/lindis
Villa i Stockholmsområdet med 240 m2 uppvärmd yta, golvvärme. IVT Greenline HT Plus C11, volymtank 300L och VBX frånluftsmodul. Golvvärmen är från 1984 med icke diffusionstäta rör därför är en plattvärmeväxlare (Cetetherm)installerad mellan volymtanken och golvkretsen

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245
« Svar #51 skrivet: 01 augusti 2009, 17:04:20 »
Hej 1145 samt 1245-12 börjar tillverkas om ca 3 veckor, övriga 1145 samt 1245 or finns att köpa nu.

Thomas

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #52 skrivet: 02 augusti 2009, 20:47:37 »
Ska in och kolla pÃ¥ 1245 pÃ¥ Noliamässan imorgon och se vad nibe lyckas Ã¥stakomma  :)
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #53 skrivet: 03 augusti 2009, 00:09:07 »
Ska in och kolla pÃ¥ 1245 pÃ¥ Noliamässan imorgon och se vad nibe lyckas Ã¥stakomma  :)

Då får du rapportera sen till oss andra som olyckligtvis missar chansen :)
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #54 skrivet: 03 augusti 2009, 20:50:25 »
Jo den såg riktigt fin ut och enligt nibe skulle den spara ca 600kwh per år jämfört med föregångaren pga varmvattentankens konstruktion bättre isolering och energisnåla cirkulationspumpar med varvtalstyrning som styrs från programvaran,
men kompressorn är densamma som 1235an.
Har tagit ett par bilder pÃ¥ den  ::)
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #55 skrivet: 03 augusti 2009, 20:57:34 »
Fast jag är lite nyfiken på hur dessa står sig emot sånna som anpassar sin effekt till behovet, ingen fast 8/10/12 utan flexar (IVT x15)...

Vad vinner / förlorar jag på denna fasta modell?
« Senast ändrad: 04 augusti 2009, 16:49:12 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #56 skrivet: 04 augusti 2009, 16:38:41 »
Hej rallykalle, körd en liten snabbkalkyl i Nibe VPDIM pÃ¥ fastighet med 35000 kWh/Ã¥r förbrukning för värme och varmvatten. 
Nibe Fighter 1250 sparar 26220 kWh, årsvärmefaktor 1-4,0.
Nibe Fighter 1245-10 sparar 26822 kWh, årsvärmefaktor 1 -4,4.
Nibe Fighter 1245-12 med Scroll spar 26153 kWh, Årsvärmefaktor 3,9.
vassaste pumpen blir 1245-10.
siffrorna ova är framtagna med 55 - 45 radiatorsystem, medeltemp på borrhålet är + 1,2 grader. Vid golvvärme ökar ju naturligtvis besparing samt COP enligt nedan
Exempel NF 1245 - 10 med golvärme i träbjälklag 45-38 system spar 27339 kWh, Årsvärmefaktor 1-4,6.
I betongbjälklag 27867 kWh, Årsvärmefaktor 1 - 4,9.
Har tyvärr inget kalkylprogram för IVT X15 samt X11 pumparna, men det skulle vara roligt jämföra.
Thomas

Thomas

Utloggad heatseeker

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #57 skrivet: 04 augusti 2009, 17:11:19 »
Ã…rsvärmefaktor, vad menas med detta ? Är novis  Sc:,h, verkar vara en kanonpump, en 1245-10 blir det nog snart....har ju ett djuphÃ¥l under gräsmattan  ;)
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FLM'ens existensberättigande
« Svar #58 skrivet: 07 augusti 2009, 12:38:41 »
Jag har räknat så här baserat på min anläggning. Pumpen tar ut 3,5 kW från borrhålet när den går kontinuerligt vilket ger ett temperaturfall mot ostört berg på ca 7 grader. Dvs temperaturfallet är 2 grader per uttagen kW.

Om en frånluftmodul tillför 1 kW till köldbäraren betyder det att köldbäraren när pumpen går kontinuerligt blir 2 grader varmare än den annars skulle bli. Går pumpen inte hela tiden blir temperaturökningen större. Min pump går ca 4000 timmar av uppvärmningssäsongens ca 6000 timmar så låt oss räkna med att köldbäraren blir i snitt 3 grader varmare än utan FLM. De kWh som tillförs borrhålet under sommaren har man ingen större glädje av. Värmen försvinner ut i berget.

3 grader högre köldbärartemperatur betyder ca 8 % högre verkningsgrad plus mindre behov av tillsatsel. Räknar vi med en besparing pÃ¥ 10 % blir det i mitt fall ca 700 kWh mindre elförbrukning till värmepumpen av de 8760 kWh värme som frÃ¥nluftmodulen tillför köldbäraren pÃ¥ ett Ã¥r. Minskningen i elförbrukning är förmodligen i samma storleksordning som frÃ¥nluftmodulens elförbrukning sÃ¥ nettoresultatet blir noll besparing. 

Det kan vara värt att fundera över att värmepumpleverantörerna i sin marknadsföring talar om och ger exempel pÃ¥ hur mycket man kan spara genom att installera en värmepump. Men har nÃ¥gon nÃ¥gonsin sett en kalkyl som visar hur mycket man sparar genom att installera en frÃ¥nluftmodul? FrÃ¥nluftmodulerna säljs med mjuka argument. 

Det finns de som hävdar att en frånluftfläkt måste man ha i vilket fall som helst. En frånluftfläkt kostar en bråkdel av vad frånluftmodulen kostar, den är betydligt billigare att installera då man ine behöver dra ventilationsrören via frånluftmodulen och den drar mindre el pga lägre tryckfall.



Intressant denna diskussion kring FLM:
Noterar att energisnåla hus som drar ner mot 12 kWh/m2 nyttjar 'FLM'

http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gm

Kanske har de förstÃ¥tt nÃ¥got som vi inte sett, kanske att en tvÃ¥ gradigt höjning (exempel)  inte tas ut
helt av VP (som behåller delta T på ca 3 ºC) , så för varje varv som vätskan snurrar så stiger tempen ytterligare.

SÃ¥ frÃ¥gan är; Vid vilken temp stannar temp ökningen pÃ¥ brinen? kanske är det 5-6 grader upp?  kanske högre ...
Vad blir resultatet av det?

Man kan ju välja att se det så här: " Hmm, de ju använder den, låt oss försöka lista ut varför"
/E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #59 skrivet: 07 augusti 2009, 15:09:15 »
Intressant denna diskussion kring FLM:
Noterar att energisnåla hus som drar ner mot 12 kWh/m2 nyttjar 'FLM'

http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gm

Kanske har de förstÃ¥tt nÃ¥got som vi inte sett, kanske att en tvÃ¥ gradigt höjning (exempel)  inte tas ut
helt av VP (som behåller delta T på ca 3 ºC) , så för varje varv som vätskan snurrar så stiger tempen ytterligare.

SÃ¥ frÃ¥gan är; Vid vilken temp stannar temp ökningen pÃ¥ brinen? kanske är det 5-6 grader upp?  kanske högre ...
Vad blir resultatet av det?

Man kan ju välja att se det så här: " Hmm, de ju använder den, låt oss försöka lista ut varför"
/E

De använder en hel del mer grejor för att få ner energibehovet som solpaneler med acktank och specialgrus för jordvärmeslingan. Det är en viss skillnad att lagra energin i frånluften i specialmaterial som jordvärmeslingan ligger i och en borra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!